Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.10.2016 в 01:38:00

#5818193

Есть нормативы, а есть реалии жизни, против которых не пойдешь.. вернее, миллионы людей, живущих в старом фонде, очевидно не откажутся от приборов класса защиты I, из которых чуть менее чем полностью состоит любая бытовая техника.

Очевидно, что в идеале сделать замену TN-C на TN-C-S по всей стране.. Но это утопия и все это понимают.

Единственный компромиссный вариант тут - обязательное использование УЗО на 10 или 30 мА с такими приборами в двухпроводке.

Либо разделительный трансформатор, как вариант. Тут мне в голову одна идея пришла как без PE убрать щипание со средней точки конденсаторов в БП.. с использованием разделительного трансформатора.. завтра подумаю можно ли так по правилам.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.10.2016 в 06:15:06

#5818236

Alexey_Spb написал: Единственный компромиссный вариант тут - обязательное использование УЗО на 10 или 30 мА с такими приборами в двухпроводке.

Таких компромиссных недовариантов и даже лучше, в зависимости от местных условий, можно состряпать много. Например использовать арматуру ж/б конструкций здания + СУП + УЗО.

Аватар пользователя
Чугуний224

Местный

Регистрация: 27.10.2016

Лондон

Сообщений: -28

27.10.2016 в 06:16:12

#5818239

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

27.10.2016 в 06:19:22

#5818242

Alexey_Spb написал: без PE убрать щипание со средней точки конденсаторов в БП.. с использованием разделительного трансформатора.

Тогда потребуется функциональное(рабочее) заземление.

Аватар пользователя
Чугуний224

Местный

Регистрация: 27.10.2016

Лондон

Сообщений: -28

27.10.2016 в 06:27:29

#5818248

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.10.2016 в 06:57:38

#5818258

Radio написал: Вам совершено справедливо указали на то, что запрета эксплуатировать холодильник в двухпроводке не существует.

Напрасно, я обратного не утверждал. С темой обсуждения то разобрались за ночь или еще нет?

Аватар пользователя
Чугуний224

Местный

Регистрация: 27.10.2016

Лондон

Сообщений: -28

27.10.2016 в 07:01:30

#5818261

Аватар пользователя
maks85

Местный

Регистрация: 28.05.2016

Новосибирск

Сообщений: 54

27.10.2016 в 21:20:10

#5818954

ink_mast, производитель требует подключать к двухпроводке через несуществующее УЗО, т.е. фактически запретил?

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.10.2016 в 06:39:46

#5819259

maks85 написал: ink_mast, производитель требует подключать к двухпроводке через несуществующее УЗО, т.е. фактически запретил?

maks85, Думаю нет, скорее неправильно указал параметры УЗО.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6425

28.10.2016 в 06:53:30

#5819263

Извините, а что в том узо указано неправильно: время срабатывания большое?

Вечный студент

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.10.2016 в 06:56:40

#5819265

MrGalaxy написал: а что в том узо неправильно

Параметры УЗО стандартизированы в ГОСТ Р 51326.1-99 или Гост IEC 61008-1-2012, параметры "порог срабатывания" и "номинальное время отключения" в стандарте просто отсутствуют и можно только гадать что имел ввиду производитель в своей инструкции.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

28.10.2016 в 07:33:40

#5819276

MrGalaxy, ну то есть я поясняю, товарищь прикопался к терминам. То, что сам он оперирует несуществующим в иеках словом "узо" его нисколько не смущает. :)

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.10.2016 в 07:51:39

#5819280

Radio написал: То, что сам он оперирует несуществующим в иеках словом "узо"

У вас проблемы найти продукцию с наименованием УЗО?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

28.10.2016 в 08:23:19

#5819300

ink_mast, ни малейших. Узо и есть узо. Во всех торговых точках страны.

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.10.2016 в 08:27:39

#5819303

Radio написал: конечно, это же ненормативное наименование.

ГОСТ 31603-2012

Radio написал: У вас же есть проблемы с пониманием написанного в РЭ.

Нет у меня проблем с пониманием.

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.10.2016 в 13:26:22

#5819554

Radio написал: ни малейших. Узо и есть узо.

Без пол литра ни как не разберетесь? ;)

Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

29.10.2016 в 12:20:30

#5820326

Radio написал: "Требования безопасности, изложенные в данном руководстве" лишь вскользь упомянуты. Каковы они - вы не знаете.

:a :help Шеф, я морально не готов менять вонючую дерюгу в этом ящике!

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

29.10.2016 в 13:39:18

#5820372

Radio написал: оперирует несуществующим в иеках словом "узо"

У ИЕК отсутствуют УЗО?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

29.10.2016 в 13:40:46

#5820374

volchenok, да, анисовое.

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

29.10.2016 в 15:21:28

#5820437

NordlineOST написал:

Radio написал: "Требования безопасности, изложенные в данном руководстве" лишь вскользь упомянуты. Каковы они - вы не знаете.

:a :help Шеф, я морально не готов менять вонючую дерюгу в этом ящике!

NordlineOST, :D
Улыбнуло. Почему то со словом особа ассоциируется особь именно женского пола, возникает вопрос, что это за устройство с лампочками и т.п. к которому особям мужского пола вашпе доступ закрыт? ;)

Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2016 в 19:36:32

#5827619

Новая 4-эт. школа с жилыми помещениями, построена за 9 месяцев. Прошел год, все уже разваливается. Открыл щит в одной из аудиторий, боюсь представить, что в остальных:

  • Ограничительного вводного АВ нет, только ВН на 100А.
  • две шины N соединены между собой проводом-перемычкой в 6 кв. мм. Ко второй шинке подключены линии с суммарным максимальным током 144 А.
  • заземление корпуса щита отсутствует.
  • монтажник где-то слышал, что многожильный провод нужно оконцевать наконечником, но его хватило только на то, чтобы этот провод в наконечник вставить, а обжимать - это уже лишнее. Наконечник с проводом просто вставлен в шинку и притянут винтом, надежность соединения крайне сомнительна.
  • что такое распределительные шинки никто не знает. Фаза АВДТ соединена шлейфом с использованием провода 6 кв. мм. Максимально возможный ток 72 А.
  • шина PE прикручена к DIN рейке саморезом. Отверстий не хватило, поэтому две моножилы засунуты в НШВИ без обжима и притянуты винтом.
  • на АВДТ C40A подключена линия 2,5 кв.мм. Причем видно, что человек не первый раз щиты собирает. Ну понимаю, что обязан сделать по проекту, могу понять, что на распределительную шину денег не дали, но вот остальное-то явно не вина проектировщика.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.11.2016 в 20:00:26

#5827653

Вот, я же говорил, что TDM начнёт выигрывать у ИЕКа)) Ибо ещё "дешевше"))).

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

05.11.2016 в 20:04:00

#5827657

уже и пустяковые придирки в лже-электрики постят?

человек-электрик

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.11.2016 в 21:43:28

#5827750

jaja написал: уже и пустяковые придирки в лже-электрики постят?

Ну да, нулевая перемычка 6 квадратов при токе 144 ампера, по вашему мнению "пустяк"?

Особенно будет весело в трехфазном щите когда она отгорит.

Вас самого в лже-электрики давно уже записать надо.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: -108

05.11.2016 в 21:50:30

#5827760

Alexey_Spb написал: нулевая перемычка 6 квадратов при токе 144 ампера

там вводной сотка всего это раз, а во вторы только половина нолей подцеплена через перемычку шестеркой, так что все норм. она даже не нагреется. хотя конечно сделано и не очень.

повторюсь, это придирки по пустякам.

человек-электрик

Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.11.2016 в 22:04:23

#5827773

crazy_duck, на вводе в щит не обязательно должен ставиться ВА, но если на вводе ВА, то он не обязательно "ограничительный". Чтобы считать это ошибкой, для начала нужно узнать, что защищает кабель, питающий щит. То же самое относится к перемычке между нулевыми клеммными колодками. И да, на вводе стоит ВА С100.))

crazy_duck написал: заземление корпуса щита отсутствует.

Не совсем отсутствует, но если саморез, держащий рейку - единственный контакт с PE, то это - косяк, хотя в большинстве случаев этого контакта будет достаточно для срабатывания защиты.

crazy_duck написал: Максимально возможный ток 72 А.

Это Вы о чем?

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

05.11.2016 в 22:30:59

#5827801

jaja написал: там вводной сотка

Там же на вводе рубильник.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.11.2016 в 23:09:47

#5827847

crazy_duck написал: две шины N соединены между собой проводом-перемычкой в 6 кв. мм. Ко второй шинке подключены линии с суммарным максимальным током 144 А.

трехфазка же, токи в ноле несущественные, и как видим год щит отработал и нигде нет подгораний не мешайте технике работать

Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2016 в 23:58:20

#5827882

jaja,

333vs333 написал: И да, на вводе стоит ВА С100.))

на вводе стоит выключатель нагрузки, а не АВ. Судя по планам питающая класс линия 5*16 защищена в ГРЩ ВА47-100. Если все групповые линии класса загрузить, то отработает защита в ГРЩ и придется бежать туда. Считаете это удобно? :)

Мне неясно зачем вообще такое на проектировали для обычного компьютерного класса с серверной на 2-3 стойки. Там расчетный ток 31 А и мощность на класс 15 кВт. Зачем 516? Везде такие запасы оставили. В само здание заходит 2 ввода 4240 кв.мм с АВ по 400А. Школа на 80 человек.

jaja написал: там вводной сотка всего это раз, а во вторы только половина нолей подцеплена через перемычку шестеркой, так что все норм. она даже не нагреется. хотя конечно сделано и не очень.

Там подцеплено 9 АВДТ по 16 А.

333vs333 написал: Не совсем отсутствует, но если саморез, держащий рейку - единственный контакт с PE, то это - косяк, хотя в большинстве случаев этого контакта будет достаточно для срабатывания защиты.

У щита есть приваренная штатная гайка для прикручивания к ней PE, вместо этого шинка PE прикручена отломанным саморезом к DIN рейке, которая нормального контакта с корпусом не имеет и болтается. Мне не понятно зачем делать так, если есть штатное крепление и можно сделать правильно, без колхоза.

333vs333 написал: crazy_duck написал: Максимально возможный ток 72 А. Это Вы о чем?

Это сумма номиналов автоматов, подключенных этим шлейфом до кросс-модуля. Если гипотетически предположить, что все линии будут нагружены по максимуму, то этот шлейф может не выдержать.

юра Т написал: трехфазка же, токи в ноле несущественные, и как видим год щит отработал и нигде нет подгораний не мешайте технике работать

Подгораний нет, потому что на текущий момент к линиям почти ничего не подключено кроме пары компов. Вся нагрузка однофазная и не согласованная, так что обратные токи будут. Никто не собирается ни мешать, ни переделывать. Мое дело донести эту информацию до начальства этой школы, а они уже пусть думают. PS: Я (как и все) прекрасно понимаю и уверен на 99%, что максимально эти линии не будут нагружены никогда и поэтому маловероятно, что будет пожар. Мне не понятно, почему люди, которые занимаются электромонтажом не первый день и работают в лицензированной компании, все делают через такую попу и с косяками, которые даже новичок заметит. А еще больше не понятно, как это все могло быть принято ответственными лицами.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.11.2016 в 09:33:16

#5828013

crazy_duck, о чём и говорю, что исполнители, что проектировщики - никуда). Как приняли - не менее важный вопрос, но догадаться можно ;) И наличии лицензии в наше время ни о чём не говорит), лишнее тому подтверждение.