05.03.2018 в 13:04:36
Rumato, Резал маленьким роликовым труборезом, грат снимал зенкером зажатым в шуруповерт. Сказать/показать хотел про ощущение "пережима" гмл, попробовать как альтернативу гмл-п, оттиск в гильзе гораздо меньше получается (фото на просвет) + меньшее усилие для обжима по сравнению с гмл.
05.03.2018 в 13:22:40
Alsrt написал: оттиск в гильзе гораздо меньше получается
Так и толщина стенки меньше.
05.03.2018 в 13:40:49
Alsrt, Спасибо, так это понятно, что усилие нужно гораздо меньше. Будет ли работать это соединение, вот в чем вопрос, но для этого нужны испытания, которые проводить некому...
05.03.2018 в 15:11:19
Я десятки и шестерки от КВТ Гостовские в итоге все обжал 16у, забивал согласно рекомендации Tab 13 мм2 и 7,5 мм2. На тестовых зажимал гильзу в тиски и пробовал пассатижами выдернуть проводники, не тут то было :) только если крутить-ломать, напрямую держатся железно. Ну а в коробке их никто такому мазохизму не будет подвергать :) Надежно в общем
22.03.2018 в 19:15:03
Всем добрый день! Решил опрессовать пару соединений в квартире, прошу вашего краткого ответа: используя клещи ПК-16, какого диаметра гильзы брать для: 1) соединения 3 жил на 2.5, и чем добивать? 2) соединения 4 жил на 2.5 и чем добивать? Спасибо за ответ. Прошу прощения, но читать 90 страниц - непозволительно долго, но обязательно прочитаю позже.
22.03.2018 в 19:17:55
gdserg
1) ГМЛ 6, добивать не надо. 2) ГМЛ 10, добивать 2х1.5
22.03.2018 в 19:18:53
1) 6 2) 10, 1.5
27.03.2018 в 22:52:57
Небольшое сравнение гильз IEK и КВТ.
Прикупил немного гильз, решил сделать небольшой обзор-сравнение, вдруг кому пригодится.
Цена (не упаковки, поштучно, в одном и том же магазине):
Длина:
Диаметр (мерял штангенциркулем):
У гильзы IEK есть стопор посередине, у КВТ его нет. Лужение отличается визуально, у IEK цвет более серебристый и блестящий, у КВТ более матовый и желтит - как олово. Пока не прессовал, нет инструмента под рукой, так что мягкость меди оценить не могу.
Итого - гильза IEK меньше и тоньше, но при этом дешевле.
Такой момент ещё - что-то великовата гильза 6-4 для сечения 6мм². Жила с сечением 6мм² имеет диаметр 2.8мм. А у ГМЛ 6-4 (от КВТ) внутренний диаметр 4.0мм, и жила там сильно болтается. А вот у ГМЛ 4-3 диаметр 3.0мм, и жила 2.8мм там сидит очень хорошо. То ли я что-то не понимаю, то ли для сечения 6мм² вместо размера гильзы 6-4 нужно брать 4-3.
27.03.2018 в 23:20:18
vdmit11, Гмл сделаны под многопроволочный провод. А он по обьему больше будет. Так что все правильно.
12.04.2018 в 20:59:14
Здравствуйте. Необходимо перенести электрический щит. Придется наращивать кабели, вводной ВВГ 5х6 и отходящие 3х1,5 и 3х2,5. Соответственно придется делать соединения 6+6 ; 1,5+1,5 ; 2,5+2,5. Хочу сделать это опрессовкой. Не подскажете, какие гильзы для этого лучше подойдут? Предполагаю, что технологичнее было бы делать соединения встык, чтобы не усложнять "добитием" обрезками. Спасибо!
12.04.2018 в 21:26:24
заместитель, 6+6 делать ГМЛ 4, 1,5+1,5 и 2,5+2,5 - ГМЛ 1.5
13.04.2018 в 00:40:09
vdmit11, гильзы от IEK не берите, это имхо полнейшая дрянь. Даже КВТ испортились последнее время, ГМЛ-П вообще серьезно не воспринимаю если их сравнивать с Klauke даже визуально :( А разница в цене - копейки, вот так и наживаются торговцы.
13.04.2018 в 11:41:06
TAB написал: 6+6 делать ГМЛ 4 ... 2,5+2,5 - ГМЛ 1.5
Скажите пожалуйста, а такое решение не является каким-то технологическим нарушением? Это можно записать в документах, и чтобы не было ни у кого вопросов? (что соединение жил 6мм2 произведено при помощи гильз ГМЛ-4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу