06.03.2019 в 22:54:40
юра Т написал: бывает, фаза на арматуре
юра Т, стена без арматуры. Гипсолит с деревянными рейками внутри.
14.03.2019 в 02:08:32
Распрекоробка допосвещения лестничных клеток опосля капремонта. Реконструкция, появился РЕ. Ну, как появился в данном случае - тут в составе ВВГ, не более))) Причем часть светильничков с металлическим корпусом. Конечно, быть может, WAGO и не хватило, но хотя бы скрутить, благо длина позволяет, могли бы... Халтурщики!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.03.2019 в 06:25:40
MaSeVi написал: Конечно, быть может, WAGO и не хватило, но хотя бы скрутить, благо длина позволяет, могли бы... Халтурщики!
MaSeVi, они и скрутили. :D
Вечный студент
14.03.2019 в 15:17:38
MaSeVi, а этажный щит можете показать ? Интересно сколько там они накосячили...
Грубый, но справедливый
14.03.2019 в 15:36:21
Vadim 161 написал: а этажный щит можете показать ?
На днях пойду к родителям, попробую "законно" вскрыть))) По словам тестя было весело: вводной автомат - 32А, а УЗО - на 25А))))...
MrGalaxy написал: они и скрутили.
Номинально - да)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.03.2019 в 16:41:00
MaSeVi написал: Номинально - да)))
Не ясно почем только два PE, или они третий PE к другому шурупу "заземлили"?
14.03.2019 в 16:44:01
Serge3leo написал: Не ясно почем только два PE
А какая разница, если он вообще никак не соединён))). 3-й проводник РЕ - откушен по внешнюю оболочку)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.03.2019 в 18:26:34
MaSeVi написал: По словам тестя было весело: вводной автомат - 32А, а УЗО - на 25А))))..
Это не возброняется
14.03.2019 в 19:27:55
dokar написал: Только если не ИЕК и прочие китайские товарищи .
не только . И у достойных производителей возбраняется.
14.03.2019 в 19:31:47
ebf написал: Это не возброняется
возброняется российскими нормативами эксплуатация узо без защиты от сверх токов .