r-Man
r-Man
Новичок

Регистрация: 26.09.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 99

26.09.2007 в 02:00:52

Сейчас меняю всю проводку в квартире, поставлю общее УЗО на 100мА и 10 (30) мА на ванную. Хотел оч. поставить проточный водогрей на случай отключения гор воды, но спец в магазине отсоветовал, грит без нуля никак нельзя - опасно. Типа один только путь у меня - это купить минимум 30 литровый водогрей и когда пользуюсь им из сети его вырубать.
Насколько он прав? УЗО не поможет в этом деле?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

26.09.2007 в 09:30:47

r-Man написал : Насколько он прав?

Полностью.

УЗО не поможет в этом деле?

Не страшно доверить жизнь этому устройству? Это я о накопительном. А для проточника установка УЗО не поможет уменьшить нагрузку на проводку.

поставлю общее УЗО на 100мА и 10 (30) мА на ванную

Поставьте общее на 30мА - при двухпроводке большие утечки возможны только при аварии.

0

Следование моим советам вредит кошельку

r-Man
r-Man
Новичок

Регистрация: 26.09.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 99

26.09.2007 в 11:27:59

Не страшно доверить жизнь этому устройству? Это я о накопительном. А для проточника установка УЗО не поможет уменьшить нагрузку на проводку.

Вопрос в общем-то не в нагрузке. УЗО на нагрузку не влияет. Я думаю 2x3 NYM выдержит не сильно мощный водогрей. Вопрос в безопасности. А накопительный меннее безопасен? Особенно если работать по схеме, которую предложил продавец: нагрел - выключил - помылся. Хотя это и гемор, но если выхода не будет.

Поставьте общее на 30мА - при двухпроводке большие утечки возможны только при аварии.

Ок

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

26.09.2007 в 12:00:41

r-Man написал : УЗО на нагрузку не влияет

О том и речь.

думаю 2x3 NYM выдержит не сильно мощный водогрей

Такого кабеля в природе нет; есть 2*2.5 и 2*4. Но речь о стояке: там может оказаться даже 6кв.мм алюминием, а кроме Вашего водонагревателя ещё несколько квартир.

нагрел - выключил - помылся

Самый безопасный вариант. Если хотите рискнуть без отключения, тогда на эту линию неэлектронное УЗО 10мА достойного производителя и купленное в надёжном месте.

0

Следование моим советам вредит кошельку

r-Man
r-Man
Новичок

Регистрация: 26.09.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 99

26.09.2007 в 18:29:12

О том и речь.

Видать друг друга неправильно поняли...

Такого кабеля в природе нет; есть 2*2.5 и 2*4. Но речь о стояке: там может оказаться даже 6кв.мм алюминием, а кроме Вашего водонагревателя ещё несколько квартир.

Да, это я ошибся, конечно 3*2.5 В подъезде кабель не выдержит, может хоть повод будет наконец его поменять и заземление сделать;)

Самый безопасный вариант. Если хотите рискнуть без отключения, тогда на эту линию неэлектронное УЗО 10мА достойного производителя и купленное в надёжном месте.

Сам понимаю, что так наверняка безопасно, но не уверен, что все в семье будут следовать совету... А если не следовать, то хоть проточный, хоть накопительный - никакой разницы. По УЗО так идумал сделать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу