25.09.2007 в 11:41:37
Уважаемые господа!
У меня на садовом участке накопительный водонагреватель (с тэном и реле ) 1,25 квт.
Можно-ли "бросить" в траншее заземляющий провод от контакта 3-х полюсной розетки на металлическоое ограждение (рабица) участка ? Расстояние от розетки до ограждения около 8 м. Столбы забиты в песчаный грунт на 1,5 м.
Имеет-ли смысл установить дополнительно УЗО на 10 мА и автомат на линию нагревателя ?
Спасибо !
26.09.2007 в 00:25:07
26.09.2007 в 10:52:00
Спасибо! С уважением. Saharov
27.09.2007 в 16:12:11
Добрый день. Рекомендации вцелом правильные. Однако, разрешите дополнить. Вы обмолвились, что у Вас песчаный грунт. Он, как известно, обладает повышенным сопротивлением, что снижает надежность работы защитного заземления. Идеальный вариант, если есть возможность замера сопротивления мегомметром. Должно быть не более 4 Ом. Если такой возможности нет, то выбирайте штырь подлиннее и забивайте поглубже, а лучше контур из трёх штырей обваренных полосой треугольником. Хай щастыть.
27.09.2007 в 16:22:58
лёлик написал : Должно быть не более 4 Ом
Укажите нормативный документ, в котором выдвинуто подобное требование.
27.09.2007 в 16:40:14
"Правила устройства электроустановок", глава 1.7 "Заземление и защитные меры электробезопасности"
27.09.2007 в 16:44:03
лёлик
Подобное требование выдвинуто для сопротивления всех повторных заземлителей электроустановки (при числе линий не менее двух). Это значение не относится ни к сопротивлению заземлителя на вводе от ВЛ, ни к сопротивлению автономного заземлителя в системе ТТ.
27.09.2007 в 17:59:10
Предлагаю родить истину совместно. Укажите, пожалуйста, величину сопротивления заземления, допустимую для данного объекта и грунта, со ссылкой есссно. Ведь безопасность - вопрос серъезный, а то парень и впрямь решит по забору ток пустить.
27.09.2007 в 18:29:56
лёлик
Меры безопасности надо выполнять комплексно - выбирать систему заземления не для водонагревателя, а для всей дачи.
Укажите, пожалуйста, величину сопротивления заземления, допустимую для данного объекта и грунта, со ссылкой есссно.
В случае TN-C-S до 30Ом, поправка на высокое удельное сопротивление грунта возможна аж до десяти раз. При ТТ - по формуле. Всё та же 1.7.
27.09.2007 в 20:41:03
лёлик написал : Должно быть не более 4 Ом.
знаю точно, что для объектов связи сопротивление должно быть меньше 4 Ом и причем без всяких поправок на грунт!
27.09.2007 в 20:50:44
r-Man написал : знаю точно, что для объектов связи сопротивление должно быть меньше 4 Ом и причем без всяких поправок на грунт!
Если говорить об АТС, то сопротивление FE регдаментируется ГОСТ 464, и зависио от количества абонентов. Это может быть и 20 Ом и 0,1 Ом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.