Есть такая схема - ввод-пакетник-УЗО-тансформатор гальванической развязки (1:1)-потребители
Что здесь делает УЗО? От пробоя в трансформаторе?
14.09.2007 в 13:54:11
Есть такая схема - ввод-пакетник-УЗО-тансформатор гальванической развязки (1:1)-потребители
Что здесь делает УЗО? От пробоя в трансформаторе?
14.09.2007 в 14:28:21
Unforgiven написал : ввод-пакетник-УЗО-тансформатор гальванической развязки (1:1)-потребители
И все в одной коробке? А где автомат?
14.09.2007 в 15:14:46
Ну, пакетник - это он и имелся ввиду, двухполюсный автомат. А так ещё вся лаборатория обесточивается снаружи.
14.09.2007 в 15:33:58
Unforgiven написал : Ну, пакетник - это он и имелся ввиду, двухполюсный автомат.
Вы, уж, что имеете ввиду, то и пишите - пакетник и автомат разные вещи. А трансформатор, как я понял, стоит прямо рядом с УЗО?
14.09.2007 в 15:43:53
Да у нас тут в Питере у дезовских электриков принято ставить двухполюсники вместо пакетников, вот и написал. Трансформатор - да, непосредственно после УЗО...
14.09.2007 в 15:58:13
Unforgiven написал : Трансформатор - да, непосредственно после УЗО...
Если УЗО и трантформатор стоят в одном ящике, то лично я не вижу особой необходимости в УЗО. Если пробъет вторичную обмотку, то УЗО это до лампочки, а если первичную, то это никому ничем не грозит, пока автомат не сработает.