avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.09.2007 в 19:06:28

2evgenygrig Не очень хороший соевет. Вы спроите у автора максимальный ток розеток, а автоматам очень хочется все защищать.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.09.2007 в 19:35:11

Розетки на 10А или 16А, это понятно. Но тут на 1 автомат вся кухня, на 1 автомат - остальная квартира. Бытовой прибор мощностью более 3.5 кВт (16А) для обычной розетки не найдешь, а вот 2 прибора по 2 кВт в кухне очень возможно. Электрочайник + микроволновка + двухкомпрессорный холодильник = выбитый 16А автомат. С 20А автоматом и кабелем, разведенным на несколько розеток, будет совершенно безопасно и удобно.

0
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
Местный

Регистрация: 08.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 125

23.09.2007 в 12:11:04

20А на линию у меня не примут, учитывая, что на квартиру разрешено 16А... ;)