maksQQ
maksQQ
Новичок

Регистрация: 12.09.2007

Омск

Сообщений: 22

12.09.2007 в 10:29:21

дорогие профи, помогите сделать схему и укомплектовать 3-х фазный щиток для дома. Тех. условия:

  1. Разрешённая мощьность 65кВт по трём фазам.
  2. Вводной кабель по воздуху ВВГ-4х16
  3. Две 3-х фазных группы 1) электрокотёл 40кВт,(на котёл ВВГ-4х10) 2) розетка 6 кВт.
  4. Однофазные группы освещения - 11 групп. по 1 кВт
  5. Однофазные группы розетки в Цоколе – 2 группы. по 3 кВт (наверно нужно УЗО или диф.автомат).
  6. Однофазные группы розетки в Ванной – 2 группы. по1,5 кВт (наверно нужно УЗО или диф.автомат).
  7. Однофазные группы Кондиционеры – 2 группы по 2 кВт
  8. Однофазные группы Посудомойка, Эл.плита, СВЧ пець+холодильник – 3 группы по 3 кВт.
  9. Однофазные группы розетки в комнатах – 6 групп по 2 кВт Осветительные группы выполнены кабелем ВВГ-3х1,5 Розеточные кабелем ВВГ-3х2,5

Какой выбрать вводной автоматический выключатель, защиту для котла и как раскидать по фазам. Заранее благодарен.:confused:

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

12.09.2007 в 16:09:35

Разрешенная мощность: 65 000 Вт / 3 фазы / 220 В = 100 Ампер на фазу. Вводный кабель ВВГ 4х16: длительно допустимый ток 70 Ампер на фазу. Для отбора разрешенной мощности необходима замена ввода на 4х35 кв.мм. и установка автомата 100А.

На котел 40 000 Вт / 3 фазы / 220 = 60 Ампер. Необходим кабель минимум 4х16 кв.мм. и автомат 63А. Нужно ли УЗО? Если да, то 63А/100мА.

Итого остается 40 Ампер на фазу - раскидывайте сами исходя из одновременного включения. Используйте 1-фазные УЗО на каждой фазе.

0
maksQQ
maksQQ
Новичок

Регистрация: 12.09.2007

Омск

Сообщений: 22

15.09.2007 в 10:18:40

требования поменялись, скинул принц. схему, жду критири и предложений

0
maksQQ
maksQQ
Новичок

Регистрация: 12.09.2007

Омск

Сообщений: 22

15.09.2007 в 10:50:33

:help

0
maksQQ
maksQQ
Новичок

Регистрация: 12.09.2007

Омск

Сообщений: 22

15.09.2007 в 13:55:01

ну ребята вы меня игнорируете чёли а есть смысл узо на каждую фазу, я просто поставил диф.автоматы на розеточную группу

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25634

15.09.2007 в 14:00:27

maksQQ написал : вы меня игнорируете чёли

В jpeg картиночку бы лучше...

0
maksQQ
maksQQ
Новичок

Регистрация: 12.09.2007

Омск

Сообщений: 22

15.09.2007 в 14:06:29

:help

0
Вложение
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

15.09.2007 в 15:25:56

А нельзя ли картиночку покачественнее? А на плиту лучше трехфазнную линию сделать

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

15.09.2007 в 17:06:01

  1. Автоматы ИЭК - терпимо. Только при покупке я бы сперва купил 1 шт., на месте его раскурочил и посмотрел, что это не поделка. Тогда купил бы все остальное. А вот указанные вами дифавтоматы - ЭЛЕКТРОННЫЕ китайские, т.е. при пропадании питания или ноля не работают. Лучше купить 3 шт. качественных брендовых МЕХАНИЧЕСКИХ УЗО 63А/30мА. Либо, как абсолютный минимум, использовать механический ИЭК ВД1-63.

  2. Так как не все группы прикрыты УЗО (нормальное экономичное решение), на вход после счетчика ставьте 4-полюсное УЗО 63А/300мА типа S. Тогда будет достаточно УЗО только на розетки.

  3. На форуме рекомендуют автоматы кондиционеров подключать напрямую к входному УЗО.

0
maksQQ
maksQQ
Новичок

Регистрация: 12.09.2007

Омск

Сообщений: 22

19.09.2007 в 18:59:31

Для чего на плиту 3 фазы

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.09.2007 в 09:11:31

maksQQ написал : Для чего на плиту 3 фазы

А это, чтобы провода тоньше тянуть.

0