jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

07.09.2007 в 15:06:33

Установили на кухне ПВХ-окно из профиля Schueco CAVA. Все вроде бы ничего, но сами установщики затруднились показать мне, как работает система микропроветривания: оконная ручка без задержки проскакивает угол 45 градусов и переходит либо в откидывание, либо в обычное открывание. Обнаружилось это сразу после установки окна. Фурнитура GU, как сказали мне при заключении договора уже включает в себя фукцию микропроветривания. На следующий день вызвал господина из сервисной службы и он подтвердил, что мол, да, у вас нет этой системы - вызывайте настройщиков, пусть устанавливают... Вызвал настройщика. Он минут пятнадцать настраивал то, чего у меня в принципе не установлено, т.е. систему микропроветривания! После его "настройки" получается так, что ручка, повернутая на угол 45 градусов и не откидывает и не открывает окно, оно болтается так, будто фурнитура за что-то зацепилась и это мешает окну открыться. Щель - с палец толщиной, причем при притягивании окна на себя оно как бы "пружинит" и ощущение такое, что вот-вот защелка сорвется. Но какая же это система микропроветривания? "Микро" - оно на то и "микро", чтобы щель была в несколько миллиметров (в моем понимании) и воздух проходил зимой, не образовывая наледи! Звонки в фирму ни к чему не приводят: получаю вежливые ответы о том, что они только принимают заказы и мне нужно обращаться в сервисную службу и проч. ерунда, хотя и вежливая. Окно у меня на первом этаже и при таком "микропроветривании" с улицы могут надавить на окно и пожалуйста - влезай в квартиру.

У меня вопрос. Регламентируется ли эта пресловутая система микропроветривания какими-либо нормативами и документами. Каким должен быть зазор при микропроветривании, т.к. при зазоре в палец толщиной неизбежно будет наледь - я это уже проходил на деревянном окне, причем зазоры на нем были меньше. Должно ли при микропроветривании окно фиксироваться с оставлением зазора?

0
Новосёл
Новосёл
Резидент

Регистрация: 21.09.2006

Москва

Сообщений: 1544

07.09.2007 в 16:48:24

Регаментируется. Фирмой-производителем АРМАТУРЫ. И зазор должен быть - никак не в палец толщиной, миллиметра примерно 3 (опять же, точно скажет только изготовитель железяк). На Вашем месте я прекратив вежливое телефонное общение, а прочитал текст договора, после чего НАПИСАЛ на имя директора фирмы, установившей окно - на тему "Ваша фирма получила с меня деньги, а услуг не оказала - а именно: . При этом, Ваши сотрудники ввели меня в заблуждение, вынудив подписать Акт. Если Вы не примете срочных мер по исправлению недостатков - мной будет вызвана экспертная организация, после вердикта которой будет мое обращение в суд. Статья - "мошенничество"..."

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

08.09.2007 в 00:16:44

Спасибо за совет. Но не резко ли будет. Могут и в "позу" встать... Один нюанс. Просмотрев договор, не обнаружил там упоминания о наличии функции микропроветривания. Никак не думал, что "намахают" именно с этим. Но они убеждали меня, что сама фурнитура GU без нее не производится. Как доказать сказанные слова, если со мной при подписании договора никого не было из "своих"?

0
SharoviK
SharoviK
Местный

Регистрация: 25.09.2006

Днепропетровск

Сообщений: 257

08.09.2007 в 17:58:47

2jek, фурнитура какая стоит? И что по этому поводу в договоре указано?

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

08.09.2007 в 18:05:11

Фурнитура - GU, я об этом упоминал выше. В договоре про микропроветривание ничего не сказано

0
SharoviK
SharoviK
Местный

Регистрация: 25.09.2006

Днепропетровск

Сообщений: 257

09.09.2007 в 11:31:55

2jek, мы давно работаем с фурнитурой GU, она действительно не предусматривает режим микропроветривания. То что при установке ручки открывания под углом 45град. , створка немного отходит от рамы, это факт, вот этим моментом и пользуются менегеры для развода некомпетентного потребителя. Но не растраивайтесь, ПВХ профиль Schueco CAVA, как и фурнитура GU, отличный выбор, здесь Вы ничего не потеряли, устанавливая ручку под углом 45град. Вы можете получить щелевое или микропроветривание, но помните, что в таком режиме ваши окна становятся уязвимы для проникновения из вне. В таком положении окна, если нет защитных решёток и без присмотра лучше не оставлять. А на счёт договора, юридически похоже у Вас всё чисто, эту услугу Вам никто не обещал...

0
wall_design
wall_design
Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

09.09.2007 в 12:26:05

SharoviK написал : ПВХ профиль Schueco CAVA, как и фурнитура GU, отличный выбор, здесь Вы ничего не потеряли,

Успокоил типа... а как жить человеку без микрощелевого прветривания? Будет либо душно, при полностью закрытом окне, либо холодно при открытом... А так отличный выбор... У меня KBE Эксперт, фурнитура Рото. Микрощелевое проветривание - небольшое добавление к фурнитуре в виде небольшой такой гребенки, при повороте ручки на 2 часа фиксируется положение. Положений несколько. Что у вас не представляю. Хотя и на гуру не претендую, всего знать невозможно. Но ИМХО это какой то экзотический профиль.

0
SharoviK
SharoviK
Местный

Регистрация: 25.09.2006

Днепропетровск

Сообщений: 257

09.09.2007 в 13:02:29

wall_design написал : Успокоил типа... а как жить человеку без микрощелевого прветривания? Будет либо душно, при полностью закрытом окне, либо холодно при открытом... А так отличный выбор...

Без микрощелевого ещё никто не умер, это раз. А добиться комфорта можно и другими способами и без микрощелевого проветривания, это два.

wall_design написал : Но ИМХО это какой то экзотический профиль.

Страно, в Москве, белькийский профиль Schueko - экзотика. Этот, на ваш взгляд, экзотический профиль будет несколько покруче вашего КВЕ...

0
wall_design
wall_design
Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

09.09.2007 в 13:42:48

SharoviK написал : Страно, в Москве, белькийский профиль Schueko - экзотика. Этот, на ваш взгляд, экзотический профиль будет несколько покруче вашего КВЕ...

Может и покруче, даже не спорю. Сколько выбирал окна такого не видел. Так что тут это экзотика. Тут в основном КБЕ, Рехау, Века. Встречал Кемерлинг и еще пару редких профилей названия даже не помню.

SharoviK написал : Без микрощелевого ещё никто не умер, это раз.

Это вообще не аргумент :)

SharoviK написал : А добиться комфорта можно и другими способами и без микрощелевого проветривания, это два.

Ради бога, если занятся нечем ищите другие способы.

0
SharoviK
SharoviK
Местный

Регистрация: 25.09.2006

Днепропетровск

Сообщений: 257

09.09.2007 в 14:11:17

wall_design написал : Ради бога, если занятся нечем ищите другие способы.

А зачем искать, когда всё придумано до нас... Есть вент клапаны, есть кондиционеры, и много всякой всячины. Покрайней мере достаточно установить ручку открывания в положение 4 часа и 2 часа, вот уже есть примитивное микропроветревание, створка отходит от рамы, образуя щель 5-10мм, кстати на счёт этого и крутили менегеры, но в фурнитуре GU это нештатный режим, но так жить можно, кстати ваша гребёнка отсюда и получила право на жизнь. Вот в таком варианте жить можно не хуже вашего, единственное - не надо забывать о безопасности жилища. Вот и всё.

wall_design написал : Может и покруче, даже не спорю. Сколько выбирал окна такого не видел. Так что тут это экзотика. Тут в основном КБЕ, Рехау, Века. Встречал Кемерлинг и еще пару редких профилей названия даже не помню.

Ещё пару лет назад Schueko был лидером, да в принципе и сейчас, кстати ваш КВЕ ,очень много почерпнул у бельгийского производителя, единственно, что ограничивает его массовость - это цена, но поверьте она этого стоит...

0
wall_design
wall_design
Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

09.09.2007 в 14:23:13

SharoviK написал : Есть вент клапаны, есть кондиционеры, и много всякой всячины.

Вент клапаны не советут почему то все. Читал и слышал негативные отзывы - достаточно убедительно звучат. Кондиционеры это вообще другая опера. Кондиционер нужен по любому, независимо есть микрощелевое проветривание или нет.

SharoviK написал : Ещё пару лет назад Schueko был лидером, кстати ваш КВЕ ,очень много почерпнул у бельгийского производителя, единственно, что ограничивает его массовость - это цена, но поверьте она этого стоит...

Вполне возможно, что и стоит. Но мне 2 окна обошлись в 65 000 руб. Это $2600. Окна большие правда. Одно 5 створок, другое 4 но большой размер. Если брать Рехау 70 мм. то было бы дороже тыс. на 15-20, Века тоже, Кемерлинг еще дороже. Если эти окна еще дороже то пусть Абрамович ставит. Для меня перебор.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.