Сожрали кое-где слаботочные нулевые провода, фазные, к счастью, не тронули. Единственная безрассудная особь попыталась пролезть между плавкой вставкой и корпусом щита :) Так там и висела годы до моего визита. Реконструкции не было, но была авария с выгоранием кабеля - тогда наверняка часть и перетянули. Ещё там рабочий ноль от брони кабеля до нулевой шины через два ржавых болта-восьмёрки идёт (никакой перемычки нет, всё через корпус шкафа). Как дверцу открываешь - она чуть давит на шину, болты перекашивает, дверца искрит и гудит, "работая" вместо перемычки. Приготовил ПВ-3 16 с наконечниками, попробую аккуратно привести в порядок. Дежурное "да надо вызвать специалистов" у нас не работает - эти "спецы" новые счётчики на фанеру повесили и нули от токовых трансформаторов шурупом с пресс-шайбой к шкафу прикрутили...