serges
serges
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 298

30.08.2007 в 12:32:10

2-ух комнатная квартира, 4 автомата АВВ на 16 А каждый. Возможно-ли защитить все электрику в квартире одним УЗО? Если да, то каким? С какими характеристиками?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

30.08.2007 в 13:14:35

serges

Номинал входного автомата Вы не указали, поэтому посоветую неэлектронное УЗО 63А/30мА предпочтительно типа А, но допустимо типа АС. Подключить его после входного автомата (и счётчика).

0

Следование моим советам вредит кошельку

serges
serges
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 298

30.08.2007 в 16:37:01

Автомат на вводе (в щите на лестнице) 32А, хотя инспектор с ленэнерго каждый раз заставляет поставить на 25 А. Чем отличается тип А от типа АС? Я так понимаю подключать сразу после счетчика, от УЗО к автоматам к квартире? Какой производитель предпочтительнее (имеется ввиду сотношение цена-качество)? Неэлектронное - это электромеханическое, да?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

30.08.2007 в 16:46:26

serges написал : Автомат на вводе (в щите на лестнице) 32А, хотя инспектор с ленэнерго каждый раз заставляет поставить на 25 А.

Тогда можно 40А/30мА.

Чем отличается тип А от типа АС?

У АС снижается чувствительность в случае плавно нарастающей однополярной утечки.

0

Следование моим советам вредит кошельку

serges
serges
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 298

30.08.2007 в 16:50:38

Спасибо. Нашел интересную статью, может кому и пригодится: http://http://stroy.city-portal.ru/2004/09/08/print:page,1,UZO__jeto_tak_prosto_ili_nuzhna_pomoshh_jelektrika_.html

0
serges
serges
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 298

25.04.2008 в 23:07:38

Подскажите, где в Питере можно купить Астро-УЗО? Или порекомендуйте что нибудь из АВВ, Леграна, Мерлина. Спасибо заранее откликнувшимся.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.04.2008 в 23:16:05

serges написал : 2-ух комнатная квартира, 4 автомата АВВ на 16 А каждый

А поподробнее можно об нагрузках и сечениях проводов, что эти автоматы защищают?

0
serges
serges
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 298

26.04.2008 в 22:57:07

2avmal
Медная проводка: на розетки 2.5, на свет 1,5. Кол-во автоматов изменилось - 3 по 16А на розетки на каждое помещение (комната+комната+кухня, коридор), 2 по 8А на свет. Максимальная суммарная нагрузка 5 кВт.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.04.2008 в 23:14:19

serges написал : Кол-во автоматов изменилось

Это уже другое дело.

serges написал : порекомендуйте что нибудь

Присмотритесь, если хочется подешевле, к Legrand LR. Бытовая серия. Я, правда, пользуюсь серией DX.

0
serges
serges
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 298

29.04.2008 в 10:56:37

Вопрос не в деньгах, а в наличии. На форуме хвалят Астро-Узо, но где его купить в городе СПб я не знаю. Хочется с характеристикой А, а не АС.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.04.2008 в 11:22:20

serges написал : хвалят Астро-Узо

Цена приемлимая, если брать прямо у них, и гарантия от подделки. Брендам "первого эшелона" доверия больше, если не подделка...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.