Mazayac написал :
ОК. Т.е. единственный разумный аргумент за понижение номинала АВ - повсеместное, тотальное занижение сечения кабелей, имеющихся в продаже, так?
Условия эксплуатации нужно смотреть, где и как проложен, какая температура в щитовой с автоматами. Вполне реальная ситуация в помещении со щитом -10 (отопление для экономии отключили), а кабелем подключен насос на горячей воде, где температура в помещении за +50 (экономия не вентиляции :confused: ). Посчитайте такую ситуацию с поправкой коэффициентов на максимальные токи кабеля в зависимости от температуры и изменения номиналов срабатывания автоматов от температуры установки. Расчеты кстати не учитывают заниженное сечение...
Автомат 25А на 2,5мм2 в идеальных условиях или в точно расчетных где известны все условия. А для квартир 16А на 2,5мм2 своего рода гарантия от всех поправочных коэффициентов, мы не в идеальном мире живем.
Все ИМХО, а дальше каждый сам для себя считает деньги и оценивает риски.