Товарисчи, я опять вся в печали.
САМОЕ ГЛАВНОЕ, как подключить на одну розетку два прибора (варочную поверхность и духовку) Нас дернуло купить варочную поверхность до заказа кухни, ну такая красивая была, с денюжками. Установка в салоне только техники, приобретенной у них, так что салон кухонь теперь кочевряжится, "что не у нас заказано устанавливаем за отдельную плату и не подключаем..." Что делать? Розетка-то одна и где (если рабочие откажутся подключать нашу варку) брать мастера, этож все надо во время монтажа делать....?

НУ И ЕШЁ ТУТ ОБРАДОВАЛИ Кабель под варочную поверхность и духовку 5*4 при автомате 32 говорят не пойдет, грется будет все такое... и надо менять либо кабель 5*6 (что не реально) либо автомат на 25 (это ещё можно). я в ужасе, что делать? Но это ещё ладно, т.к. особо никто не готовит и чтобы были включены 3 конфорки - это я не знаю что должно случится... Духовка вообще только по великим по праздникам, ставим просто чтоб была, сначала вообще хотели от нее отказаться. Что скажете?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

21.08.2007 в 13:57:22

Оля-ля написал : Кабель под варочную поверхность и духовку 5*4 при автомате 32 говорят не пойдет

Пятижильный кабель навевает мысли о трёхфазном подключении. Номиналы автоматов - об однофазном.

Уточните.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.08.2007 в 14:30:51

2Оля-ля Лучше начать с характеристик оборудования. Все, что знаете.

0
Аватар пользователя
Оля-ля

Местный

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 212

21.08.2007 в 14:37:14

ВТБ! написал : Пятижильный кабель навевает мысли о трёхфазном подключении. Номиналы автоматов - об однофазном.

Уточните.

а попроще можно, ничего не поняла, там пять проводков - толстенный такой кабель

0
Аватар пользователя
Оля-ля

Местный

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 212

21.08.2007 в 14:39:29

2amval вот это http://www.electroflot.ru/catalog/item/itemID/8199 и это http://www.btmax.ru/?cid=194&gid=3561

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.08.2007 в 14:48:17

Оля-ля написал : вот это http://www.electroflot.ru/catalog/item/itemID/8199 и это http://www.btmax.ru/?cid=194&gid=3561

К сожалению в этой информации кроме цены ничего нет. Может бирочки на этих штуках сфотографируете?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

21.08.2007 в 14:56:19

Оля-ля написал : там пять проводков - толстенный такой кабель

А ввод в квартиру тоже трёхфазный? Разрешённая мощность, номинал вводного автомата?

0
Аватар пользователя
Оля-ля

Местный

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 212

21.08.2007 в 15:17:12

не, все, сори что мозг мучаю, будем ждать электриков из салона, попробуем договорится

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

21.08.2007 в 15:20:46

Оля-ля написал : не, все, сори что мозг мучаю, будем ждать электриков из салона, попробуем договорится

Не забудте угостить их кофем с печеньем, проще будет договориться:)

0
Аватар пользователя
WISA

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Смоленск

Сообщений: 416

23.08.2007 в 18:30:25

Макс. потребляемая мощность поверхности 5.1 кВт, духовки в районе 3 кВт. Итого 8.1 кВт. Получаем максимальный ток = 36А. Ну это когда все будет включено. Если хотя бы одна самая маленькая конфорка будет выключена, тогда автомата хватит. Автомат на 25 идет для провода 2.5. Кабеля 4 на эту мощность должно хватить. Нужно по справочнику глянуть толщина-ток.

0
Аватар пользователя
WISA

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Смоленск

Сообщений: 416

23.08.2007 в 18:31:49

ЗЫ. Ой трехфазка там...

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

23.08.2007 в 22:05:58

Все бытовые варочные панели и духовки допускают однофазное подключение. Кабеля 3*4 хватит за глаза. А уж 5*4 и подавно, можете соединить по два провода в параллель. А фирма Вас просто разводит на деньги.

0
Аватар пользователя
ibs

Местный

Регистрация: 23.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

23.08.2007 в 23:24:38

WISA написал : Макс. потребляемая мощность поверхности 5.1 кВт

2WISA Там две конфорки по 1,2кВт, так что в сумме 6,3 :-)

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

25.08.2007 в 16:39:38

dmvt1 написал : А уж 5*4 и подавно, можете соединить по два провода в параллель.

Не надо такое советовать :mad:

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

25.08.2007 в 17:35:10

Wazawai написал : Не надо такое советовать

Есть варианты. Если на плите две клеммы нуля, то можно и так попробовать - без перемычки и с раздельной защитой полюсов четырёхполюсником, фаза тоже раздельно на клеммники.

Хотя формально это тоже нарушение.

0