Аватар пользователя
Alsrt

Местный

Регистрация: 15.10.2015

Саратов

Сообщений: 6

05.03.2018 в 13:04:36

Rumato, Резал маленьким роликовым труборезом, грат снимал зенкером зажатым в шуруповерт. Сказать/показать хотел про ощущение "пережима" гмл, попробовать как альтернативу гмл-п, оттиск в гильзе гораздо меньше получается (фото на просвет) + меньшее усилие для обжима по сравнению с гмл.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

05.03.2018 в 13:22:40

Alsrt написал: оттиск в гильзе гораздо меньше получается

Так и толщина стенки меньше.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.03.2018 в 13:40:49

Alsrt, Спасибо, так это понятно, что усилие нужно гораздо меньше. Будет ли работать это соединение, вот в чем вопрос, но для этого нужны испытания, которые проводить некому...

0
Аватар пользователя
WheelHead

Местный

Регистрация: 10.11.2015

Москва

Сообщений: 42

05.03.2018 в 15:11:19

Я десятки и шестерки от КВТ Гостовские в итоге все обжал 16у, забивал согласно рекомендации Tab 13 мм2 и 7,5 мм2. На тестовых зажимал гильзу в тиски и пробовал пассатижами выдернуть проводники, не тут то было :) только если крутить-ломать, напрямую держатся железно. Ну а в коробке их никто такому мазохизму не будет подвергать :) Надежно в общем

0
Аватар пользователя
gdserg

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

22.03.2018 в 19:15:03

Всем добрый день! Решил опрессовать пару соединений в квартире, прошу вашего краткого ответа: используя клещи ПК-16, какого диаметра гильзы брать для: 1) соединения 3 жил на 2.5, и чем добивать? 2) соединения 4 жил на 2.5 и чем добивать? Спасибо за ответ. Прошу прощения, но читать 90 страниц - непозволительно долго, но обязательно прочитаю позже.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.03.2018 в 19:17:55

gdserg

1) ГМЛ 6, добивать не надо. 2) ГМЛ 10, добивать 2х1.5

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.03.2018 в 19:18:53

1) 6 2) 10, 1.5

0
Аватар пользователя
gdserg

Местный

Регистрация: 27.10.2017

Москва

Сообщений: 270

22.03.2018 в 19:22:33

TAB написал: 1) ГМЛ 6, добивать не надо. 2) ГМЛ 10, добивать 2х1.5

Rumato написал: 1) 6 2) 10, 1.5

Спасибо огромное!

0
Аватар пользователя
vdmit11

Местный

Регистрация: 18.09.2017

Абакан

Сообщений: 5

27.03.2018 в 22:52:57

Небольшое сравнение гильз IEK и КВТ.

Прикупил немного гильз, решил сделать небольшой обзор-сравнение, вдруг кому пригодится.

Цена (не упаковки, поштучно, в одном и том же магазине):

  • ГМЛ 6-4 IEK - 6.54р за 1 шт
  • ГМЛ 6-4 КВТ - 9.77р за 1 шт

Длина:

  • ГМЛ 6-4 КВТ - 30мм
  • ГМЛ 6-4 IEK - 25мм

Диаметр (мерял штангенциркулем):

  • ГМЛ 6-4 IEK - наружний 5.1мм, внутренний 3.75мм (получается толщина стенки 0.675мм)
  • ГМЛ 6-4 КВТ - наружний 5.7мм, внутренний 4.0мм (получается толщина стенки 0.850мм)

У гильзы IEK есть стопор посередине, у КВТ его нет. Лужение отличается визуально, у IEK цвет более серебристый и блестящий, у КВТ более матовый и желтит - как олово. Пока не прессовал, нет инструмента под рукой, так что мягкость меди оценить не могу.

Итого - гильза IEK меньше и тоньше, но при этом дешевле.

Такой момент ещё - что-то великовата гильза 6-4 для сечения 6мм². Жила с сечением 6мм² имеет диаметр 2.8мм. А у ГМЛ 6-4 (от КВТ) внутренний диаметр 4.0мм, и жила там сильно болтается. А вот у ГМЛ 4-3 диаметр 3.0мм, и жила 2.8мм там сидит очень хорошо. То ли я что-то не понимаю, то ли для сечения 6мм² вместо размера гильзы 6-4 нужно брать 4-3.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.03.2018 в 23:20:18

vdmit11, Гмл сделаны под многопроволочный провод. А он по обьему больше будет. Так что все правильно.

0
Аватар пользователя
Fenix2017

Местный

Регистрация: 26.10.2017

Красноярск

Сообщений: 218

31.03.2018 в 07:45:08

Radio написал: Alex___dr, да, квт уже не торт.

Radio,

Radio написал: Alex___dr, да, квт уже не торт.

Radio,

0
Аватар пользователя
заместитель

Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

12.04.2018 в 20:59:14

Здравствуйте. Необходимо перенести электрический щит. Придется наращивать кабели, вводной ВВГ 5х6 и отходящие 3х1,5 и 3х2,5. Соответственно придется делать соединения 6+6 ; 1,5+1,5 ; 2,5+2,5. Хочу сделать это опрессовкой. Не подскажете, какие гильзы для этого лучше подойдут? Предполагаю, что технологичнее было бы делать соединения встык, чтобы не усложнять "добитием" обрезками. Спасибо!

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

12.04.2018 в 21:26:24

заместитель, 6+6 делать ГМЛ 4, 1,5+1,5 и 2,5+2,5 - ГМЛ 1.5

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.04.2018 в 00:40:09

vdmit11, гильзы от IEK не берите, это имхо полнейшая дрянь. Даже КВТ испортились последнее время, ГМЛ-П вообще серьезно не воспринимаю если их сравнивать с Klauke даже визуально :( А разница в цене - копейки, вот так и наживаются торговцы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
заместитель

Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

13.04.2018 в 11:41:06

TAB написал: 6+6 делать ГМЛ 4 ... 2,5+2,5 - ГМЛ 1.5

Скажите пожалуйста, а такое решение не является каким-то технологическим нарушением? Это можно записать в документах, и чтобы не было ни у кого вопросов? (что соединение жил 6мм2 произведено при помощи гильз ГМЛ-4)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу