Палецкий написал :
..все так, но трехсотлитровый три фазы скорее всего попросит,а их к примеру может и не быть...фантразирую
Ага, трех не будет, зато 8-10 кВА с одной фазы снимутся запросто... Ну-ну... Кстати, при установке 4-х водогреев проблема их правильного включения в электричество встает, однако...
magn написал :
В основном наибольшее потребление горячей воды будет в выходные и праздничные дни и нет гарантии что все четыре номера будут заняты одновременно и в связи с этим не возникает особого желания греть 300 литровый бойлер.
"Ох уж эти сказки! Ох уж эти сказочники!" (с)
Вы за экономию ресурсов радеете? Так вот "есть мнение, и не только мое" (с), что нифига особенно Вы так не съэкономите. Потому что потребление электричества определяется законом сохранения энергии - и больше ничем. И зависит оно от:
- Объема потребленной горячей воды
- Потерь
Дальше нужно смотреть ситуацию. Если у Вас вся проблема в том, что ИНОГДА нет горячей воды, а хочется, чтобы была - не заморачивайтесь с бойлерами, ставьте проточник на 16-18 кВт и это будет самый экономичный по потреблению энергии вариант, ибо потерь фактически нет.
Если Вы делаете систему, которая ШТАТНО должна снабжать горячей водой - накопитель самое то, поскольку позволяет сгладить потребление электричества, что, кстати, вовсе не значит, что при том же расходе воды его потрачено будет меньше. Ну, нагреете 300 литров, и отлично. Дальше-то будет только поддерживать температуру, компенсируя потери тепла, которые вовсе не велики. Горячая вода никуда не денется, потребится потихоньку.
На душ надо 4-5 л/мин, если только настоящие водолеи у Вас не живут, 10-15 мин. максимум использования, что дает 40-70 литров на номер, итого - 120-280 литров всего. Один бак на 300 л решит все ваши проблемы, с супер-схемой на 4 бачка Вы, ИМХО, все дико усложните, персонал будет чудить и включать их самым причудливым образом. Это раз. В итоге получаете почти то же самое, на 400 литров, но с большими потерями за счет меньших объемов бака, это два. Электричества эта конструкция будет жрать фактически столько же, ибо, как я уже писал, зависит это преимущественно от РАСХОДА горячей воды, а не от схемы или мощности.
Поставьте один бак на 300 л, а "мощность" можно регулировать температурой. Когда народу мало - снижать температуру до 45 градусов - зато будет больше потребление. Когда много - давать на максимум, будут меньше лить горячей и больше - холодной. И все дела.
А съэкономить таким образом, ИМХО, не получится, дурная будет экономия...