tyuk написал:Designman, Можно натянуть на открытую проводку по сгораемым основаниям с расстоянием в свету 10мм от основания. Формально не запрещено, но....
tyuk, Только не в ПНД гофре - прокладка которой в открытом виде не допускается и горит она как "спичка" :mad: Так-же как и провод ПВС - который вообще не предназначен для стационарной проводки. Так-же в ПУЭ есть пункт: который разрешает прокладывать проводку на чердаках из дерева - только в стальной трубе с толщиной стенки соответствующей сечению кабеля.
Designman,
Работничкам, разложившим по потолку черную гофру обьяснять словами было бесполезно.
Тогда взял кусок черной гофры и кусок серой гофры, зажигалку - и обьяснил наглядно....
Для них это было откровение "а зачем тогда ее продают?"
Красиво и быстро горит черная - поджигая огненными каплями все внизу....
BV написал:Designman,
Работничкам, разложившим по потолку черную гофру обьяснять словами было бесполезно.
Тогда взял кусок черной гофры и кусок серой гофры, зажигалку - и обьяснил наглядно....
Для них это было откровение "а зачем тогда ее продают?"
Красиво и быстро горит черная - поджигая огненными каплями все внизу....
BV, Кстати не вся черная гофра горит - у EKF например есть черная ПНД гофра с какими-то добавками которые не дают ей гореть, гофра из полиамида - так-же не горит. Но оранжевая ПНД от ДКС - точно горит отлично :)
Designman, с учётом разборок, там же, чем более стальная труба, тем круче пожар
Разбирался дальше сегодня. Фаза на корпусе щита (зарезан вводной и лежал на дин-рейке) и скорее всего на металлорукаве тоже была. То есть тут можно чего угодно ожидать — от прогорания рукава утечкой на землю и разрушения изоляции до межфазного
Designman написал:
BV, Кстати не вся черная гофра горит - у EKF например есть черная ПНД гофра с какими-то добавками которые не дают ей гореть, гофра из полиамида - так-же не горит.
Designman,
Удивительно, что автору топика не приходит в голову по всем линиям провести замеры сопротивления петли,
и он пишет про какой-то бред с обогревателем в виде нагрузки.
Если уж будет это делать - то надо доооолго и плюс тепловизор в придачу.
BV написал:
Удивительно, что автору топика не приходит в голову по всем линиям провести замеры сопротивления петли
Вот к примеру, в феврале измерял было 530±15 А, в августе измерил оказалось 420±20 А (естественно эти цифры по одной и тоже розетке). Прошлой осенью был капремонт заменяли стояк и этажные щитки.
Больше замеров, больше печали, а толк, увы, не ясен :(
BV написал:
Удивительно, что автору топика не приходит в голову по всем линиям провести замеры сопротивления петли
Вот к примеру, в феврале измерял было 530±15 А, в августе измерил оказалось 420±20 А (естественно эти цифры по одной и тоже розетке). Прошлой осенью был капремонт заменяли стояк и этажные щитки.
Больше замеров, больше печали, а толк, увы, не ясен :(
Serge3leo, в таких пределах - нормально.
А контакты поле ремонта стоит протянуть через время