slk написал : Поясните, пожалуйста как УЗО в большом кол-ве может понизить защищенность?

При касании Вы получаете всегда удар по мах. тока УЗО учтите импульс(т.е сработка за определенное время), при одном УЗО из его установки вычтутся токи утечек проводов и т.д и при касании получите заметно меньший импульс тока. (не все одинаково здоровы, даже порез меняет все в худшую сторону)

slk написал : Подскажите, пожалуйста, модель агрегата.

итальянская чет тапа Тропик32 на название лет пять уже не смотрел.

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.08.2007 в 14:35:52

filvik, вы заблуждаетесь в отношении УЗО. И уже неоднократно дезинформировали посетителей сайта.

  1. Если утечка тока происходит через тело человека, то сила тока (удар по-вашему) зависит ТОЛЬКО ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ цепи фаза-человек-земля. Сила тока НЕ ЗАВИСИТ от количества УЗО.

  2. При исправной проводке естественный фон утечки - 0,01 мА на метр кабеля. Т.е. при 100 метрах проводки в квартире утечка составит всего 1мА. При такой мизерной утечке - что одно УЗО, что десять - никакой разницы.

  3. При установке только одного УЗО на всю квартиру выше риск несрабатывания УЗО из-за брака/дефекта/неисправности. Либо ложного срабатывания при включении нескольких мощных потребителей. Лучше всего - ставить несколько УЗО на разные группы, причем лучше с током срабатывания 10мА, а не 30мА. Но это уже вопрос денег.

Поэтому прошу вас - не сбивайте людей с толку.

0
slk
slk
Новичок

Регистрация: 01.05.2007

Минск

Сообщений: 31

24.08.2007 в 15:00:11

evgenygrig написал : Лучше всего - ставить несколько УЗО на разные группы, причем лучше с током срабатывания 10мА, а не 30мА. Но это уже вопрос денег.

Помимо денег, еще и вопрос наличия УЗО утечкой на 10мА номиналом выше 16А :( На нашем задворке и на 16А через представительство АВВ пару недель доставляли...

0
odyssey_kz
odyssey_kz
Новичок

Регистрация: 03.11.2006

Алматы

Сообщений: 8

24.08.2007 в 15:46:46

Дабы не засорять ветку форума, вклинюсь в тему. Провод какого сечения мне нежно провести для питания печи(каменки) номиналом 7кВ. И какой автомат мне нужно будет на нее поставить?

Заранее благодарю за конструктивные ответы

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.08.2007 в 17:57:32

Если 7 кВт (киловатт) и одна фаза, то потребление 32 ампера, кабель 3х6 мм2, автомат 40А.

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.08.2007 в 19:31:34

Не успел дописать - опаздывал на электричку. А если 7 кВт и 3 фазы (380 Вольт), то потребление по каждой фазе 11 Ампер, кабель 5х2.5 мм2 либо даже 5х1.5 мм2 (нежелательно), автомат 3-полюсный 16А.

0
leonard
leonard
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

24.08.2007 в 21:20:18

evgenygrig написал : Не успел дописать - опаздывал на электричку. А если 7 кВт и 3 фазы (380 Вольт), то потребление по каждой фазе 11 Ампер, кабель 5х2.5 мм2 либо даже 5х1.5 мм2 (нежелательно), автомат 3-полюсный 16А.

А по деньгам тоже самое наверно:)

0
odyssey_kz
odyssey_kz
Новичок

Регистрация: 03.11.2006

Алматы

Сообщений: 8

25.08.2007 в 12:15:25

2evgenygrig

Спасибо за помощь. В доме заведено 3 фазы но финские печи каменки как правило однофазные.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.08.2007 в 09:03:18

evgenygrig написал : filvik, вы заблуждаетесь в отношении УЗО. И уже неоднократно дезинформировали посетителей сайта.

Интересно, куда я по Вашему заблуждаюсь?

evgenygrig написал :

  1. Если утечка тока происходит через тело человека, то сила тока (удар по-вашему) зависит ТОЛЬКО ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ цепи фаза-человек-земля. Сила тока НЕ ЗАВИСИТ от количества УЗО.

По Вашему получается что сила тока не зависит от сопротивления челвека- сами-то поняли что написали? Сила тока никогда не зависила от кол-ва УЗО, от ко-ва УЗО зависила та дельта которая достанется человеку- ток установки УЗО минус утечки происходящие в данный момент.

evgenygrig написал :

  1. При исправной проводке естественный фон утечки - 0,01 мА на метр кабеля. Т.е. при 100 метрах проводки в квартире утечка составит всего 1мА. При такой мизерной утечке - что одно УЗО, что десять - никакой разницы.

Если я правильно понял у Вас одни провода и никаких нагрузок, непонятно на кой ляд Вы их тянули.

evgenygrig написал :

  1. При установке только одного УЗО на всю квартиру выше риск несрабатывания УЗО из-за брака/дефекта/неисправности. Либо ложного срабатывания при включении нескольких мощных потребителей. Лучше всего - ставить несколько УЗО на разные группы, причем лучше с током срабатывания 10мА, а не 30мА. Но это уже вопрос денег.

Повторюсь сами не понимаете что пишите, противоречите сами себе. (риск несрабатывания УЗО из-за брака/дефекта/неисправности и тут-же советуете -ставить несколько УЗО на разные группы, че предыдущяя строчка сразу отменяется) Я например предпочитаю последовательно включать УЗО 1 на все 30мА и на опасные места последовательно 10мА (схемка с сайта АВВ)

evgenygrig написал : Поэтому прошу вас - не сбивайте людей с толку.

Я просьбу вашу выполнить не могу, т.к. Вы несете мягко говоря БРЕД.

0