Divog
Divog
Новичок

Регистрация: 13.06.2006

Москва

Сообщений: 75

30.08.2007 в 17:52:48

Ок. если я на всю ванную комнату поставлю 30ма УЗО + дополнительно 10мА на водогрей, то это нормально будет? Заодно куда какой тип лучше поставить? Я так понимаю 10-ку ставить АС т.к. А нет смысла, а общий - А ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.08.2007 в 09:49:16

sl_stranik написал : Охотно верю. Токмо если что-то будет, то будет очень тяжело искать проблему при одном УЗО, для этого и ставят 1 УЗО на 100 мА и ряд 30 мА на группы направлений.

Вы разберитесь для чего ставите УЗО, если для защиты своей жизни и близких хватит одного на 30мА, если пальцы веером то на каждый пук.(чем больше здоровья, тем выше рекомндуется ток УЗО, для особо сильных 100мА).

0
Andy52280
Andy52280
Местный

Регистрация: 20.03.2006

Москва

Сообщений: 355

31.08.2007 в 15:01:46

2Викторыч

Я вообще-то тоже Викторыч. :) А как раз батя в деревне - он и спрашивает... В общем, пока не попробуешь, не узнаешь. Меня вот долбило иногда от экранированного графитом кабеля, что от сварочника к детали или электроду идет. Эдак и от него тоже будет УЗО срабатывать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.08.2007 в 15:19:06

Andy52280 написал : Меня вот долбило иногда от экранированного графитом кабеля, что от сварочника к детали или электроду идет. Эдак и от него тоже будет УЗО срабатывать.

Так УЗО ставится на первичную обмотку, а не на вторичную, от которой вас все время долбит.