21.09.2013 в 14:18:57
А серьезно? Это юмор или ирония?
21.09.2013 в 14:20:18
Просто гексогоналом легче на стремянке работать. И сжим зафиксирует провода. А точка прожмет "конкретно"
21.09.2013 в 15:15:22
Хуже точно не будет. Просто теряется одно из преимуществ опрессовки — технологичность. Двое клещей таскать неудобно.
22.09.2013 в 01:02:14
AlexMax написал : Если нужен отвод, тоесть более простой способ - соединение изолированной гильзой.
Делали соединения такими гильзами (сращивали многожилку) - через несколько лет всплыло, что под нагрузкой соединение греется. Микроомметра под рукой не было, поэтому просто заменили толстостенной гильзой.
Surikenus написал : Гильзы ГМЛ (начиная с 4-ки, длинной 30 мм) все же пилить пополам или оставить как есть?
Пополам.
При возникновении сомнений см. длину гильзы для параллельного соединения - они еще короче.
Surikenus написал : И сколько точек все же делать?
А сколько получится, но не меньше одной :)
22.09.2013 в 13:05:01
Объясни, зачем пилить? Если места в коробке хватает, гильз тоже достаточно. Г-н Андреев вон прямо сказал
Andrew Nik написал : От того что укоротишь гильзу, соединение более надежным не станет
22.09.2013 в 13:23:41
Surikenus написал : Объясни, зачем пилить?
Экономия материала и места.. Не хотите пилить - не пилите...
22.09.2013 в 13:46:52
А если не пилить — экономия времени и инструмента... Плюс дополнительная гарантия надежности.
22.09.2013 в 13:54:02
Andrew Nik написал : Плюс дополнительная гарантия надежности.
Какая гарантия.. если насколько помнится - то при точке достаточно одного обжима.
22.09.2013 в 14:48:55
haramamburu написал : Какая гарантия..
Дополнительная :) Особенно актуально в наших условиях, когда народ пользуется далеко не Klauke.
22.09.2013 в 14:59:53
Andrew Nik написал : Дополнительная
Да каждый сам себе кузнец... никто с этим то и не спорит..
22.09.2013 в 20:38:51
Хм, вот такая ситуация: при ремонте вскрыл распаечную коробку. Соединение выполнено опрессовкой с гильзой ГМЛ 6. В каждой гильзе 4*1.5. Нужно одну жилу в каждой гильзе заменить. Длины проводов, если гильзу срезать и прессовать по новой не хватит, или будет внатяг. Какие могут быть решения - стачивать гильзу напильником, или от заменяемой жилы оставить хвост и опрессовать его отдельной гильзой или:help?