Здравствуйте!

Имеется старый частный дом.Система отопления стальная,открытая,есть насос, батареи чугунные и угловая пристройка. Хочу завести отопление в пристройку,но чтобы работало и самотеком в том числе. Планировал завести трубами МП 32, фитинги цанги,батареи алюминий . Мучают сомнения:) ВОПРОСЫ: 1 ТРУБЫ
монтаж будет неудобным ,
МП самый технологичный вариант.Но покупая недешево 32 на фититинге имеем проход=19 мм,что для магистрального отвода при самотеке ма- ловато.
ПП трубы паять не пробовал. Рассматриваю водопровод на клею GENOVA.Дороговато и не слышал отзывов.

  1. БАТАРЕИ система старая стальная котел свежий стальной.Есть ли противопоказания
    ставить алюминий (окисление)? Стальные радиаторы типа КОРАДО : подводка всего 1/2 дюйма,проходы для воды в разрезе узюсенькие,а в системе канальи полно. ЧУГУН : есть свежая чугунина 10 секций 2,7 л воды в секции, в алюминии ок 300 грамм так что лучше? Всех с праздником Спаса! Приглашаю побеседовать ,работать сегодня нельзя!
0
Аватар пользователя
Molik

Местный

Регистрация: 27.02.2007

Харьков

Сообщений: 131

19.08.2007 в 18:38:18

ПРОШУ ОБСУДИТЬ!

0
Аватар пользователя
Reed

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 153

19.08.2007 в 21:39:54

ИМХО гидравлическое сопротивление чугунных радиаторов существенно меньше чем алюминиевых, что может быть критично для:

Molik написал : но чтобы работало и самотеком в том числе.

0
Аватар пользователя
Дачникъ

Местный

Регистрация: 05.02.2006

Москва

Сообщений: 32

29.08.2007 в 14:10:16

не получится у вас на МП32 хорошей гравитационки имхо, слишком уж там фитинги узкие. Если даже и пойдёт конвекция при тёплой погоде, то когда даванёт под -30 батареи плохо греть будут.

0
Аватар пользователя
mrstone

Местный

Регистрация: 29.07.2007

Сообщений: 34

30.08.2007 в 00:59:39

Molik написал : чтобы работало и самотеком в том числе

При таком сечении труб - забудь! Выбери для себя приоритет,- либо на все случаи жизни(ох уж этот наш русский менталитет: а вдруг война?! а если свет выключат!? -тогда только железо, да и то, схему отопления нужно смотреть.Или выбирай третье тысячелетие, в котором мы живём, т.е. отдельный насос, трубы 25ппр(3\4), опуски на радиаторы 20ппр(1\2), система встречная двухтрубка и алюминиевые батареи(и не забудь верхний и нижний вентиля на них). Пайки не бойся: первый 7-рублёвый уголок запаяешь со страхом-интересом, второй уже как мастер, ну а третий- как профессионал! Дерзай и удачи !

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11150

30.08.2007 в 01:43:43

2Molik а) Площадь отапл.помещений и этаж один-? б)Коллич.окон-? В)Газ,дрова,солярка,пелеты -? г)вероятность откл. электрич.-? д)пост. проживание или наездами-?
и тогда будет подр. ответ.

0
Аватар пользователя
Molik

Местный

Регистрация: 27.02.2007

Харьков

Сообщений: 131

03.09.2007 в 13:10:18

для Tehnik-san: S=13.5 м кв,этаж 1-н одно окно 1*1.5м газ эл-во откл. редко но помню веерные по 3 ч 2 р в день(давно)насос стоит на обратке
проживание постоянное

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

03.09.2007 в 14:42:42

Molik написал : S=13.5 м кв,этаж 1-н одно окно 1*1.5м газ

поставте газовый конвектор и не партесь, только обеспечне приток свежего воздуха. + сохраните бюджет.

0
Аватар пользователя
mrstone

Местный

Регистрация: 29.07.2007

Сообщений: 34

04.09.2007 в 01:23:10

Насос стоит-уже хорошо, при отключении электр-ва средней теплоёмкости помещения хватает минимум на 4 часа.Не знаю высоту твоих потолков, но десятки алюминия хватит за глаза(PH не бойся,на 8-10 лет хватит).

0
Аватар пользователя
Molik

Местный

Регистрация: 27.02.2007

Харьков

Сообщений: 131

04.09.2007 в 10:18:49

Спасибо всем!

mrstone написал : трубы 25ппр(3\4), опуски на радиаторы 20ппр(1\2)

Подающая горизонталь(магистраль) планируется ок 7метров.На ППР в таком случае надо ставить компенсаторные кольца?Но ведь это доп сопротивление! Высота потолков 2.6.Котел 7.5 квт.И как будет вести себя ППР на чердаке т е насколько боится замерзания и чем лучше утеплять??? А что скажет общество о новых чугунных радиаторах с намного меньшим литражом воды в секции? (вроде турецкие).И ,если кто знает-стальные --дюймовая труба гнутая ина ней ребра?

0
Аватар пользователя
Molik

Местный

Регистрация: 27.02.2007

Харьков

Сообщений: 131

04.09.2007 в 12:14:10

Maks2002 написал : поставте газовый конвектор и не партесь

ну разве что после того как отопление(будущее) не сработает:) Я только что с Вашей ветки,где Вы подбирали конструкцию фитинга. Меня очень заинтересовала труба PEX-AL-PPR.Не та ли это труба,кот продается в таких же рулонах,как МП,но серо-стального цвета снаружи и раза в два дороже МП. у нас 32 стоит около 30 грв за м погонный в магазинах(эпицентр и т д)?Другого диаметра не видел.

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

04.09.2007 в 12:45:43

2Molik
Нет, труба ASG (PEX-AL-PPR) продаётся отрезками по 4м. по заверению продавцов английская. а вообще посмотрите на срез трубы и на надписи на самой трубе и сравните с рисунками что я привёл

Molik написал : ну разве что после того как отопление(будущее) не сработает

если я Вас правильно понял и Вам нужно отопить ТОЛЬКО ОДНУ КОМНАТУ то самое правильное решение это газовый конвектор, Вы уложитесь в 500у.о.. если количество помещений выростает до 2 и более имеет смисл тратися на полноценное отопление.

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

04.09.2007 в 12:51:04

Molik написал : Подающая горизонталь(магистраль) планируется ок 7метров.На ППР в таком случае надо ставить компенсаторные кольца?Но ведь это доп сопротивление! Высота потолков 2.6.Котел 7.5 квт.И как будет вести себя ППР на чердаке т е насколько боится замерзания и чем лучше утеплять??? А что скажет общество о новых чугунных радиаторах с намного меньшим литражом воды в секции? (вроде турецкие).И ,если кто знает-стальные --дюймовая труба гнутая ина ней ребра?

могу Вам посовектовать делять компенсацию не кольцом а П-образный с 45грд уголками (два подряд). у нас продаётся такой утеплитель - серый поролон покрытый красной плёнкой, изофлекс, термофлекс, както так вроди, толщина стенки 6мм, 2.20грн м.погонный. продаётся отрезками по 2 м, есть рулоны по 10м но там стенка 4мм (я себе взял такие)

0
Аватар пользователя
Molik

Местный

Регистрация: 27.02.2007

Харьков

Сообщений: 131

04.09.2007 в 13:38:47

Спасибо!

Maks2002 написал : если я Вас правильно понял и Вам нужно отопить ТОЛЬКО ОДНУ КОМНАТУ то самое правильное решение это газовый конвектор

.Пока мне этот вариант не сильно нравится.Ведь то, чтоя представляю о газ конвекторе это почти открытый огонь в помещении(я видел такие еще в Польше- коробка и внутри баллон с газом)ими обогревают киоски и мини маги,А что бы об этом сказали пожарники, санстанция да и воздуха много надо(постоянно откр форточка)или если без баллона то газовщики в
жил помещение вряд ли га з разрешат.

Maks2002 написал : Нет, труба ASG (PEX-AL-PPR) продаётся отрезками по 4м. по заверению продавцов английская.

.Но ASG - фирма или бренд ,а я видел нечто итальянское.Надо съездить уточнить но прежде спросить у Вас о результате .Вы уже поставили эти трубы или еще думаете!

Maks2002 написал : могу Вам посовектовать делять компенсацию не кольцом а П-образный с 45грд уголками (два подряд).

Спасибо но на П обр надо будет 4 уголка не так ли?А м быть хватит и зиг-зага из двух?Тем более мне прийдется делать поворот 90 град навероно двумя по 45 может это пройти как компенсатор?

Maks2002 написал : нас продаётся такой утеплитель - серый поролон покрытый красной плёнкой, изофлекс, термофлекс, както так вроди, толщина стенки 6мм, 2.20грн м.погонный. продаётся отрезками по 2 м, есть рулоны по 10м но там стенка 4мм (я себе взял такие)

У нас видел с фольгой и без но без красной пленки.А что хватит слоя 6 мм?

0
Аватар пользователя
Maks2002

Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

04.09.2007 в 14:02:19

2Molik
трубы уже закупил, а ставить буду нв етой неделе, если хотите отпишусь с фотками.

про газовые коныекторы пройдитесь по магазинам и посмотрите, они выглядяе как електрические, или как напольный котёл, газовиками принимаются также как и котли с атмосферной горелкой (у соседей полно конвекторов).

поищите про компенсаторы в инете, много инфы. кольцо это консервативное решение есть иные решения проблемы.

Вы говорите про утеплитель для трубы или на стену? 6мм ~= 1кирпич по теплопроводности. плёнка как гидрозащита

0