22.09.2013 в 21:43:36
Какая польза от стачивания гильзы? Жилы-то всмятку. Проще всего нарастить новую жилу от старой встык.
23.09.2013 в 02:39:46
haramamburu написал : Экономия материала и места.. Не хотите пилить - не пилите...
haramamburu написал : Какая гарантия.. если насколько помнится - то при точке достаточно одного обжима.
+стопиццот
Dejmos написал : от заменяемой жилы оставить хвост и опрессовать его отдельной гильзой
Так и сделайте. И хорошо бы всегда оставлять запас на 2-3 перекоммутации.
23.09.2013 в 09:01:20
Dejmos написал : Соединение выполнено опрессовкой с гильзой ГМЛ 6. В каждой гильзе 4*1.5
Маловато, честно говоря. 5 шт. как минимум должно влезать.
Dejmos написал : Длины проводов ... не хватит, или будет внатяг.
Я бы попробовал соединить встык или внахлёст (засовывая с разных сторон). Может, Ваша конфигурация это позволит.
27.09.2013 в 15:23:07
Люди, подскажите, как сделать ответвления от основного кабеля на конвектора Noirot Melodie Evolution без разрыва кабеля(кабель думаю брать 3*4, 3-й управляющий).Ответвления орешками можно рассматривать, но они большие по размерам.Есть ли альтернатива? Спасибо!
27.09.2013 в 19:59:06
mikron написал : Люди, подскажите, как сделать ответвления от основного кабеля на конвектора Noirot Melodie Evolution без разрыва кабеля(кабель думаю брать 3*4, 3-й управляющий).Ответвления орешками можно рассматривать, но они большие по размерам.Есть ли альтернатива? Спасибо!
Не нужно для двухкиловатного найрота кабель 3х4. Вполне достаточно 3х2,5. А упправляющий кабель, тоже не требует таких сечений., я думаю вполне достаточно для управления 2х1,5.
27.09.2013 в 23:26:14
Добрый вечер!
mikron написал : как сделать ответвления от основного кабеля
Ну, раз Вы написали в ЭТОЙ теме, значит, Ваша душа согласна сделать опрессовкой ;)
Это, конечно, будет с разрывом, но вполне себе надёжно. Разрезаете кабель и суёте с двух сторон в гильзу. Ответвление можно засунуть "насквозь", на всю длину гильзы.
28.09.2013 в 20:34:59
mikron написал : Люди, подскажите, как сделать ответвления от основного кабеля на конвектора Noirot Melodie Evolution без разрыва кабеля
Как правильно написал mikron, сделайте соединение через гильзы. Если извратиться, можно на самом деле без разрыва обойтись, но, оно тому не нужно :)
Если найдете Т коннектор можно через него
29.09.2013 в 15:26:10
скажите на данный момент какие клещи нужно иметь что бы хорошо запрессовывать провода ? Хочу тоже соединять опрессовкой, но не знаю где и какие купить для этого клещи..
29.09.2013 в 15:33:25
jud-suss, КВТ ПК-16
30.09.2013 в 21:43:23
jud-suss написал : скажите на данный момент какие клещи нужно иметь что бы хорошо запрессовывать провода ? Хочу тоже соединять опрессовкой, но не знаю где и какие купить для этого клещи..
Пользую Шток ПК-10. Вполне справляются для квартирных ремонтов.
Через Тапок
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу