slk
slk
Новичок

Регистрация: 01.05.2007

Минск

Сообщений: 31

20.08.2007 в 19:07:05

ВТБ! написал : Цитата:Сообщение от slk Распредкробки пропаяны Не стоит их замуровывать.
Тем более, с паянными скрутками...

Поясните, пожалуйста, в чем минусы такой коммутации? Какие есть альтернативы?

0
slk
slk
Новичок

Регистрация: 01.05.2007

Минск

Сообщений: 31

20.08.2007 в 19:20:49

ВТБ! написал : Э-э-э, да Вы электроманьяк?
Тогда В10 на эти линии.

Да хотел сделать ремонт обазцово-показательно, а получилось как всегда пальцем-пихано... Буду ставить автоматы С13А, на две кухонные линни по С16А. Там, блин, 3х2.5 оказывается только до распред-коробки ]:-

0
slk
slk
Новичок

Регистрация: 01.05.2007

Минск

Сообщений: 31

20.08.2007 в 20:28:20

slk написал : Поясните, пожалуйста, в чем минусы такой коммутации? Какие есть альтернативы?

Звиняйте за невнимательность. Вопрос снимается. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38622

0
slk
slk
Новичок

Регистрация: 01.05.2007

Минск

Сообщений: 31

21.08.2007 в 21:56:32

Вот нарисовал схемку. Старался как мог ;) Прокоментируйте, пожалуйста, если не трудно. Я то ведь по большей части по литературе все компоновал. Мой электрик все одобрил, но после 1.5 кв у меня к нему доверия мало... Вроде прикинул по потребителям, с 13A автоматами смогу нормально существовать и с 1.5кв на розеточных группах. Проблема со стиральной машиной (помечено красным на схеме). Если брать с сушкой, то как я понимаю не осилит ее линия... Я не нашел моделей меньше 3.4 кВт. Либо не указано, либо >=

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

21.08.2007 в 22:58:45

Ну это вы перестарались... Ваш набор не влезет даже в 3-рядный щиток 3х12. Это какой же электрошкаф надо в квартиру впихнуть???

  • на свет - 2 автомата В10, подключив мокрые и сухие комнаты соответственно к УЗО2 и УЗО4,
  • теплые полы - от силы 600 ватт - на 1 автомат В10 под УЗО2 или УЗО4. Итого сэкономили УЗО1, УЗО6 + 5 автоматов = 4000 рублей плюс кучу места в щитке. Уже можно обойтись компактным щитком Mini Pragma 3x12 450*256*96 mm.

По поводу стиралки с сушкой. Мы такую купили, 2 раза попробовали и плюнули - эффективнее повесить вещи на ночь на кухне или на балконе. Так что берите качественную машинку без сушки и не беспокойтесь по поводу 1.5 мм2 - 3.5-4.0 кВт выдержит без проблем (если это действительно 1.5 мм2).

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

21.08.2007 в 23:46:15

slk написал : Вот нарисовал схемку. Старался как мог Прокоментируйте, пожалуйста, если не трудно. Я то ведь по большей части по литературе все компоновал. Мой электрик все одобрил, но после 1.5 кв у меня к нему доверия мало... Вроде прикинул по потребителям, с 13A автоматами смогу нормально существовать и с 1.5кв на розеточных группах. Проблема со стиральной машиной (помечено красным на схеме). Если брать с сушкой, то как я понимаю не осилит ее линия... Я не нашел моделей меньше 3.4 кВт. Либо не указано, либо >=

Квартирный щиток в нем одних УЗО семь штук. Это изощренное извращение.

0
slk
slk
Новичок

Регистрация: 01.05.2007

Минск

Сообщений: 31

22.08.2007 в 10:26:02

leonard написал : Квартирный щиток в нем одних УЗО семь штук.

Ну... 7 - это вы общитались, всего 6 ;)

evgenygrig написал :

  • на свет - 2 автомата В10, подключив мокрые и сухие комнаты соответственно к УЗО2 и УЗО4,
  • теплые полы - от силы 600 ватт - на 1 автомат В10 под УЗО2 или УЗО4.

Спасибо за дельные советы!
Теплые полы висят на 2-линейном таймере, так что их врядли получиться перевесить на один автомат, но ванную и туалет точно можно объеденить. Хотя, вопрос - можно ли установить автомат в цепи до таймера? И вроде как на этом форуме же читал, что теплым полам лучше давать отдельное УЗО. По поводу света я руководствовался тем, что, имхо имеет смысл вешать на разные автоматы, как минимум соседние комнаты, чтобы при "смене лампочки" можно было воспользоваться светом из открытой двери... Еще вопрос по поводу объединения света и розеточных групп под одно УЗО. Стоит оставлять УЗО 40A или же заменить на 63A? Суммарно то на автоматах мы превышаем номинальный ток УЗО, хотя сверху ограничены вводными 40А.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25012

22.08.2007 в 11:00:25

slk написал : оставлять УЗО 40A или же заменить на 63A?

Если цены не сильно различаются, тогда 63А.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.08.2007 в 14:14:40

Тогда теплые полы на 1 диф автомат, после него - таймер. Для смены лампочки, или перевески люстры, лучше включить настольную лампу - у вас же розетки отдельно от света. Незачем городить по автомату на комнату. Внимательно посчитайте число модулей, чтобы уложиться в 3х12 и еще иметь небольшой запас, в том числе для установки N-шинок после каждого УЗО.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.08.2007 в 09:34:00

slk написал : Вот нарисовал схемку. Старался как мог Прокоментируйте, пожалуйста, если не трудно. Я то ведь по большей части по литературе все компоновал. Мой электрик все одобрил, но после 1.5 кв у меня к нему доверия мало... Вроде прикинул по потребителям, с 13A автоматами смогу нормально существовать и с 1.5кв на розеточных группах. Проблема со стиральной машиной (помечено красным на схеме). Если брать с сушкой, то как я понимаю не осилит ее линия... Я не нашел моделей меньше 3.4 кВт. Либо не указано, либо >

Маньяк. (зачем столько УЗО, они не повышают защищенность, а при таком кол-ве понижают). Сушка это вещь, только надо уметь пользоваться (не надо сушить в ноль). Мощность с сушкой не более 2 кВт. В Германии везде кидают 1.5 квадрата и ставят АВ на 16А и одно УЗО на весь дом 30мА.

0
slk
slk
Новичок

Регистрация: 01.05.2007

Минск

Сообщений: 31

23.08.2007 в 15:00:55

Слегка сократил схемку. Спасибо за советы!

filvik написал : Маньяк. (зачем столько УЗО, они не повышают защищенность, а при таком кол-ве понижают).

Мотивация такова:
УЗО 5 - Детские комнаты хочу защитить рекоменованным для этого аппаратом. (Скорее всего заменю диф.автоматом.) УЗО 4 - Главные артерии: Телефон, телеграф (сеть), радио, комната с гостями должны быть защищены отдельно ;) УЗО 3 - Кухня... И без того по потребителям набежало 58A, чтобы с чем-то объединять. УЗО 2 - Влажные помещения, стиралка, теплые полы - отдельное УЗО согласно здешним рекомендациям. УЗО 1 - Да, оно лишнее и, как правильно подметил evgenygrig, его по хорошему объединить, например, с УЗО 4. Но для этого надо повышать номинал, а эти две 25-ки достались от базовой строительной разводки...

Поясните, пожалуйста как УЗО в большом кол-ве может понизить защищенность?

filvik написал : Сушка это вещь, только надо уметь пользоваться (не надо сушить в ноль). Мощность с сушкой не более 2 кВт.

Подскажите, пожалуйста, модель агрегата.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу