LAErt00
LAErt00
Новичок

Регистрация: 28.05.2007

Самара

Сообщений: 63

16.08.2007 в 11:37:25

Какого сечения провод нужно использовать для разводке в щитке после автомата 63А? 10 или 6кв?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27314

16.08.2007 в 11:47:03

LAErt00 написал : в щитке после автомата 63А

А разрешённая мощность какая?

10 гнуть дюже тяжело. 2*6 и две группы автоматов? Может, многопроволочные проводники использовать? Формально в терминалы автоматов можно без оконцовки, тем более, что шина оставляет гнездо свободным.

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.08.2007 в 11:49:15

LAErt00 написал : Какого сечения провод нужно использовать для разводке в щитке после автомата 63А? 10 или 6кв?

10 квадратов, если не знать электрическую и монтажную схему щитка, с которой надо было начинать обсуждение способов монтажа.

0
LAErt00
LAErt00
Новичок

Регистрация: 28.05.2007

Самара

Сообщений: 63

16.08.2007 в 12:28:42

ВТБ! написал : 10 гнуть дюже тяжело

Тяжело, но можно. Вчера попробовал.

Вобщем, если на словах, то: 1) Этажный щиток: автомат 63А 2) Ввод в квартиру 10кв. 3) Далее малый щиток на 8 мест: автомат 63А, счетчик 4) Потом большой щиток с автоматами и УЗО на 24 места,
в нем: 1.1 диф. автомат 16А/30мА - (на холодильник) 1.2 атомат 40А 1.2.1 диф. 32А/16мА - (варочная панель) 1.2.2 УЗО 16А/10мА + автомат 16А - санузел 1.2.3 УЗО 63А/30мА - далее идут автоматы 1P групп освещения и розеток Цифрами пытался описать иерархию подключений.

Так вот планирую с малого щитка на большой кинуть 2х10 ПВ-1. (Землю наверное пущу из вводного кабеля транзитом сразу в большой щиток). В большом щитке: перемычками соединю входы 1.1 и 1.2. и входящие в щиток N и L воткну в 1.1. Далее с выхода 1.2 N и L на вход 1.2.3 и перемычками входы 1.2.2 и 1.2.3.

Вот интересуют эти соединения. Если я куплю 10 кв., то все вышеописанные перемычки сделаю им. Помучаюсь немного. Мне щитки не каждый день собирать :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27314

16.08.2007 в 13:05:18

LAErt00

1-2) Номинал завышен, но большого криминала нет. Кстати, что там с разрешённой мощностью? ;) 3) Ввод сразу в счётчик, после него неавтоматический выключатель или хотя бы этот же автомат. 4.2.1) Зачем ВП индивидуальная диф.защита?

Индивидуальная линия на холодильник - это чтобы отключать всё уходя из дома?

Я бы предпочёл вместо диф.автомата 32А/30мА приобрести второе УЗО 63А/30мА и распределить потребителей между этими УЗО: освещение комнат и комнатные розетки (кроме кондиционеров) на одно, прочее на другое. (За вычетом групп балкона и сан.узлов - включая освещение, возможно исключая СМ).

Землю наверное пущу из вводного кабеля транзитом

Идеологически неверно.

Если аппараты допускают соединение шиной, купите двухполюсную под распил и торцевые заглушки - и соединяйте. ;) Но можно и перемычками, причём далеко не везде надо 10кв.мм.

входящие в щиток N и L воткну в 1.1.

В 1.2.

0

Следование моим советам вредит кошельку

LAErt00
LAErt00
Новичок

Регистрация: 28.05.2007

Самара

Сообщений: 63

16.08.2007 в 14:06:13

ВТБ! написал : 1-2) Номинал завышен, но большого криминала нет. Кстати, что там с разрешённой мощностью?

А фиг знает. Я пока не интересовался. Наверное стандартно для дома с электроплитами (дом новостройка).

ВТБ! написал : 3) Ввод сразу в счётчик, после него неавтоматический выключатель или хотя бы этот же автомат.

Когда принимал квартиру под отделку, дали металлический щиток с автоматами ИЭК. В нем перед счетчиком был автомат на 63А, после счетчика 2 дифа и автомат. Почему они интересно поставили автомат перед счетчиком? Ведь этот щиток они стандартно ставят в квартиры тем, кто не задумывается об электрике. Кстати в этом щитке они соединения сделали ПВ-1 10кв.

ВТБ! написал : 4.2.1) Зачем ВП индивидуальная диф.защита?

Так посоветовали в фирме, где покупал ABB автоматику. Если уж купил пусть будет.

ВТБ! написал : Индивидуальная линия на холодильник - это чтобы отключать всё уходя из дома?

Все верно.

ВТБ! написал : Я бы предпочёл вместо диф.автомата 32А/30мА приобрести второе УЗО 63А/30мА и распределить потребителей между этими УЗО

Пусть пока будет как есть.

ВТБ! написал : Цитата: Землю наверное пущу из вводного кабеля транзитом

Идеологически неверно.

Понимаю что неверно идеалогически. Но щиток пластиковый и кроме счетчика и автомата там ничего нет. Да и землю лишний раз разрывать не хочется.

ВТБ! написал : Цитата: входящие в щиток N и L воткну в 1.1.

В 1.2.

Ваша правда. Описался.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

16.08.2007 в 20:26:00

Уважаемый ВТБ! А почему вы не рекомендуете подключать кондиционер на УЗО "сухих" групп? В чем особенность кондиционера? Или его желательно подключать, например, на УЗО групп кухни?

1
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27314

17.08.2007 в 09:24:08

evgenygrig

Неинверторный кондиционер при пуске двигателя даёт в сеть импульсную помеху. У инвертора силовая электроника тоже может давать импульсные помехи. У кондиционера фильтр, у компьютера, про всякие "Пилоты" и говорить не приходится; в результате шансы на срабатывание обычного УЗО на 30мА имеются, а в темноте решать проблему скучно. А некоторые китайские кондиционеры даже в одиночку способны дать нужную утечку при пуске.

Простейшее решение это селективное УЗО на всю квартиру и подключение кондиционеров и другой стационарной техники (кроме "мокрой") без дополнительной диф.защиты. (Зануление подразумевается само собой.) Если же надо формально обеспечить диф.защиту 30мА, тогда можно применить УЗО типа AP-R, у которых увеличено время срабатывания - в пределах требований стандарта. Но такое "чудо" разве что на заказ...

0

Следование моим советам вредит кошельку

LAErt00
LAErt00
Новичок

Регистрация: 28.05.2007

Самара

Сообщений: 63

17.08.2007 в 10:24:22

ВТБ! написал : Простейшее решение это селективное УЗО на всю квартиру и подключение кондиционеров и другой стационарной техники (кроме "мокрой") без дополнительной диф.защиты. (Зануление подразумевается само собой.)

Т.е. если кондиционер будет провоцировать срабатывание УЗО, его можно будет со спокойной совестью вытащить из-под защиты УЗО?

ВТБ! написал : Зануление подразумевается само собой.

Про зануление не очень понял. В квартире имеется на вводе проводник PE.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27314

17.08.2007 в 10:36:53

LAErt00 написал : если кондиционер будет провоцировать срабатывание УЗО, его можно будет со спокойной совестью вытащить из-под защиты УЗО?

Из-под защиты УЗО 30мА под защиту УЗО 100-300мА (обычно входного).

Про зануление не очень понял. В квартире имеется на вводе проводник PE.

В системе TN-C-S проводник PE - защитное зануление, глухо заземлённое на КТП и повторно заземлённое во ВРУ здания (справедливо для новостроя). Использовать термин заземление в данном случае не совсем корректно, но в бытовом смысле это именно оно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу