Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.01.2017 в 00:28:44

nutcracker, не стоит так делать, не из за контакта, а из за отсутствия мех.фиксации

0
Аватар пользователя
elektrik-novosib

Местный

Регистрация: 24.02.2016

Новосибирск

Сообщений: 10

11.01.2017 в 09:20:26

nutcracker, сойдет, если вы через эту цепь будете питать до 50Вт нагрузки, светодиодики например.

если спаять не скручивая, при минимальной перегрузке кабеля, вся эта пайка начнет греться. припоя чуток вытечет, контакт разболтается. механической фиксации не будет. а дальше, все как обычно: плохой контакт, нагрев, искра, возгорание, пожар.

оно вам надо? под СИЗ закрутите, а лучше опрессуйте.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

11.01.2017 в 09:41:41

elektrik-novosib написал: дальше, все как обычно: плохой контакт, нагрев, искра, возгорание, пожар

Да, да, обычно именно пожар. Пожарные без выходных и отпусков вкалывают круглые сутки.

0
Аватар пользователя
deynycu

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Красноперекопск

Сообщений: 27

11.01.2017 в 19:41:51

Влезли в очередной "недодел" :killyourselfbywall:Предыдущих "строителей" попросили :nо: PS Справедливости ради,отмечу,освещение и розеточные группы разадельны:шввп 3х1.5 и 3х2.5 Кроме С/У ,там диф 16А/30 мА и шввп 3х2.5 на все:С/М и остальное...ПО плану

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

11.01.2017 в 19:53:18

deynycu написал: Предыдущих "строителей" попросили :nо:

Предыдущих строителей нужно было рублём наказать, а потом от.....ить так, чтоб от одной мысли о работе в этой сфере падали в обморок! :mad:

0
Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

11.01.2017 в 20:25:00

Songo, ууу, наказать анально? так таких это может только подстегнуть))

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

11.01.2017 в 20:33:49

spaceeggs написал: ууу, наказать анально?

Нет, не анально, а от...ить. Исправил, спасибо :).

0
Аватар пользователя
u3_KOJIbTA

Местный

Регистрация: 01.10.2014

Иркутск

Сообщений: 118

12.01.2017 в 12:56:42

deynycu, Несущая балка перекрытия проштроблена, арматура перерезана в 2-х местах болгарином, :eek:

0
Аватар пользователя
nutcracker

Местный

Регистрация: 23.09.2015

Могилёв

Сообщений: 60

12.01.2017 в 18:12:10

elektrik-novosib написал: если спаять не скручивая, при минимальной перегрузке кабеля, вся эта пайка начнет греться. припоя чуток вытечет, контакт разболтается.

А не станут ли при такой "минимальной" перегрузке большей неприятностью испорченные казённые сапоги, испорченные стёкшей изоляцией? 200 с лишним градусов, как-никак.

0
Аватар пользователя
deynycu

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Красноперекопск

Сообщений: 27

13.01.2017 в 08:17:07

u3_KOJIbTA написал: deynycu, Несущая балка перекрытия проштроблена, арматура перерезана в 2-х местах болгарином, :eek:

u3_KOJIbTA, Так точно!Недопилили около 5мм... :net:

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

18.01.2017 в 22:36:07

Блин! Хотел поднять тему, а фотки не грузятся... :( Говорят:- "Размер файла превышает допустимый!" А раньше не капризничал...

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

19.01.2017 в 06:35:24

Фотохостинг, не?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

19.01.2017 в 09:44:56

Шо?

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.01.2017 в 00:39:22

Фоткать не стал. Двухклавишный выключатель на ванну и туалет. То что пришло 2,5мм.кв.меди - ладно, но жёстко).Ушло 1,5мм.кв., подрозетник в пеноблоках на саморезах. Самый прикол- три "нуля" в подрозетнике скручены на славу), заизолированы ... малярным скотчем. Да,да, "братья наши меньшие".

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

21.01.2017 в 22:53:21

Просто милое подключение сплит системы :)

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу