миш26
миш26
Местный

Регистрация: 04.08.2009

Владимир

Сообщений: 116

26.04.2012 в 20:05:25

masol666, ответ прост, бюджет.по этому иэк. после монтажа и сдачи объекта фирма дает гарантию до 3 лет.вот могу сказать , что редкий случай когда проблемы получаются именно из-за автоматов фирмы.как правило человеческий фактор ,это не протяжка контакта и соответственно обгорание.я не рекламирую эту фирму , есть гораздо лучше и надежней .

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

26.04.2012 в 22:42:47

Проблема ИЭК и "иже с ним" в том что они не выдерживают длительного прохождения номинального или "околономинального" тока. Связано это в первую очередь с низким качеством контактов (их очень малыми размерами) и низким качеством пластика из которого изготовлен корпус. Т.е. при нагреве корпус деформируется, нарушается геометрия механизма и автомат/узо перестает нормально функционировать.

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

27.04.2012 в 06:47:55

Elden написал : Проблема ИЭК и "иже с ним" в том что они не выдерживают длительного прохождения номинального или "околономинального" тока. Связано это в первую очередь с низким качеством контактов (их очень малыми размерами) и низким качеством пластика из которого изготовлен корпус. Т.е. при нагреве корпус деформируется, нарушается геометрия механизма и автомат/узо перестает нормально функционировать.

Вот как-то опыт показал, что за "желтыми" ИЭКами этого грешка не водится (3,5-киловаттная тепловая пушка на 16А-автомате и прочие аналогичные "загрузки"). А вот при КЗ - там да, корпус может проплавиться даже насквозь. Хотя я тоже по своей инициативе не стал бы ставить автоматы в линии, нагрузка которых близка к номиналу автомата - просто для перестраховки (у них, как и у наших АЕ1031, со временем ощутимо снижается ток срабатывания теплового расцепителя)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.04.2012 в 08:28:23

ailcat написал : со временем ощутимо снижается ток срабатывания теплового расцепителя)

гнётся-гнётся и прогибается в итоге? :)

0
Pavelp-y
Pavelp-y
Новичок

Регистрация: 27.04.2012

Серпухов

Сообщений: 17

28.04.2012 в 04:33:40

тимур123 написал : На фото 1 : времянка, вводной автомат. громкий хлопок (во время обеда), из автомата начинают стекать расплавленные "кишки", вся нагрузка после этого устройства остается запитана и функционирует в прежнем режиме... Это модульное оборудование можно использовать не только во времянках, но и в системах, требующих гарантированное электроснабжение.

А сечения жил, отходящих от С63 и С20 не озвучите?

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

28.04.2012 в 06:53:56

Alexiy написал : гнётся-гнётся и прогибается в итоге? :)

А фиг его знает, что оно там делает.
Только вот где-то через 3-4 года эксплуатации 16-амперный ИЭК вполне успешно "хлопает" при токе 13,7 ампера. И ладно бы это был единичный случай :(

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

28.04.2012 в 23:54:35

ИЭК С 25/3 в щите учета самопроизвольно выключается. Нагрузка - симисторный стабилизатор (Sin Pro) на котором подключено несколько светильников (всего ватт 400), 2 компьютера и телевизор. В этой же цепи стоит Hager так тот даже и не шевелится, а ИЭК бдит :scare

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

29.04.2012 в 00:06:31

ailcat написал : А фиг его знает, что оно там делает. Только вот где-то через 3-4 года эксплуатации 16-амперный ИЭК вполне успешно "хлопает" при токе 13,7 ампера. И ладно бы это был единичный случай :(

Стоит пару раз отключить перегруз и все.. держать не будет и меньше номинала.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.04.2012 в 02:52:17

Elden написал : а ИЭК бдит

он не бдит, а ... паникует без достаточных оснований

0
BENQ25
BENQ25
Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

30.04.2012 в 16:11:42

Я уже выкладывал в этой теме фото того, как заземляющий проводник подключен к заземлителю, вот оно так вот, сегодня увидел следующее

0
Вложение
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

30.04.2012 в 19:44:41

Беспроводное соединение N и PE. Вот так выглядит Wi-Fi для силовых сетей :a

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.