08.04.2020 в 18:53:54
serj12 написал: Во , живее всех живых
даже изоленту по-экономили :eek:
serj12, фото 2 - это после исправления замечаний что соединение не заизолировано? :))
08.04.2020 в 19:04:18
serj12 написал: Во , живее всех живых
даже изоленту по-экономили :eek:
serj12, Ну тогда здесь все в порядке, надо попросить пауков ещё малек поработать . :)
10.04.2020 в 19:04:29
Я вот не пойму, обжать мини-гильзой и посадить на клеевую термоусадку по времени занимает даже быстрее чем крутить всю эту срань.
Неужели 8 рублей + 5 рублей кусочек клеевой термоусадки жалко?
10.04.2020 в 22:13:06
Тему данную не люблю, но вот сег прислали фото, делюсь:
отдельные коричневый и голубой провода были в синем подрозетнике
скрутка двух РЕ была под изолентой
все скрутки были под штукатуркой
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.04.2020 в 10:53:50
Alexey_Spb написал: Я вот не пойму, обжать мини-гильзой и посадить на клеевую термоусадку по времени занимает даже быстрее чем крутить всю эту срань.
Неужели 8 рублей + 5 рублей кусочек клеевой термоусадки жалко?
Alexey_Spb, Вы это серьезно спрашиваете? Да 99,9% мастеров не остановят работ если какая-нибудь мелочь закончилась (например гильза ГМЛ), и только 5% из них сделают не хуже, остальные развеут руками и влепят скруту или болт.
12.04.2020 в 11:19:45
Dron/9K, Але , правильно выполненное болтовое соединение не ровня скрутке и допускает соединение меди с алюминием .
12.04.2020 в 12:11:36
Dron/9K,
Да 99,9% мастеров не остановят работ если какая-нибудь мелочь закончилась (например гильза ГМЛ)
Так проблема в том что у них какая-нибудь мелочь типа ГМЛ никогда и не начиналась :confused:
Имхо, зря вы про болт так, не встречал его у халтурщиков (там всегда скрутки).
12.04.2020 в 12:54:13
Alexey_Spb написал: зря вы про болт так, не встречал его у халтурщиков (там всегда скрутки).
Я встречал. Упомянутый правильный болт с шайбами, соединяющий старый алюминий и новую медь, сопровождался занулением от этого же болта и автоматом C25 на старые розетки алюминиевой проводки 1,5 мм2. Сгореть к моменту разборки успела только изоляция на старых, штатных скрутках 1967 года в распредкоробке.
12.04.2020 в 14:21:47
По личным и многим наблюдениям- лучше такая скрутка вообще без ничего- неглиже, чем в изоляции. Эффект шлепанцев/босоножек- что затекло, то и вытекло и быстро обсохло.
12.04.2020 в 19:37:44
serj12 написал: Во , живее всех живых
даже изоленту по-экономили :eek:
serj12, почему вы запостили это в лжеэлектрики? что тут такого лже? делали скорее всего электрики, соединение прослужило много лет и еще, как и сами отмечаете, поработает, да и воздух лучший изолятор ;)
человек-электрик