Прораб предлагает верхний свет 2х0,75 мягкий многожильный, вроде достаточно - максимум 5 ламп по 100 ватт в каждой комнате. Но старый кабель из люминия 2х4 мм не ясно зачем - может тогда других не было?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2007 в 12:36:12

Г.А. написал : Прораб предлагает верхний свет 2х0,75 мягкий многожильный, вроде достаточно - максимум 5 ламп по 100 ватт в каждой комнате. Но старый кабель из люминия 2х4 мм не ясно зачем - может тогда других не было?

Вы прорабу объясните, что для групповой разводки использовать медный провод сечением менее 1,5 квадрата запрещено, причем, этот провод должен быть обязательно трехжильным - фаза, рабочий ноль, защитный ноль. А еще лучше смените прораба.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

14.09.2007 в 12:43:58

avmal написал : лучше смените прораба

Правильно ! Прораб не компетентен, держитесь подальше от такого "прораба"...... И кабель должен быть не "мягким многожильным", а должен иметь моножилу....

0
Аватар пользователя
CHATsky

Местный

Регистрация: 28.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 630

14.09.2007 в 16:07:44

Всю жизнь вроде 1,5Х2 на освещение пускали. Причём если будут использоваться светильники под ЛДС на фальшпотолок, то их нужно землить. Т.е. нужен уже 1,5Х3 как минимум.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2007 в 16:29:54

CHATsky написал : Всю жизнь вроде 1,5Х2 на освещение пускали.

Вы еще вспомните времена, когда лучинами пользовались. И еще - не 1,5х2, а 2х1,5, не 1,5х3, а 3х1,5, а то будете искать полторы жилы сечением по 3 квадрата и возникнут проблемы. :eek:

0
Аватар пользователя
slk

Местный

Регистрация: 01.05.2007

Минск

Сообщений: 31

14.09.2007 в 18:49:26

Г.А. написал : Прораб предлагает верхний свет 2х0,75 мягкий многожильный

Скорее всего у него "дедушка работает на гуталиновой ..." много у него этого кабеля одним словом ;) Из опыта... ИМХО прораб редко бывает компетентен в электрике. Грамотный прораб имеет электрика в бригаде и сам в эти вопросы не лезет. Сперва уточните у прораба какие специалисты у него работают, у хорошего прораба на разные типы работ, разные специалисты. А коли уже выдали аванс, то бдите нустанно!

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

14.09.2007 в 23:30:15

2Г.А. ...используйте 3х1,5 медь (мягкий) и все будет по уму

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.09.2007 в 23:33:19

2Палецкий А почему именно мягкий, почему не моножилу?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

14.09.2007 в 23:42:03

sergey_sav написал : почему именно мягкий, почему не моножилу?

...Вы ведь знаете, что светильники (точечные к примеру) легче устанавливать , выставлять (если поворотные) мягким проводом

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.09.2007 в 23:45:17

Палецкий написал : Вы ведь знаете, что светильники (точечные к примеру) легче устанавливать , выставлять (если поворотные) мягким проводом

А эту информацию Вы по телефону получили?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

14.09.2007 в 23:50:05

sergey_sav написал : эту информацию Вы по телефону получили?

....мы ведь с Вами практики :) ..или я ошибаюсь ?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.09.2007 в 00:19:42

2Палецкий Но не гадалки. Выражение автора "верхний свет" и "5 ламп по 100 Ватт" лично меня не подводит к мысли о встроенных или других точечных светильниках....или я ошибаюсь?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.09.2007 в 00:25:39

sergey_sav написал : не подводит к мысли о встроенных или других точечных светильниках.

...дело в том ,что гибкий кабель необходимого сечения универсален :)

0
Аватар пользователя
oKELA

Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

17.09.2007 в 18:35:26

slk написал : прораб редко бывает компетентен в электрике

действительно, обычно у прораба есть спецы - и их задача решать эти вопросы, а его - обеспечить заплатой бригаду, представить вроде-бы правильное решение, и максимум экономить при закупках комплектующих и т.п. - может по этой причине он и хотел предложить свой загашник, если нет, то он слаб в подборе кадров вместе со своим руководителем,- обычно есть для представления несколько решений на выбор - в том числе как минимум решение удовлетворяющее всему.