Можно ли удлинять провода термопары или это ухудшит точность измерений ?
03.09.2007 в 12:25:54
Можно ли удлинять провода термопары или это ухудшит точность измерений ?
03.09.2007 в 13:59:07
Когда работал на ВМЗ, паяли сопла ЖРД, длина термопар с компенсационными проводами составляла до 20 метров - от точки измерения до прибора КСП-4. При этом точность вполне достаточна. Точнее мерили мостом с гальванометром и замером температуры самого моста.
03.09.2007 в 14:22:59
SergeyE написал : Можно ли удлинять провода термопары или это ухудшит точность измерений ?
Я так понимаю, что можно - самое главное обеспечить хороший контакт в месте соединения. И удлиняйте уже обычным медным проводом от самОй термопары до регулятора. Какая у вас пара - хромель-капель, хромель-алюмель?
03.09.2007 в 15:01:07
avmal написал : обычным медным проводом
Вы считаете, погрешность без термокомпенсации незначительна? При температуре пайки 1240 - 1270 град. набегает до 20-30 град, поэтому спец.провод ставили обязательно, а для верности вели параллельный контроль мостом с записью в протокол пайки (военпред строго контролировал).
03.09.2007 в 15:27:03
Какая у меня пара - не знаю кстати - почему именног от самой термопары - я думал просто сделать врезку в провода, чтобы не трогать термопару и разъемы
03.09.2007 в 15:43:32
SergeyE написал : почему именног от самой термопары
Я и не говорил, что от самой термопары - вам же надо от какого-то определенного места нарастить провод? Там и ЭДС наводится всего-лишь на миллиметровом участке - месте сварки термопары. Весь остальной участок цепи в измерении практически участия не принимает, за исключением незначительного падения напряжения, которое легко компенсируется регулировкой порога на входе компаратора блока регулятора.
03.09.2007 в 16:27:19
2SergeyE 2avmal Вообще термопару подключают компенсационным ( термоэлектродным) кабелем ( да еще и экранированным )или проводом типа ПТВ, для каждого типа термопары свой. Медью тоже можно подключить, но если интересует точность - надо калибровать, вносить поправку, обеспечивать изотермическую зону ( одинаковую температуру для всех контактов ), экранировать и/или использовать витую пару, т.к. ЭДС милливольтная.
03.09.2007 в 16:28:56
avmal написал : компенсируется регулировкой порога на входе компаратора блока регулятора.
Думаю, что там нет регулятора - скорее термопару к вновь работающему тестеру надо приспособить.
03.09.2007 в 16:33:05
Удлинять кабель термопары можно только термопарным проводом,для каждого типа термопар и температур-свой. Достаточно много типов описано на ,это первое,что выдал поиск. Если использовать обычный провод ,начнет врать.Все зависит от требуемой точности и назначения термопары. Ещё можно посмотреть на
03.09.2007 в 17:35:17
vostok3773 написал : Если использовать обычный провод ,начнет врать.Все зависит от требуемой точности и назначения термопары.
Хотелось бы узнать причины этого вранья, если проводку сделать действительно витой парой. Милливольты действительно там мизерные и наводки не исключены.
03.09.2007 в 17:56:03
Тут дело не в наводках,а если говорить в общем,это называется термокомпенсация холодного спая... Если термопара одна,не дифференциальная,то надо чем-то копенсировать темпераиуру среды. Для этого иногда применяют схемные решения типа диода на входе.Или компенсационный кабель.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу