11.01.2006 в 23:37:45

Скажите господа электрики правильно ли я понял, что в щитке 3 Узо (1 на 40А и 2 на 25А) и 4 автомата (1 на 40А, 1 на 20А и 2 на 16А)? То есть у меня всего 4 магистрали можно вести?

0
Вложение
Аватар пользователя
lamaster

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 321

12.01.2006 в 10:36:36

неЗнайка написал : Скажите господа электрики правильно ли я понял, что в щитке 3 Узо (1 на 40А и 2 на 25А) и 4 автомата (1 на 40А, 1 на 20А и 2 на 16А)? То есть у меня всего 4 магистрали можно вести?

Что есь 4магистрали? Правильно понял, подключить сможешь 4группы. Автомат на 40А с УЗО вероятней всего для электроплиты... Хоти не понятно у вас вводной аппарат еще должен где то прятаться!

0
Аватар пользователя
неЗнайка

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Москва

Сообщений: 21

12.01.2006 в 13:07:36

Имелось ввиду "магистраль" то же "группа". В принципе в щит влезет еще пара автоматов. не комфортно с 4 группами жить. одна из которых будет плита. Еще вопрос по фото. Те 40А - Узо на плиту+духовку и к нему автомат С40 так? или можно эту ветку без автомата оставить повесив напрямую на УЗО?

0
Аватар пользователя
неЗнайка

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Москва

Сообщений: 21

12.01.2006 в 13:09:16

Входной автомат думаю стоит на лестн. площадке. К квартирному щитку идут 3 провода

0
Аватар пользователя
Paladain

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 51

12.01.2006 в 13:40:37

неЗнайка написал : Скажите господа электрики правильно ли я понял, что в щитке 3 Узо (1 на 40А и 2 на 25А) и 4 автомата (1 на 40А, 1 на 20А и 2 на 16А)? То есть у меня всего 4 магистрали можно вести?

Насколько я понял по картинрке, 4 автомата (1 на 40А, 2 на 20А и 1 на 16А).

0
Аватар пользователя
lamaster

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 321

12.01.2006 в 13:46:11

неЗнайка написал : В принципе в щит влезет еще пара автоматов. не комфортно с 4 группами жить. одна из которых будет плита. Еще вопрос по фото. Те 40А - Узо на плиту+духовку и к нему автомат С40 так? или можно эту ветку без автомата оставить повесив напрямую на УЗО?

На плиту Автомат40А+УЗО 40А 30мА, Только на узо вешать плиту нельзя, т.к. УЗО защищает только от диф. токов, от токов КЗ и перегрузки не защищает вовсе, да и само УЗО нуждаеться в защите. Уху, вводной автомат может быть на лестн. площадке. Тогда, для удобства обслуживания щитка рекомендую установить в самом щите на ввод рубильник или автоматический выключатель в щиток.

Какой то у вас странный подход ;) Вообще сначала проектируют розеточную сеть и сеть освещения потом уже бьют на группы, потом количество групп сокращают до приемлимых ;)

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2424 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=1778

0
Аватар пользователя
неЗнайка

Местный

Регистрация: 11.01.2006

Москва

Сообщений: 21

12.01.2006 в 19:38:57

Дело в том что щиток уже стоит, а бью на группы для начала по удобству использования, а вот затем буду рисовать разводку и соизмерять удобство с необходимостью.
А какой смысл ставить в щите общий входной автомат если можно просто повыключать группы которые надо обесточить? только лишь для того чтоб вместо 6-8 рубильников выключать один? Нафига за это денег платить. Такое выключение требуется мах 3-4 раза в год

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

13.01.2006 в 09:57:32

неЗнайка написал : какой смысл ставить в щите общий входной автомат

Для отключения щитка на время работ с ним. Можно (и нужно) отключить и в этажном щитке, но охрану возле него не поставишь...