Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.08.2007 в 08:33:48

Старый фонд, однофазная сеть. Новая проводка по квартире сделана 3 проводниками. Местный электрик утверждает, что раз нет земли то надо защитный третий нулить - но нулить после квартиры, те после всех узо (обычных и селективных).
Слова употребляет в правильной последовательности и упорен, говорит что если будет утечка, то она будет зафиксированна, УЗО так как будет разница.

ОН прав ?:confused:

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.08.2007 в 09:05:06

После УЗО ноль не должен соединяться с землёй!

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.08.2007 в 09:06:35

sergey_sav написал : После УЗО ноль не должен соединяться с землёй!

Почему ? Где написано?

Щиток этажный=Место соединения Ноль +земля==Узо=Квартира раздельный Ноль и земля

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.08.2007 в 09:10:46

Наберите в поиске "УЗО" и получите кучу ссылок по их установке и принципу работы.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.08.2007 в 09:39:14

sergey_sav написал : аберите в поиске "УЗО" и получите кучу ссылок по их установке и принципу работы.

Я понимаю как работает УЗО с физической и технической точки зрения. В случае который нарисовал я УЗО будет срабатывать так как при пробое например плиты на корпус, ток потечет через защитный ноль и мимо УЗО что обеспечит ток утечки и УЗО сработает (в противном случае требуется например взяться за плиту чтобы долбануло пользователя с тем-же результатом - срабатывание УЗО).

Что именно я упустил? В чем неправомерность рассуждений и какое именно место почитать в документации и уроках физики ?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.08.2007 в 10:10:56

Если Вы после УЗО соедините ноль с землёй, то токи в двух проводниках, которые проходят через УЗО, будут не равны, т.к. часть тока уйдёт через проводник РЕ. УЗО сработает, если эта часть тока будет больше тока срабатывания. То есть, соединяя ноль и РЕ после УЗО, Вы сами организуете утечку.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.08.2007 в 10:17:30

sergey_sav написал : То есть, соединяя ноль и РЕ после УЗО, Вы сами организуете утечку.

C этого места по подробнее можно ? Каким образом я организую утечку ? Через PE в исправном приборе должно что-то течь?
Это вы сами придумали или где то прочитали ? Можно я тоже там прочитаю ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

14.08.2007 в 10:41:29

lsk написал : ОН прав ?

Утечка на естественные заземлители будет отключать УЗО. А при утечке, к примеру, с "мойдодыра" на корпус СМ через Ваше тело УЗО и не подумает отключиться.

Предложение делить N криминально независимо от наличия УЗО.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.08.2007 в 10:57:32

Что делать куда бежать непонятно... А как же .... взято из темы http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=35745&highlight=%E7%E0%E7%E5%EC%EB%E5%ED%E8%E5+%ED%E5%F2+%E7%E5%EC%EB%E8

Читаем ПУЭ : 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложеных кабелей, жилы которых имеют площадь попер. сечения не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего(N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Не мой случай так как не 10мм2 подходит хотя и меди.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

14.08.2007 в 11:05:53

lsk написал : Не мой случай так как не 10мм2 подходит хотя и меди.

Ещё и число фаз не соответствует. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.08.2007 в 11:08:19

ВТБ! написал : Ещё и число фаз не соответствует.

Выдам тайну, на щитке четыре провода. Вход трехфазный. Но в квартире как было так и осталось однофазная сеть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу