sanchez521 написал :
Я совсем не специалист. Но тема мне интересна. Попытался найти косяки (кроме номиналов и сечений) - к РЕ шине подключен провод с голубой линией. Это вроде не айс. Автоматы перетянуты? Нет дифф. защиты?
Нулевой провод подключен не туда, и это говорит о том, что монтажнику глубоко фиолетово, куда его "тыкать".
Такие автоматы нельзя перетянуть, их можно располовинить, в прямом смысле слова.
Диф. защиты нет, т.к. многие почему-то считают, что на освещение она не нужна. В том числе и тот главный энергетик с 5 группой. :) А именно там диф. защита обязательна, т.к. и подвесной потолок и корпуса светильников металлические.
Энергетик говорит, - А нафига на светодиодный светильник 3-й провод?! Я экономлю.
Ни в чем его не стал переубеждать - куда мне со своей 3-й группой.)))