10.09.2007 в 17:47:18
Уважаемые мастера, ситуация такая: кухня 10м2, 11эт 17эт П-44, окна на Север. В фасаде буду бурить две дырки: одну для кухонной вытяжки (вытяжного зонта), другую для приточки на кухню (Ostberg SAU 125). Жду получки, чтобы купить модуль. Решил пока пробурить с помощью фирм два отверстия диаметром 150мм и поставить трубы и клапана. Есть вопросы по приточному отверстию:
где располагать это отверстие: на уровне вытяжного, на уровне среза вытяжного зонта, или ниже зонта, или без разницы?
нужно ли ставить клапан, какой и куда (ближе к фасаду, или к модулю)? Или модуль имеет клапан, открывающийся только во время работы? Стоит ли ставить на фасад металлическую бабочку, которую сможет открыть только модуль, а под порывами ветра она не открывалась бы?
понял, что отверстие нужно 150мм. Народ как-то ухитряется обмотать 130мм трубу пенофолом и ПЛОТНО засунуть ее в отверстие :confused: Намыливаете ее что ли - поделитесь, плз, как ее засунуть! Вообще, как ее (трубу) зафиксировать в отверстии? Я так понимаю, что пенофолом она оборачивается не вся: несколько см. с внутренней стороны остаются свободными, а щель просто запенивается, чтобы труба хоть как-то держалась, или есть какой-нибудь более правильный способ установки?
Спасибо отозвавшимся!
10.09.2007 в 20:45:02
Дополнение:
По второму пункту. Может стоит поставить два клапана для приточки? Один внутри электрический (поскольку их вроде как можно устанавливать только внутри, да и снаружи непонятко как клапан крепить и чем закрывать), а другой снаружи или прямо в трубе ближе к фасаду типа бабочка, который открывался бы только при включенной приточке, а ветер не мог бы его открыть?
И еще такой же вопрос про фасадный канал для вытяжки-зонта: куда ставить электро-клапан (ближе к фасаду, или внутри?)
10.09.2007 в 21:34:26
Lefty man написал :
- где располагать это отверстие
Lefty man написал :
- нужно ли ставить клапан
Lefty man написал : Вообще, как ее (трубу) зафиксировать в отверстии?
10.09.2007 в 22:50:29
garte, спасибо за отклик!
Приточные установки для кухни не ставятся. Любые нормы и здравый смысл говорят, что вентилируй там где ты сам любимый находишься, т.е. жилые комнаты, спальни, гостинные и т.д.
Полностью согласен! Но этому есть некоторые препятствия, перечислять долго.
Не имеет значение. Единственное условие - не ближе 2-3 м от выхлопа вытяжки, чтобы системы не работали друг на друга
Значит таки можно поставить приточку и вытяжку на кухне?
И ставится он как можно ближе к заборной решетке
Каким образом? В трубу или на фасад? В любом случае, можно ссылку или название хорошего электроклапана?
плюс к тому же утепляется
Расскажите, пожалуйста, как утеплить клапан! просто не представляю, как можно утеплить подобную вещь и что там вообще утеплять, механизм?
garte написал : предварительно утеплите хвост выходящий из стены
Только хвост, или всю оборачивать? Да, и что за хвост? Снаружи труба ведь заподлицо с фасадом, а оголовок представляет собой что-то типа козырька.
11.09.2007 в 16:46:08
Lefty man написал : Значит таки можно поставить приточку и вытяжку на кухне?
Почему нет если другой возможности нет
Lefty man написал : Каким образом?
Надеюсь из рисунка будет понятно
11.09.2007 в 16:50:26
Lefty man написал : ссылку или название хорошего электроклапана?
Все они по качеству нормальные. Сейчас и наши выпускают привода, правда не попадались в работе. А так любой: Belimo, Shaft, Gruner, Polar bier и т.д.
12.09.2007 в 10:43:37
garte
А не подскажете, есть ли клапаны, которые имеют длинный запирающий рычаг, расположенный вдоль трубы, чтобы привод поставить внутри кухни? - меня тоже этот вопрос волнует. Т.е. сверлим отверстие, скажем 200мм, кладем в него трубу 130мм, ставим внешний клапан и проводим рычаг клапана между стенками трубы и отверстия.
12.09.2007 в 20:06:31
Georg III написал : А не подскажете
Честно говоря не встречал таких. И не понимаю зачем сверлить отверстие в 200мм, а использовать 130мм - ???? Если делать такие отверстия то надо использовать по-максимуму. Что касается отсечного клапана - то я бы не заморачивался и ставил бы клапан с приводом. Да все это стоит денег. Но это делается один раз и надолго. Да и приятно когда кнопку нажал и все работает
13.09.2007 в 09:55:19
А вот как клапан с приводом утеплять? Ведь рычаг клапана (металлический) все равно будет выступать из под теплоизоляции, на нем наверняка будет конденсат.
13.09.2007 в 13:21:28
eyak написал : на нем наверняка будет конденсат
Не будет, получится все нормально
17.09.2007 в 21:38:33
garte написал : И не понимаю зачем сверлить отверстие в 200мм, а использовать 130мм - ????
Ну, дык, если делать "по уму", то клапан нужно ставить на фасаде, т.е. чтобы холодный воздух в гильзу даже не проходил. Тогда получится "воздушная пробка" между наружным клапаном и фильтром приточника, будет тепло и всем хорошо :) Поэтому предложение гильзы 200мм было связано с тем, чтобы было место для запирающего рычага, или на худой конец, чтобы можно было поставить электропривод, но не на фасаде, а в гильзе, т.е. чуток "притопить" клапан (с площадкой для привода, разумеется) внутрь гильзы.
19.09.2007 в 19:52:10
Georg III написал : будет тепло и всем хорошо
Честно говоря, из опыта разницы никакой где поставишь отсечной клапан. Правда ставили на улице всего два раза и то из-за отсутствия места в помещении. Все равно внутри необходимо промежуток до калорифера утеплять. Так что я считаю особой разницы нет. А вот если "притапливать" привод, то при обслуживании получите проблему.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу