MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

30.04.2018 в 22:34:29

Vadim 161, Это казнь, особенно за перекрытия...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.05.2018 в 00:31:55

Всё как некоторые любят - одно УЗО на всё, С25А и С32А на каких-то "соплях", зато всё на АВВ. Маленький торговый центр в одной из соседних областей.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.05.2018 в 01:03:00

SB3 написал: Всё как некоторые любят

В этой связи возникли какие-то проблемы, и вас пригласили исправить? Выложите потом фотки, как исправите, ок?

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.05.2018 в 01:07:15

Radio, нет, мимо проходил). А проблемы могут быть в любой момент, надеюсь, что новости-то и пр. смотрите и читаете иногда хотя бы)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.05.2018 в 01:10:16

SB3 написал: нет, мимо проходил

Жаль.

SB3 написал: проблемы могут быть в любой момент, надеюсь, что новости-то и пр. смотрите и читаете иногда хотя бы

Ну и там все мимо проходили, всё вполне закономерно.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.05.2018 в 01:11:27

Radio написал:

SB3 написал: Всё как некоторые любят

В этой связи возникли какие-то проблемы, и вас пригласили исправить? Выложите потом фотки, как исправите, ок?

Radio, нет, мимо проходил). А проблемы могут быть в любой момент, надеюсь, что новости-то и пр. смотрите и читаете иногда хотя бы). Странно, что вы не задаете вопрос по видео выше по штробам в потолке типа " а что, какие-то проблемы? Он что - обвалился?" ;)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

02.05.2018 в 01:13:54

SB3 написал: Странно, что вы не задаете вопрос по видео выше по штробам в потолке

Там уже поздно, а тут всё вполне решаемо. Поговорили бы с администрацией, предложили свою помощь.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.05.2018 в 01:18:46

Radio написал:

SB3 написал: Странно, что вы не задаете вопрос по видео выше по штробам в потолке

Там уже поздно, а тут всё вполне решаемо. Поговорили бы с администрацией, предложили свою помощь.

Radio, почему же поздно, там не обвалился ещё, тут - не сгорел ещё. Он и так наполовину пустой, предлагаете денег с них просить?) Надеюсь, что страховка есть). Тем более , похоже, что по вашему мнению там всё ок - зачем тогда "портить хорошую вещь"))).

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.05.2018 в 09:17:25

SB3 написал: по вашему мнению там всё ок

Ну как-же ок ? Пластрон нижний где-то ̶п̶р̶о̶е̶ потеряли :) И да, не видно номиналов на фото, и калибра отходящих линий.

0

Грубый, но справедливый

gdserg
gdserg
Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

11.05.2018 в 09:29:13

Songo написал: У первой квартиры ВА 25А на всю.

А в чем проблема? Если дом с газом, то этого за глаза. Я думаю, все, кто делает себе электрику, вряд ли будут ставить даже автоматы ведущих брендов. Во-первых, украдут. Даже не обсуждается ;) Во-вторых, доп. наводка для форточников. У меня, например, в щитке в подъезде стоят два дешманских (по моему, по 75 и 50 р. соответственно) автомата, которые поставил электрик из УК. Зато в квартире щит на Legrand, который все разрастается по мере ремонта.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20354

11.05.2018 в 09:55:47

gdserg написал:

Songo написал: У первой квартиры ВА 25А на всю.

А в чем проблема? Если дом с газом, то этого за глаза. Я думаю, все, кто делает себе электрику, вряд ли будут ставить даже автоматы ведущих брендов. Во-первых, украдут. Даже не обсуждается ;) Во-вторых, доп. наводка для форточников. У меня, например, в щитке в подъезде стоят два дешманских (по моему, по 75 и 50 р. соответственно) автомата, которые поставил электрик из УК. Зато в квартире щит на Legrand, который все разрастается по мере ремонта.

gdserg, Писец , форточники определяют благосостояние граждан по брендам защиты в щитке . Как будто нет других, более надёжных методов. Касаемо воровства самой модульки , это бред собачий. Вероятность одна на мульен.

0