Бонис написал :
К чему все эти Ваши эмоции?
Вам нравятся роботы? Они начисто лишены каких либо эмоций.
Бонис написал :
Если хотите что-то сказать, до расскажите, пожалуйста, подробно, что, как и почему.
Вы действительно способны выслушать аргументы не укладывающиеся в ваш шаблон? О.К. начнем.
Бонис написал :
Вы отрицаете вообще возможность соединения алюминиевых проводов?
Нет конечно. Ибо занимался этим довольно длительное время (проводку лет десять) и занимаюсь этим по сей день (ВЛ и КЛ).
Бонис написал :
Вы не видели медно-алюминиевых наконечников и гильз?
У меня они есть в достаточно большом количестве (примерно пол тонны). И в широком ассортименте. Но для поставленной вами задачи гильзы не существуют. Минимальный размер алюминиевой(и переходной) соединительной гильзы 16 мм кв. (не путать с ГАО).
Бонис написал :
Предлагаете долбать всю квартиру и менять проводку? Вы так всегда делаете?
Всегда предлагаю полностью заменить старую алюминиевую проводку. Но практически никогда не "долбаю", уже более 20-ти лет использую алмазную резку.
Поэтапная замена проводки возможна, но придется смирится с моткам кабеля закрепленными на самом видном месте "до лучших времен" и открытыми распаечными коробками.
Бонис написал :
Я делаю санузел и стал вопрос нарастить штук 6-7 проводов новым проводом.
Не нужно ничего наращивать. Следует заменить старый провод на новый кабель полностью.
Бонис написал :
Опрессовка выбрана как надежное неразъемное и необслуживаемое соединение, и будет соединение в коробке или замуровано - разница лишь формальна.
Не существует надежного способа соединения 20-30-ти летнего провода АППВ 2,5 с медным кабелем которое будет замуровано.
Бонис написал :
В последний ремонт проводка не менялась.
Вы сам себе- "злобный буратино"...
Прежде всего стоит обращать внимание на состояние инженерных сетей, а не на цвет обоев. После пожара любые обои будут иметь одинаковый вид, а после потопа лежать на полу.