sakrej написал : Занулять можно

По правилам даже нужно, но на практике в старом жилищном фонде с двухпроводкой в квартирах нужно убедится соответстствует ли место подключения многим пунктам правил, в частности в каком состоянии этажный щит, соборан ли он без нарушений, сечение PEN и его неразрывность на всем протяжении от ВРУ. Так же если многие обязательные пункты соблюдены нужно знать конкретно куда и как делать зануление. Не все части этажного щита могут обеспечить надежное зануление!

А то можно занулиться в мину замедленного действия, в виде не контакта, обрыва, отгорания PEN, вследствии чего на корпусах электроприборов может появится опасный потенциал.

Безответственно заочно советовать занулится не понятно куда!

Заочно, для повышения безопасности, можно только советовать поставить УЗО, лично я предпочитаю двух уровневую дифзащиту, чтоб повысить безопасность людей и сделать трех проводку без подключения желто-зеленого проводника в розетках, светильниках, просто заизолировать, чтоб в связке с УЗО повысить пожаробезопасность!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

11.07.2009 в 01:02:27

давайте фото щита. При занулении не забываем про диэлектрическую вставку на газопровод....