09.10.2019 в 17:09:14
TAB, это очень удобно, вы даже не представляете себе насколько.
А когда нужно 3 - обычная гмл 6 рулит, это тоже не дефицит.
09.10.2019 в 17:11:37
Radio, ЭУИ будут VALENA LIFE с самозажимными клеммами. Я понимаю, что если провод как следует закреплён, то маловероятно, что он оттуда выскочит. С другой стороны, если выскочит выход из первой розетки в блоке, остальные останутся без PE, а при гильзовании оставшиеся будут с PE.
Я пока подумаю.
09.10.2019 в 17:11:51
Radio, три жилы - это отвод от линии. Вполне себе понятный кейс. А четыре?
09.10.2019 в 17:12:54
menket написал: Radio, где-то я читал и прочно засело в голове, что PE должен быть неразрывным - защитный проводник же.
Вы немного ошиблись. Не неразрывный(такого понятия как бы вообще нет в электрике), а некоммутируемый. Т.е. запрет исключительно на какие либо аппараты, которыми этот РЕ можно отключить. А способов соединения его... столько же, сколько и для L с N.
09.10.2019 в 17:17:59
menket
если выскочит выход из первой розетки в блоке, остальные останутся без PE
Делайте нормально и ничего не выскочит.
Хотя в квартире от застройщика у меня как раз РЕ вылетел в одной из розеток. Потому что воткнули под винт не до конца. Там, судя по стилю, работало два профессионала: один не умел провод винтом зажать, а другой был продвинутый и подключал РЕ отводом. На скрутках в полтора оборота. Зато под правильной желто-зеленой изолентой.
09.10.2019 в 17:18:19
menket написал: ЭУИ будут VALENA LIFE с самозажимными клеммами.
Еще лучше. Легранд даже популярно разъясняет в своем мультике, как надо делать правильно.
menket написал: если выскочит выход из первой розетки в блоке
Он не может взять и сам выскочить, поймите. Провод не обладает даже зачатками воли для принятия подобных самостоятельных решений.
09.10.2019 в 17:18:53
TAB написал: три жилы - это отвод от линии. Вполне себе понятный кейс. А четыре?
Это два отвода от линии. На фото выше как раз такой случай.
09.10.2019 в 17:22:33
Radio, не, ну бывает конечно всякое, но чтобы регулярно... мне сложно представить. Даже не понятно нафига.
09.10.2019 в 17:24:06
TAB написал: Даже не понятно нафига.
Например, чтобы поставить одну коробку вместо двух. Не? :a
09.10.2019 в 17:28:53
Rumato, TAB, Radio, спасибо.
09.10.2019 в 21:30:45
Согласно руководству ПК-16У, обжим гильзы 2,5 выполняется в матрице 2,5, а обжим гильзы 4 - в матрице 6. При этом гильзы 2,5 и 4 имеют одинаковый внешний диаметр.
Для пробы обжал жилу 2,5 кв. мм РЭК Призман в гильзе 2,5 матрицами 2,5 и 4.
И как-то, мне кажется, очень сильно сплющило жилу при обжиме матрицей 2,5...
09.10.2019 в 21:41:27
menket, а должно было совсем чуток сплющить? :cool: Вам вообще для чего гильзы 2,5 занадобились? Они в домашнем хозяйстве практически бесполезны.
09.10.2019 в 21:45:57
Radio, а я хочу пару розеток перенести, и срастить кабель такими гильзами. Срощенные части останутся в старом подрозетнике.
Гильзы 2,5 жать в матрице 2,5? А то после сегодняшнего разбора цитаты квт как недостоверной я начал сомневаться.
09.10.2019 в 21:59:24
menket написал: я хочу пару розеток перенести, и срастить кабель такими гильзами
Как вы ими собираетесь сращивать 2,5 квадрата?
menket написал: после сегодняшнего разбора цитаты квт как недостоверной я начал сомневаться.
У квт всё достоверно. Надо только читать документы, а не бредни пустоголовых маркетологов.
2 жилы 2,5 квадрата соединяются шестеркой гмл-п и очень компактно укладываются в подрозетник.
Здесь приходящий и уходящий кабель завели в один подрозетник, а не по-нормальному. Пришлось извращаться, но всё прекрасно получилось с помощью гмл-п 10.
09.10.2019 в 22:26:45
menket, матрица 2.5 в ПК-16у не подходит для ГМЛ. По крайней мере без напилинга. А матрица 6 велика для ГМЛ 4 и ГМЛ 2.5 (эти гильзы нужно жать одной матрицей). Клещи ПК-16 сделаны под другой стандарт и этот косяк тоже на совести КВТ.
А сращивать моножилу встык сечением 2.5 и 1.5 следует в гильзе ГМЛ 1.5. Соотв. матрица ПК-16 здесь подходит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.