lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

17.09.2007 в 17:08:57

FreeBonus написал : Я выключил все автоматы

Это означает, что у вас утечка между нулём и землёй, так как автоматы однополюсные. Далее при выключенных автоматах, по очереди отключайте нулевые провода этих линий (которые защищены этими автоматами). До тех пор пока... А вот далее сенсация!!! Как, не применяя приборов, с одной отвёрткой, определить неисправную линию, если УЗО срабатывает не сразу, а через какое-то время (через три часа или через день). :)

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

17.09.2007 в 17:15:12

Уверяю вас ничего сверхъестественного, просто ловкость рук и никакого мошенства. :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.09.2007 в 17:15:39

lev125 написал : Как, не применяя приборов, с одной отвёрткой, определить неисправную линию,

Забыл еще к этому "прибору" голову прикрепить.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

17.09.2007 в 17:24:04

avmal написал : Забыл еще к этому "прибору" голову прикрепить.

Многие говорят, вот если бы у меня были приборы, то я бы тогда... Но они не понимают главного, что нужна ещё и голова, именно поэтому у них и нет приборов. А я имея приборы, ещё и знаю как обойтись без них, в данном случае. :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.09.2007 в 17:29:02

lev125 написал : А я имея приборы, ещё и знаю как обойтись без них

"У всех есть недостатки ..." ( "В джазе только девушки." )

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.09.2007 в 17:33:53

lev125 написал : До тех пор пока...

...думаю,Вы предлагаете кратковременно подгрузить нулевой провод на фазу, спровоцировав утечку в плохой линии .
Чувствую сейчас запинают нафиг :)

0
J.Walker
J.Walker
Местный

Регистрация: 10.07.2007

Москва

Сообщений: 743

17.09.2007 в 18:04:15

Палецкий написал : кратковременно подгрузить нулевой провод на фазу

Имхается мне, что это называется КЗ :) Когда ноль на фазу-то :) Вне зависимости от. Разве что ноли от разных понижающих трансов - тогда будет утечка.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.09.2007 в 18:21:24

J.Walker написал : Имхается мне, что это называется КЗ Когда ноль на фазу-то

...там нулевой провод от шинки откинутый получается, поэтому КЗ не будет

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

17.09.2007 в 20:03:21

lev125 написал : Это означает, что у вас утечка между нулём и землёй, так как автоматы однополюсные. Далее при выключенных автоматах, по очереди отключайте нулевые провода этих линий (которые защищены этими автоматами). До тех пор пока...

До тех пор, пока главное УЗО, начнёт взводиться чётко (ощутимо жёстко), с первого раза ( при включенных автоматах). Попрактикуйтесь и почувствуйте разницу: одно дело, когда УЗО взводится с утечкой почти равной номиналу, и совсем другое дело, когда утечка отсутствует.
Вот так вот. Ловкость рук и никакого мошенства. :)

0
FreeBonus
FreeBonus
Новичок

Регистрация: 17.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

17.09.2007 в 20:34:19

Вот фотки, может чем-то поможет...

0
Вложение
FreeBonus
FreeBonus
Новичок

Регистрация: 17.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 29

17.09.2007 в 20:41:52

lev125 написал : Далее при выключенных автоматах, по очереди отключайте нулевые провода этих линий (которые защищены этими автоматами).

нулевые провода - это те что выходят из автоматов снизу? Значит просто их отключать по очереди и проверять усилие взвода главного УЗО?

0