Какого сечения провод нужно использовать для разводке в щитке после автомата 63А? 10 или 6кв?
16.08.2007 в 11:37:25
Какого сечения провод нужно использовать для разводке в щитке после автомата 63А? 10 или 6кв?
16.08.2007 в 11:47:03
LAErt00 написал : в щитке после автомата 63А
А разрешённая мощность какая?
10 гнуть дюже тяжело. 2*6 и две группы автоматов? Может, многопроволочные проводники использовать? Формально в терминалы автоматов можно без оконцовки, тем более, что шина оставляет гнездо свободным.
Следование моим советам вредит кошельку
16.08.2007 в 11:49:15
LAErt00 написал : Какого сечения провод нужно использовать для разводке в щитке после автомата 63А? 10 или 6кв?
10 квадратов, если не знать электрическую и монтажную схему щитка, с которой надо было начинать обсуждение способов монтажа.
16.08.2007 в 12:28:42
ВТБ! написал : 10 гнуть дюже тяжело
Тяжело, но можно. Вчера попробовал.
Вобщем, если на словах, то:
1) Этажный щиток: автомат 63А
2) Ввод в квартиру 10кв.
3) Далее малый щиток на 8 мест: автомат 63А, счетчик
4) Потом большой щиток с автоматами и УЗО на 24 места,
в нем:
1.1 диф. автомат 16А/30мА - (на холодильник)
1.2 атомат 40А
1.2.1 диф. 32А/16мА - (варочная панель)
1.2.2 УЗО 16А/10мА + автомат 16А - санузел
1.2.3 УЗО 63А/30мА - далее идут автоматы 1P групп освещения и розеток
Цифрами пытался описать иерархию подключений.
Так вот планирую с малого щитка на большой кинуть 2х10 ПВ-1. (Землю наверное пущу из вводного кабеля транзитом сразу в большой щиток). В большом щитке: перемычками соединю входы 1.1 и 1.2. и входящие в щиток N и L воткну в 1.1. Далее с выхода 1.2 N и L на вход 1.2.3 и перемычками входы 1.2.2 и 1.2.3.
Вот интересуют эти соединения. Если я куплю 10 кв., то все вышеописанные перемычки сделаю им. Помучаюсь немного. Мне щитки не каждый день собирать :)
16.08.2007 в 13:05:18
LAErt00
1-2) Номинал завышен, но большого криминала нет. Кстати, что там с разрешённой мощностью? ;) 3) Ввод сразу в счётчик, после него неавтоматический выключатель или хотя бы этот же автомат. 4.2.1) Зачем ВП индивидуальная диф.защита?
Индивидуальная линия на холодильник - это чтобы отключать всё уходя из дома?
Я бы предпочёл вместо диф.автомата 32А/30мА приобрести второе УЗО 63А/30мА и распределить потребителей между этими УЗО: освещение комнат и комнатные розетки (кроме кондиционеров) на одно, прочее на другое. (За вычетом групп балкона и сан.узлов - включая освещение, возможно исключая СМ).
Землю наверное пущу из вводного кабеля транзитом
Идеологически неверно.
Если аппараты допускают соединение шиной, купите двухполюсную под распил и торцевые заглушки - и соединяйте. ;) Но можно и перемычками, причём далеко не везде надо 10кв.мм.
входящие в щиток N и L воткну в 1.1.
В 1.2.
Следование моим советам вредит кошельку
16.08.2007 в 14:06:13
ВТБ! написал : 1-2) Номинал завышен, но большого криминала нет. Кстати, что там с разрешённой мощностью?
А фиг знает. Я пока не интересовался. Наверное стандартно для дома с электроплитами (дом новостройка).
ВТБ! написал : 3) Ввод сразу в счётчик, после него неавтоматический выключатель или хотя бы этот же автомат.
Когда принимал квартиру под отделку, дали металлический щиток с автоматами ИЭК. В нем перед счетчиком был автомат на 63А, после счетчика 2 дифа и автомат. Почему они интересно поставили автомат перед счетчиком? Ведь этот щиток они стандартно ставят в квартиры тем, кто не задумывается об электрике. Кстати в этом щитке они соединения сделали ПВ-1 10кв.
ВТБ! написал : 4.2.1) Зачем ВП индивидуальная диф.защита?
Так посоветовали в фирме, где покупал ABB автоматику. Если уж купил пусть будет.
ВТБ! написал : Индивидуальная линия на холодильник - это чтобы отключать всё уходя из дома?
Все верно.
ВТБ! написал : Я бы предпочёл вместо диф.автомата 32А/30мА приобрести второе УЗО 63А/30мА и распределить потребителей между этими УЗО
Пусть пока будет как есть.
ВТБ! написал : Цитата: Землю наверное пущу из вводного кабеля транзитом
Идеологически неверно.
Понимаю что неверно идеалогически. Но щиток пластиковый и кроме счетчика и автомата там ничего нет. Да и землю лишний раз разрывать не хочется.
ВТБ! написал : Цитата: входящие в щиток N и L воткну в 1.1.
В 1.2.
Ваша правда. Описался.
16.08.2007 в 20:26:00
Уважаемый ВТБ! А почему вы не рекомендуете подключать кондиционер на УЗО "сухих" групп? В чем особенность кондиционера? Или его желательно подключать, например, на УЗО групп кухни?
17.08.2007 в 09:24:08
evgenygrig
Неинверторный кондиционер при пуске двигателя даёт в сеть импульсную помеху. У инвертора силовая электроника тоже может давать импульсные помехи. У кондиционера фильтр, у компьютера, про всякие "Пилоты" и говорить не приходится; в результате шансы на срабатывание обычного УЗО на 30мА имеются, а в темноте решать проблему скучно. А некоторые китайские кондиционеры даже в одиночку способны дать нужную утечку при пуске.
Простейшее решение это селективное УЗО на всю квартиру и подключение кондиционеров и другой стационарной техники (кроме "мокрой") без дополнительной диф.защиты. (Зануление подразумевается само собой.) Если же надо формально обеспечить диф.защиту 30мА, тогда можно применить УЗО типа AP-R, у которых увеличено время срабатывания - в пределах требований стандарта. Но такое "чудо" разве что на заказ...
Следование моим советам вредит кошельку
17.08.2007 в 10:24:22
ВТБ! написал : Простейшее решение это селективное УЗО на всю квартиру и подключение кондиционеров и другой стационарной техники (кроме "мокрой") без дополнительной диф.защиты. (Зануление подразумевается само собой.)
Т.е. если кондиционер будет провоцировать срабатывание УЗО, его можно будет со спокойной совестью вытащить из-под защиты УЗО?
ВТБ! написал : Зануление подразумевается само собой.
Про зануление не очень понял. В квартире имеется на вводе проводник PE.
17.08.2007 в 10:36:53
LAErt00 написал : если кондиционер будет провоцировать срабатывание УЗО, его можно будет со спокойной совестью вытащить из-под защиты УЗО?
Из-под защиты УЗО 30мА под защиту УЗО 100-300мА (обычно входного).
Про зануление не очень понял. В квартире имеется на вводе проводник PE.
В системе TN-C-S проводник PE - защитное зануление, глухо заземлённое на КТП и повторно заземлённое во ВРУ здания (справедливо для новостроя). Использовать термин заземление в данном случае не совсем корректно, но в бытовом смысле это именно оно.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу