2vostok3773 2avmal Просто от обычного медного провода появляются дополнительные термоЭДС в местах стыка с проводами термопары. Вот неплохая статейка по этому поводу
http://www.cta.ru/pdf/1999-1/note1_1999_1.pdf

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.09.2007 в 18:08:33

iale написал : Просто от обычного медного провода появляются дополнительные термоЭДС в местах стыка с проводами термопары.

Да это понятно и так, но если бы мы узнали назначение этой термопары и этих измерений, то наверняка не развертывали бы эту дискуссию. Или не привыкли еще к извращенности вопросов автора?

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

03.09.2007 в 18:13:28

2avmal Да дискуссия еще и не развернулась, что такое полтора десятка постов по нынешним меркам.....так, чуть вопрос пошевелили для освежения в памяти -:)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.09.2007 в 18:58:41

vostok3773 написал : это называется термокомпенсация холодного спая...

Совершенно верно! Если где-то перешли с термопарного провода на медь, то необходимо в месте перехода расположить термодатчик, измеряющий температуру в месте перехода (диод, терморезистор, мы используем микруху LM-какую-то_там_не_помню_сейчас :) iale наверняка может подсказать, типа линейно термозависимый стабилитрон). И эту температуру нужно учесть при получении показаний.

К упомянутому КСП-4 компенсационные (удлинительные) провода - из того же материала, что и выводы термопары (ХА или ХК). Прочем то ли для ХК, то ли для ХА допускается использовать в качестве компенсационных проводов медь-константановый провод. Но оно Вам поможет? :)

Если речь идет о термопаре из комплекта мультиметра с диапазоном до 1000...1200 градусов, то это на 99,99% ХА. Ее термоЭДС в полтора раза меньше, чем у ХК, соответственно и чувствительность ко всяким паразитным ЭДС в цепи в полтора раза больше.

Правда, если место перехода будет иметь такую же температуру, как и прибор (например, комнатную), то вполне можно удлинить провода медью. И медным же проводом подключить к прибору (там-то все равно начинается медь). Прибор-то все равно учтет комнатную (т.е. свою) температуру в показаниях. А вот "врезки" медью делать не стоит.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

03.09.2007 в 19:42:32

2avmal
штатная термопара из тестера M-838

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.09.2007 в 20:03:17

SergeyE написал : штатная термопара из тестера M-838

Тогда наращивайте чем хотите - все-равно там показания практически в у.е.

0
vostok3773
vostok3773
Местный

Регистрация: 22.01.2007

Москва

Сообщений: 167

03.09.2007 в 20:38:23

Да,не совсем мозги от инета закоржавели... Самописец ТЕСТЕР-У3Л рулит!Или МСРП.Там и блоки согласования с датчиками есть Реально для систем с погрешностью +-10% влияние температуры спая на диапазоне 1200 градусов незначительно,в пределах допустимой погрешности.А вот при измерении температуры термометром сопротивления (медным или платиновым) влияние линии ,особенно тонкой и длинной надо компенсировать и это однозначно решается 3-х проводным подключением датчика. Тема чисто теоретическая.Практики всё это решают стандартными способами и даже не задумываются.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

06.09.2007 в 08:39:14

Да, еще: при точных измерениях проводится тарировка термопары с построением тарировочного графика, т.к. разброс достигает +- 10 град. Если температура процесса жестко задана, это имеет значение.:o
При температуре пайки в районе 1250 град. термопара одноразовая для ответственных узлов... Припой на основе палладия стоит того...:sorry:

0
Галим
Галим
Новичок

Регистрация: 15.06.2015

Махачкала

Сообщений: 2

15.06.2015 в 09:58:31

Добрый день! Скажите пожалуйста, длина и диаметр проводов термопар ХА оказывает ли влияние на результаты. Какие лучше использовать, те что по тоньше ли по толще?

0
Алиска
Алиска
Новичок

Регистрация: 18.01.2022

Витебск

Сообщений: 0

18.01.2022 в 15:06:09

Галим, Здравствуйте. Знаю отличный аналог термопар ХА КТСП-Н можете глянуть тут https://intep-komplekt.ru/ispolnenie-ktsp-n/1isp/

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу