Хочу заметить, что гильза ГМЛ предназначена для одного провода 2-3 или 5-6 класса. Для соединения нескольких проводов внахлест применяются гильзы марки ГМЛ-П. Однопроволочные/моножилы обжать клиновидной матрицей можно. Но, если вы установите несколько монжил в гильзу ГМЛ, то опрессовка будет неправильной.
menket написал:
Хочу заметить, что гильза ГМЛ предназначена для одного провода 2-3 или 5-6 класса. Для соединения нескольких проводов внахлест применяются гильзы марки ГМЛ-П. Однопроволочные/моножилы обжать клиновидной матрицей можно. Но, если вы установите несколько монжил в гильзу ГМЛ, то опрессовка будет неправильной.
Вы серьезно воспринимаете всю чушь, которую разные компании размещают в подобных рубриках? Посмотрите хотя бы, кто там "отвечает" - и все вопросы рассосутся сами собой.
СтранникXXI, TAB, Radio, так это цитата, не я выдумал. Просто я уже закупился кабелем, гильзами, инструментом (ПК-16у), ЭУИ, и уже готов приступить... И решил ещё раз ознакомиться с рекомендациями производителя - и вот такое...
TAB, про гильзы интересно выходит. В ГМЛ 6 входит три жилы по 2,5 кв. мм - у неё внутренний диаметр 4 мм, а вот в ГМЛ-П 6 эти три жилы не войдут - у неё внутренний диаметр 3,5 мм. При этом для ГМЛ я проверил, а вот ГМЛ-П у меня нет, поэтому чисто теоретически.
вот в ГМЛ-П 6 эти три жилы не войдут - у неё внутренний диаметр 3,5 мм
ЕМНИП у ГМЛ-П еще и стенка тоньше. По мне так лучше распополамленной ГМЛ ГОСТ сейчас на рынке ничего нет. Есть только аналогичные импортные, но они дороже.
menket, так он и будет неразрывным. Вы же его рвать не собираетесь, надеюсь? :) Всего лишь соединить винтовой клеммой. Точно так же, как он соединен в щите, например.
Radio, ЭУИ будут VALENA LIFE с самозажимными клеммами. Я понимаю, что если провод как следует закреплён, то маловероятно, что он оттуда выскочит. С другой стороны, если выскочит выход из первой розетки в блоке, остальные останутся без PE, а при гильзовании оставшиеся будут с PE.
menket написал:Radio, где-то я читал и прочно засело в голове, что PE должен быть неразрывным - защитный проводник же.
Вы немного ошиблись. Не неразрывный(такого понятия как бы вообще нет в электрике), а некоммутируемый. Т.е. запрет исключительно на какие либо аппараты, которыми этот РЕ можно отключить. А способов соединения его... столько же, сколько и для L с N.
если выскочит выход из первой розетки в блоке, остальные останутся без PE
Делайте нормально и ничего не выскочит.
Хотя в квартире от застройщика у меня как раз РЕ вылетел в одной из розеток. Потому что воткнули под винт не до конца. Там, судя по стилю, работало два профессионала: один не умел провод винтом зажать, а другой был продвинутый и подключал РЕ отводом. На скрутках в полтора оборота. Зато под правильной желто-зеленой изолентой.
Согласно руководству ПК-16У, обжим гильзы 2,5 выполняется в матрице 2,5, а обжим гильзы 4 - в матрице 6. При этом гильзы 2,5 и 4 имеют одинаковый внешний диаметр.
Для пробы обжал жилу 2,5 кв. мм РЭК Призман в гильзе 2,5 матрицами 2,5 и 4.
И как-то, мне кажется, очень сильно сплющило жилу при обжиме матрицей 2,5...
Здесь приходящий и уходящий кабель завели в один подрозетник, а не по-нормальному. Пришлось извращаться, но всё прекрасно получилось с помощью гмл-п 10.
menket, матрица 2.5 в ПК-16у не подходит для ГМЛ. По крайней мере без напилинга. А матрица 6 велика для ГМЛ 4 и ГМЛ 2.5 (эти гильзы нужно жать одной матрицей). Клещи ПК-16 сделаны под другой стандарт и этот косяк тоже на совести КВТ.
А сращивать моножилу встык сечением 2.5 и 1.5 следует в гильзе ГМЛ 1.5. Соотв. матрица ПК-16 здесь подходит.