Elden написал :
Проблема ИЭК и "иже с ним" в том что они не выдерживают длительного прохождения номинального или "околономинального" тока. Связано это в первую очередь с низким качеством контактов (их очень малыми размерами) и низким качеством пластика из которого изготовлен корпус. Т.е. при нагреве корпус деформируется, нарушается геометрия механизма и автомат/узо перестает нормально функционировать.
Вот как-то опыт показал, что за "желтыми" ИЭКами этого грешка не водится (3,5-киловаттная тепловая пушка на 16А-автомате и прочие аналогичные "загрузки"). А вот при КЗ - там да, корпус может проплавиться даже насквозь.
Хотя я тоже по своей инициативе не стал бы ставить автоматы в линии, нагрузка которых близка к номиналу автомата - просто для перестраховки (у них, как и у наших АЕ1031, со временем ощутимо снижается ток срабатывания теплового расцепителя)