sergey_sav написал : Ещё раз для тех, кто в танке. См. пост 6888. По этому поводу и базар шёл.

Посмотрел, и что? С розеткой/без розетки - номинал АВ не меняется. Он кабель защищает. Собственно на http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058&p=4277065&viewfull=1#post4277065 можно поставить жирную точку в этом бессмысленном обсуждении.

Ещё раз переспрошу у широкой общественности, ратующей за 25А: на кой они нужны, 5,5кВт на одной квартирной линии?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.01.2014 в 14:01:19

333vs333 написал : По какой тогда таблице смотреть ток кабелей с 5-ю и 4-мя жилами?

Если вопрос не риторический, то можете смотреть табл. 1.3.6 и 1.3.7 , прочитав предварительно п. 1.3.10 (некоторые проектировщики ЛенНИИПроект предпочитают 1.3.4 и 1.3.5, ибо там более жёсткие рамки) Ну а за сим

Mazayac написал : можно поставить жирную точку в этом бессмысленном обсуждении.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.01.2014 в 14:08:39

Mazayac написал : Ещё раз переспрошу у широкой общественности, ратующей за 25А: на кой они нужны, 5,5кВт на одной квартирной линии?

Вам не за чем. В большинстве случаев не за чем. Но это ПРЕДПОЧТЕНИЯ, и нечего тянуть сюда якобы требования Норм. техн. док. и утверждать, что 3х1.5 в штукатурке под защитой 16А это верный "писец" и лже мастер.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.01.2014 в 14:12:00

ОК. Т.е. единственный разумный аргумент за понижение номинала АВ - повсеместное, тотальное занижение сечения кабелей, имеющихся в продаже, так? Я в своих скромных запасах перемерил на досуге все куски - и слегка офигел от того, что там творится :) Даже в ГОСТ-овских кабелях.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.01.2014 в 14:14:37

Mazayac написал : Т.е. единственный разумный аргумент за понижение номинала АВ - повсеместное, тотальное занижение сечения кабелей, имеющихся в продаже, так?

Да. :)

0
elgato
elgato
Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 465

09.01.2014 в 14:26:03

Мне мой Лже советовал на эту лапшу

(которая белая слева) ставить 25A. И собирался на неё посадить кухню и санузел (вообще на одну линию).

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.01.2014 в 15:42:34

Да и по длительно допустимым токовым нагрузкам с учетом способа прокладки кабеля/провода надо уже читать: ГОСТ 50571.5.52-2011 там есть интересные сочетания.

тогда уж ГОСТ Р 53769-2010 - Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия (это про кабели стационарной проводки типа ВВГ) там все данные для кабелей с конкретной изоляцией приведены, а не в целом и общем, как в ПУЭ, где резина и ПВХ идут под одну гребёнку без разбора.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7168

09.01.2014 в 17:16:06

Mazayac написал : Ещё раз переспрошу у широкой общественности, ратующей за 25А: на кой они нужны, 5,5кВт на одной квартирной линии?

Например

333vs333 написал :

  • Нужно подключить варочную 7,5КВт. Я бы и сам подключил, но нужно официально, чтобы гарантия была.
  • Какой кабель заложен?
  • Да нормальный, 2,5.
  • Вы сможете использовать максимум 16А.

Собственно отсюда весь сыр бор и пошел..

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

09.01.2014 в 17:30:27

Собственно отсюда весь сыр бор и пошел..

Кстати, ни с чего пошел.

Как бы тот дядя ни хотел поставить АВ большей мощности, это ему запрещено делать - выделенная мощность не позволяет. Единственное, что я не уточнил (только потому, что в любом случае не стал бы подключать эту варочную) , так это - отдельная линия или - нет, что в данной ситуации не имело смысла спрашивать - при включении 2 больших конфорок уже перебор.

PS Да если бы и можно было ему поставить варочную, то без наличия кабеля 6мм2, я бы тоже не подключил.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

09.01.2014 в 19:08:30

ух завелись-то!))) для разрядки вот вам щит от застройщика из Тюмени друг прислал (в его новой квартире сие произведение)

0
Вложение
DandS48
DandS48
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

09.01.2014 в 19:38:03

Mazayac написал : ОК. Т.е. единственный разумный аргумент за понижение номинала АВ - повсеместное, тотальное занижение сечения кабелей, имеющихся в продаже, так?

Условия эксплуатации нужно смотреть, где и как проложен, какая температура в щитовой с автоматами. Вполне реальная ситуация в помещении со щитом -10 (отопление для экономии отключили), а кабелем подключен насос на горячей воде, где температура в помещении за +50 (экономия не вентиляции :confused: ). Посчитайте такую ситуацию с поправкой коэффициентов на максимальные токи кабеля в зависимости от температуры и изменения номиналов срабатывания автоматов от температуры установки. Расчеты кстати не учитывают заниженное сечение...

Автомат 25А на 2,5мм2 в идеальных условиях или в точно расчетных где известны все условия. А для квартир 16А на 2,5мм2 своего рода гарантия от всех поправочных коэффициентов, мы не в идеальном мире живем. Все ИМХО, а дальше каждый сам для себя считает деньги и оценивает риски.

0