Я про медь, на ней видел такие клеммники с потекшим полиэтиленом.
27.03.2014 в 18:23:53
Я про медь, на ней видел такие клеммники с потекшим полиэтиленом.
27.03.2014 в 18:30:09
macarych написал : Я про медь, на ней видел такие клеммники с потекшим полиэтиленом
Может "встык", может многопроволоку зажали без оконцовки... ХЗ..
27.03.2014 в 18:34:44
macarych написал : Я про медь, на ней видел такие клеммники с потекшим полиэтиленом.
а Вы видели ток на который был рассчитан тот самый потёкший клеммник? раз полиэтилен поплыл стало быть там температура за 100 градусов, это по любому не нормально для обычных проводов
27.03.2014 в 18:47:42
haramamburu написал : Может "встык", может многопроволоку зажали без оконцовки... ХЗ..
совершенно верно.
macarych написал : Я про медь, на ней видел такие клеммники с потекшим полиэтиленом.
Не знаю, что вы там видели, но мне попадались горелые "полиэтиленовые клеммники" только на алюминии.
И вообще, все свои винтовые соединения я стараюсь в обязательном порядке проверить на надёжность крепления - подёргать, пошатать, покрутить. Если выдёргивается/прокручивается, то значит херовато соединил - надо переделать. Проводился ли подобный контроль на ваших умерших клеммниках - скорее всего нет... Возможно вообще резьбу сорвали, да так и оставили - авось сойдёт.
Современные Wago в этом плане имеют явное преимущество - они прозрачные и там просто визуально можно качество работы контролировать, а накосячить очень сложно в отличие от винтовых клеммников/пайки/сварки
27.03.2014 в 21:58:44
Alexiy написал : обратите внимание на строчки 7 и 14.
очень странные результаты... провод в клеммник каким образом был внедрён???? это результаты стык в стык или скрутки "обжатой" клеммой ????
Kamikaze написал : Поклонники Вагов говорят, что выход клеммников из строя из-за превышения допустимого тока во время эксплуатации (КЗ там, или случайно включили одновременно камин и утюг) - это вина эксплуатации, а клеммники - идеальны.
ыыыы :a эдак что хошь можно списать на неграмотную эксплуатацию, а прежде чем позволять включить вилку в розетку обывателей поголовно на группу не ниже 2ой аттестовывать....
27.03.2014 в 22:00:08
Alexiy написал : накосячить очень сложно в отличие от винтовых клеммников
эм.... а что можно накосячить в винтовых клеммниках?
27.03.2014 в 22:40:45
Коллеги! Допускаю что мне не повезло и винтовые клеммы в полиэтиленовой изоляции скомпрометировали себя в моих глазах по какому-то роковому стечению обстоятельств. Допускаю, потому что не использовал их, что новые Wago вполне себе ничего. Но Вы, слегка увлеклись доказывая мне мою неправоту и забыли про обстоятельства, при которых я сделал выбор в пользу скрутки. Напоминаю: около 8 часов вечера, перебитый дрелью ВВГ в стене, два монтажника натяжных потолков, ждущих когда я им разрешу продолжить. В наличии нет ни Wago, ни пресс-клещей вкупе с гильзами, ни этих пресловутых клемм, ни СИЗов и в магазин за всем этим поздно - закрыт (да и не пошел бы я туда, вместо этого всего у меня паяльник был). Поэтому я соединил провода скруткой. Паять не стал, посчитал тогда, и считаю сейчас, надежность собственноручно сделанной скрутки, медной моножилы, достаточной. Хотя пайка безусловно надежнее, но мне, в моих конкретных обстоятельствах, хватило и скрутки. Ну и, как-бы, все на этом. Считаю возможным прения прекратить и, со своей стороны, прекращаю их в одностороннем порядке.
28.03.2014 в 08:09:01
vvladq написал : эм.... а что можно накосячить в винтовых клеммниках?
резьбу, например, сорвать и так оставить. На дешёвых клеммниках это часто случается.
28.03.2014 в 08:13:23
vvladq написал : очень странные результаты... провод в клеммник каким образом был внедрён???? это результаты стык в стык или скрутки "обжатой" клеммой ????
читайте тему внимательно
28.03.2014 в 08:18:24
macarych написал : я соединил провода скруткой. Паять не стал, посчитал тогда, и считаю сейчас, надежность собственноручно сделанной скрутки, медной моножилы, достаточной. Хотя пайка безусловно надежнее, но мне, в моих конкретных обстоятельствах, хватило и скрутки.
себе можете делать какую угодно заподлянку, только не надо про это на форуме писать - сюда народ учиться приходит, а вы плохому учите. Скрутка не предусмотрена ни одним существующим нормативом в качестве электрического соединения. Натурные испытания ясно показывают, что скрутка в начале эксплуатации имеет прекрасных электрические показатели, но со временем неизбежна скоропостижная их деградация. Скрутка - мина замедленного действия. Закладывать ли мины в собственные стены - выбор каждого. Лично для меня это неприемлемо.
29.03.2014 в 02:24:37
macarych написал : Я про медь, на ней видел такие клеммники с потекшим полиэтиленом.
Видал тоже...
haramamburu написал : Может "встык", может многопроволоку зажали без оконцовки... ХЗ..
Не встык, не многопроволочка...
юра Т написал : а Вы видели ток на который был рассчитан тот самый потёкший клеммник?
10мм, 10А, 380V, на линии 10 гоFно-галогенок ...
Alexiy написал : ...но мне попадались горелые "полиэтиленовые клеммники" только на алюминии.
медь, честные 1.5 ...
vvladq написал : ... провод в клеммник каким образом был внедрён???? ... скрутки "обжатой" клеммой ???
"скрутки "обжатой" клеммой" ... :)
vvladq написал : эм.... а что можно накосячить в винтовых клеммниках?
например закрутить до усёру, что клемник по низу лопнет... А теперь, кто не видел - принимаем в "коллекцию" : :D
"подарок" от потолочников.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.