Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

21.08.2007 в 22:58:45

Ну это вы перестарались... Ваш набор не влезет даже в 3-рядный щиток 3х12. Это какой же электрошкаф надо в квартиру впихнуть???

  • на свет - 2 автомата В10, подключив мокрые и сухие комнаты соответственно к УЗО2 и УЗО4,
  • теплые полы - от силы 600 ватт - на 1 автомат В10 под УЗО2 или УЗО4. Итого сэкономили УЗО1, УЗО6 + 5 автоматов = 4000 рублей плюс кучу места в щитке. Уже можно обойтись компактным щитком Mini Pragma 3x12 450*256*96 mm.

По поводу стиралки с сушкой. Мы такую купили, 2 раза попробовали и плюнули - эффективнее повесить вещи на ночь на кухне или на балконе. Так что берите качественную машинку без сушки и не беспокойтесь по поводу 1.5 мм2 - 3.5-4.0 кВт выдержит без проблем (если это действительно 1.5 мм2).

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

21.08.2007 в 23:46:15

slk написал : Вот нарисовал схемку. Старался как мог Прокоментируйте, пожалуйста, если не трудно. Я то ведь по большей части по литературе все компоновал. Мой электрик все одобрил, но после 1.5 кв у меня к нему доверия мало... Вроде прикинул по потребителям, с 13A автоматами смогу нормально существовать и с 1.5кв на розеточных группах. Проблема со стиральной машиной (помечено красным на схеме). Если брать с сушкой, то как я понимаю не осилит ее линия... Я не нашел моделей меньше 3.4 кВт. Либо не указано, либо >=

Квартирный щиток в нем одних УЗО семь штук. Это изощренное извращение.

0
Аватар пользователя
slk

Местный

Регистрация: 01.05.2007

Минск

Сообщений: 31

22.08.2007 в 10:26:02

leonard написал : Квартирный щиток в нем одних УЗО семь штук.

Ну... 7 - это вы общитались, всего 6 ;)

evgenygrig написал :

  • на свет - 2 автомата В10, подключив мокрые и сухие комнаты соответственно к УЗО2 и УЗО4,
  • теплые полы - от силы 600 ватт - на 1 автомат В10 под УЗО2 или УЗО4.

Спасибо за дельные советы!
Теплые полы висят на 2-линейном таймере, так что их врядли получиться перевесить на один автомат, но ванную и туалет точно можно объеденить. Хотя, вопрос - можно ли установить автомат в цепи до таймера? И вроде как на этом форуме же читал, что теплым полам лучше давать отдельное УЗО. По поводу света я руководствовался тем, что, имхо имеет смысл вешать на разные автоматы, как минимум соседние комнаты, чтобы при "смене лампочки" можно было воспользоваться светом из открытой двери... Еще вопрос по поводу объединения света и розеточных групп под одно УЗО. Стоит оставлять УЗО 40A или же заменить на 63A? Суммарно то на автоматах мы превышаем номинальный ток УЗО, хотя сверху ограничены вводными 40А.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24607

22.08.2007 в 11:00:25

slk написал : оставлять УЗО 40A или же заменить на 63A?

Если цены не сильно различаются, тогда 63А.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.08.2007 в 14:14:40

Тогда теплые полы на 1 диф автомат, после него - таймер. Для смены лампочки, или перевески люстры, лучше включить настольную лампу - у вас же розетки отдельно от света. Незачем городить по автомату на комнату. Внимательно посчитайте число модулей, чтобы уложиться в 3х12 и еще иметь небольшой запас, в том числе для установки N-шинок после каждого УЗО.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.08.2007 в 09:34:00

slk написал : Вот нарисовал схемку. Старался как мог Прокоментируйте, пожалуйста, если не трудно. Я то ведь по большей части по литературе все компоновал. Мой электрик все одобрил, но после 1.5 кв у меня к нему доверия мало... Вроде прикинул по потребителям, с 13A автоматами смогу нормально существовать и с 1.5кв на розеточных группах. Проблема со стиральной машиной (помечено красным на схеме). Если брать с сушкой, то как я понимаю не осилит ее линия... Я не нашел моделей меньше 3.4 кВт. Либо не указано, либо >

Маньяк. (зачем столько УЗО, они не повышают защищенность, а при таком кол-ве понижают). Сушка это вещь, только надо уметь пользоваться (не надо сушить в ноль). Мощность с сушкой не более 2 кВт. В Германии везде кидают 1.5 квадрата и ставят АВ на 16А и одно УЗО на весь дом 30мА.

0
Аватар пользователя
slk

Местный

Регистрация: 01.05.2007

Минск

Сообщений: 31

23.08.2007 в 15:00:55

Слегка сократил схемку. Спасибо за советы!

filvik написал : Маньяк. (зачем столько УЗО, они не повышают защищенность, а при таком кол-ве понижают).

Мотивация такова:
УЗО 5 - Детские комнаты хочу защитить рекоменованным для этого аппаратом. (Скорее всего заменю диф.автоматом.) УЗО 4 - Главные артерии: Телефон, телеграф (сеть), радио, комната с гостями должны быть защищены отдельно ;) УЗО 3 - Кухня... И без того по потребителям набежало 58A, чтобы с чем-то объединять. УЗО 2 - Влажные помещения, стиралка, теплые полы - отдельное УЗО согласно здешним рекомендациям. УЗО 1 - Да, оно лишнее и, как правильно подметил evgenygrig, его по хорошему объединить, например, с УЗО 4. Но для этого надо повышать номинал, а эти две 25-ки достались от базовой строительной разводки...

Поясните, пожалуйста как УЗО в большом кол-ве может понизить защищенность?

filvik написал : Сушка это вещь, только надо уметь пользоваться (не надо сушить в ноль). Мощность с сушкой не более 2 кВт.

Подскажите, пожалуйста, модель агрегата.

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.08.2007 в 08:45:46

slk написал : Поясните, пожалуйста как УЗО в большом кол-ве может понизить защищенность?

При касании Вы получаете всегда удар по мах. тока УЗО учтите импульс(т.е сработка за определенное время), при одном УЗО из его установки вычтутся токи утечек проводов и т.д и при касании получите заметно меньший импульс тока. (не все одинаково здоровы, даже порез меняет все в худшую сторону)

slk написал : Подскажите, пожалуйста, модель агрегата.

итальянская чет тапа Тропик32 на название лет пять уже не смотрел.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.08.2007 в 14:35:52

filvik, вы заблуждаетесь в отношении УЗО. И уже неоднократно дезинформировали посетителей сайта.

  1. Если утечка тока происходит через тело человека, то сила тока (удар по-вашему) зависит ТОЛЬКО ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ цепи фаза-человек-земля. Сила тока НЕ ЗАВИСИТ от количества УЗО.

  2. При исправной проводке естественный фон утечки - 0,01 мА на метр кабеля. Т.е. при 100 метрах проводки в квартире утечка составит всего 1мА. При такой мизерной утечке - что одно УЗО, что десять - никакой разницы.

  3. При установке только одного УЗО на всю квартиру выше риск несрабатывания УЗО из-за брака/дефекта/неисправности. Либо ложного срабатывания при включении нескольких мощных потребителей. Лучше всего - ставить несколько УЗО на разные группы, причем лучше с током срабатывания 10мА, а не 30мА. Но это уже вопрос денег.

Поэтому прошу вас - не сбивайте людей с толку.

0
Аватар пользователя
slk

Местный

Регистрация: 01.05.2007

Минск

Сообщений: 31

24.08.2007 в 15:00:11

evgenygrig написал : Лучше всего - ставить несколько УЗО на разные группы, причем лучше с током срабатывания 10мА, а не 30мА. Но это уже вопрос денег.

Помимо денег, еще и вопрос наличия УЗО утечкой на 10мА номиналом выше 16А :( На нашем задворке и на 16А через представительство АВВ пару недель доставляли...

0
Аватар пользователя
odyssey_kz

Местный

Регистрация: 03.11.2006

Алматы

Сообщений: 8

24.08.2007 в 15:46:46

Дабы не засорять ветку форума, вклинюсь в тему. Провод какого сечения мне нежно провести для питания печи(каменки) номиналом 7кВ. И какой автомат мне нужно будет на нее поставить?

Заранее благодарю за конструктивные ответы

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.08.2007 в 17:57:32

Если 7 кВт (киловатт) и одна фаза, то потребление 32 ампера, кабель 3х6 мм2, автомат 40А.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.08.2007 в 19:31:34

Не успел дописать - опаздывал на электричку. А если 7 кВт и 3 фазы (380 Вольт), то потребление по каждой фазе 11 Ампер, кабель 5х2.5 мм2 либо даже 5х1.5 мм2 (нежелательно), автомат 3-полюсный 16А.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

24.08.2007 в 21:20:18

evgenygrig написал : Не успел дописать - опаздывал на электричку. А если 7 кВт и 3 фазы (380 Вольт), то потребление по каждой фазе 11 Ампер, кабель 5х2.5 мм2 либо даже 5х1.5 мм2 (нежелательно), автомат 3-полюсный 16А.

А по деньгам тоже самое наверно:)

0
Аватар пользователя
odyssey_kz

Местный

Регистрация: 03.11.2006

Алматы

Сообщений: 8

25.08.2007 в 12:15:25

2evgenygrig

Спасибо за помощь. В доме заведено 3 фазы но финские печи каменки как правило однофазные.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу