11.01.2006 в 23:37:45
Скажите господа электрики правильно ли я понял, что в щитке 3 Узо (1 на 40А и 2 на 25А) и 4 автомата (1 на 40А, 1 на 20А и 2 на 16А)? То есть у меня всего 4 магистрали можно вести?
12.01.2006 в 10:36:36
неЗнайка написал : Скажите господа электрики правильно ли я понял, что в щитке 3 Узо (1 на 40А и 2 на 25А) и 4 автомата (1 на 40А, 1 на 20А и 2 на 16А)? То есть у меня всего 4 магистрали можно вести?
Что есь 4магистрали? Правильно понял, подключить сможешь 4группы. Автомат на 40А с УЗО вероятней всего для электроплиты... Хоти не понятно у вас вводной аппарат еще должен где то прятаться!
12.01.2006 в 13:07:36
Имелось ввиду "магистраль" то же "группа". В принципе в щит влезет еще пара автоматов. не комфортно с 4 группами жить. одна из которых будет плита. Еще вопрос по фото. Те 40А - Узо на плиту+духовку и к нему автомат С40 так? или можно эту ветку без автомата оставить повесив напрямую на УЗО?
12.01.2006 в 13:09:16
Входной автомат думаю стоит на лестн. площадке. К квартирному щитку идут 3 провода
12.01.2006 в 13:40:37
неЗнайка написал : Скажите господа электрики правильно ли я понял, что в щитке 3 Узо (1 на 40А и 2 на 25А) и 4 автомата (1 на 40А, 1 на 20А и 2 на 16А)? То есть у меня всего 4 магистрали можно вести?
Насколько я понял по картинрке, 4 автомата (1 на 40А, 2 на 20А и 1 на 16А).
12.01.2006 в 13:46:11
неЗнайка написал : В принципе в щит влезет еще пара автоматов. не комфортно с 4 группами жить. одна из которых будет плита. Еще вопрос по фото. Те 40А - Узо на плиту+духовку и к нему автомат С40 так? или можно эту ветку без автомата оставить повесив напрямую на УЗО?
На плиту Автомат40А+УЗО 40А 30мА, Только на узо вешать плиту нельзя, т.к. УЗО защищает только от диф. токов, от токов КЗ и перегрузки не защищает вовсе, да и само УЗО нуждаеться в защите. Уху, вводной автомат может быть на лестн. площадке. Тогда, для удобства обслуживания щитка рекомендую установить в самом щите на ввод рубильник или автоматический выключатель в щиток.
Какой то у вас странный подход ;) Вообще сначала проектируют розеточную сеть и сеть освещения потом уже бьют на группы, потом количество групп сокращают до приемлимых ;)
12.01.2006 в 19:38:57
Дело в том что щиток уже стоит, а бью на группы для начала по удобству использования, а вот затем буду рисовать разводку и соизмерять удобство с необходимостью.
А какой смысл ставить в щите общий входной автомат если можно просто повыключать группы которые надо обесточить? только лишь для того чтоб вместо 6-8 рубильников выключать один? Нафига за это денег платить. Такое выключение требуется мах 3-4 раза в год
13.01.2006 в 09:57:32
неЗнайка написал : какой смысл ставить в щите общий входной автомат
Для отключения щитка на время работ с ним. Можно (и нужно) отключить и в этажном щитке, но охрану возле него не поставишь...