Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

22.09.2013 в 21:43:36

Какая польза от стачивания гильзы? Жилы-то всмятку. Проще всего нарастить новую жилу от старой встык.

0
r155
r155
Эксперт

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

23.09.2013 в 02:39:46

haramamburu написал : Экономия материала и места.. Не хотите пилить - не пилите...

haramamburu написал : Какая гарантия.. если насколько помнится - то при точке достаточно одного обжима.

+стопиццот

Dejmos написал : от заменяемой жилы оставить хвост и опрессовать его отдельной гильзой

Так и сделайте. И хорошо бы всегда оставлять запас на 2-3 перекоммутации.

0
RSO
RSO
Местный

Регистрация: 01.04.2010

Ковров

Сообщений: 181

23.09.2013 в 09:01:20

Dejmos написал : Соединение выполнено опрессовкой с гильзой ГМЛ 6. В каждой гильзе 4*1.5

Маловато, честно говоря. 5 шт. как минимум должно влезать.

Dejmos написал : Длины проводов ... не хватит, или будет внатяг.

Я бы попробовал соединить встык или внахлёст (засовывая с разных сторон). Может, Ваша конфигурация это позволит.

0
mikron
mikron
Новичок

Регистрация: 11.06.2013

Москва

Сообщений: 59

27.09.2013 в 15:23:07

Люди, подскажите, как сделать ответвления от основного кабеля на конвектора Noirot Melodie Evolution без разрыва кабеля(кабель думаю брать 3*4, 3-й управляющий).Ответвления орешками можно рассматривать, но они большие по размерам.Есть ли альтернатива? Спасибо!

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.09.2013 в 15:45:17

mikron написал : 3*4, 3-й управляющий

а где земля?

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

27.09.2013 в 19:59:06

mikron написал : Люди, подскажите, как сделать ответвления от основного кабеля на конвектора Noirot Melodie Evolution без разрыва кабеля(кабель думаю брать 3*4, 3-й управляющий).Ответвления орешками можно рассматривать, но они большие по размерам.Есть ли альтернатива? Спасибо!

Не нужно для двухкиловатного найрота кабель 3х4. Вполне достаточно 3х2,5. А упправляющий кабель, тоже не требует таких сечений., я думаю вполне достаточно для управления 2х1,5.

0
RSO
RSO
Местный

Регистрация: 01.04.2010

Ковров

Сообщений: 181

27.09.2013 в 23:26:14

Добрый вечер!

mikron написал : как сделать ответвления от основного кабеля

Ну, раз Вы написали в ЭТОЙ теме, значит, Ваша душа согласна сделать опрессовкой ;)

Это, конечно, будет с разрывом, но вполне себе надёжно. Разрезаете кабель и суёте с двух сторон в гильзу. Ответвление можно засунуть "насквозь", на всю длину гильзы.

0
r155
r155
Эксперт

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

28.09.2013 в 20:34:59

mikron написал : Люди, подскажите, как сделать ответвления от основного кабеля на конвектора Noirot Melodie Evolution без разрыва кабеля

Как правильно написал mikron, сделайте соединение через гильзы. Если извратиться, можно на самом деле без разрыва обойтись, но, оно тому не нужно :) Если найдете Т коннектор можно через него http://katalog.klauke.com/en/t-connectors-copper-1-5-240-mm.html

0
jud-suss
jud-suss
Эксперт

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

29.09.2013 в 15:26:10

скажите на данный момент какие клещи нужно иметь что бы хорошо запрессовывать провода ? Хочу тоже соединять опрессовкой, но не знаю где и какие купить для этого клещи..

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.09.2013 в 15:33:25

jud-suss, КВТ ПК-16

0
Dejmos
Dejmos
Новичок

Регистрация: 10.08.2013

Екатеринбург

Сообщений: 23

30.09.2013 в 21:43:23

jud-suss написал : скажите на данный момент какие клещи нужно иметь что бы хорошо запрессовывать провода ? Хочу тоже соединять опрессовкой, но не знаю где и какие купить для этого клещи..

Пользую Шток ПК-10. Вполне справляются для квартирных ремонтов.

Через Тапок

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу