26.09.2007 в 15:16:14
Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь приемлемый выход из ситуации: в санузле нужно установить розетки, но лицевая сторона плитки не плоская (см. вложения). В связи с этим вопросы:
на рисунках расположение подрозетника приблизительное, т.к. он еще пока не установлен, и плитка не уложена. Спасибо.
26.09.2007 в 16:22:15
а о IP44 вы не задумывались?
26.09.2007 в 16:29:49
vitaly.M написал : а о IP44 вы не задумывались?
Задумывался. Розетка именно такая. Планируется устанавливать ее в зоне 3 (ПУЭ). Вопрос немного в другом: Как обеспечить это IP44 для всей конструкции?
26.09.2007 в 17:25:46
Думаю, что установочную коробку надо монтировать заподлицо со стеной, а отверстие в плитке делать по форме наружного контура розетки (80*80мм). Тогда розетка окажется утопленой в кафель, и защищённость будет обеспечена.
26.09.2007 в 17:34:52
спасибо. это конечно сопряжено с доп. трудностями (аккуратный вырез, совмещение..), но похоже самый адекватный совет.
27.09.2007 в 16:46:39
в таких розетках есть пахожий на силикон вставка,возможна она сможет обыграть неровности плитки. попробуйте вырезать на отдельной плитке отверстие и попробоватть.
27.09.2007 в 18:45:16
Надо сделать дыру под розетку на в середине плитки, а по центру между плитками. Тогда розетка верхним и нижним краем будет плотно прилегать к плитке, а по бокам будет малозаметное углубление. Его можно замазать силиконом в цвет плитки. Герметизацию розетки тем же силиконом.
27.09.2007 в 19:19:13
Sergey_G. написал : Надо сделать дыру под розетку на в середине плитки, а по центру между плитками. Тогда розетка верхним и нижним краем будет плотно прилегать к плитке, а по бокам будет малозаметное углубление. Его можно замазать силиконом в цвет плитки. Герметизацию розетки тем же силиконом.
Проблематично. Отверстия в стене под подрозетники уже сделаны. Куда они попадаут при укладке плитки - неизвестно...
28.09.2007 в 21:40:11
Не вижу в этом никаких проблем, если на самом деле возникнет желание сделать именно на стыке плиток или в любом нужном месте. При проектируемом размещении розеток на кафеле установочная коробка до начала работы плиточника не устанавливается (но провод прокладывается - примерно, с запасом). Плиточник перед началом работы делает разметку, и можно в этот момент совершенно точно определить, в каком месте плитки окажется розетка, вернее-где вы её хотите видеть. Это место должно быть расположено симметрично плиткам (из соображений эстетики). И даже тогда коробку не устанавливаем. Когда плиточник подходит к намеченному месту установки розетки, сначала изготавливается отверстие в плитке (или в нескольких) перед их приклейкой, потом уже в соответствии с этим отверстие проецируется на стену, и именно в этом месте изготавливается гнездо под установочную коробку(с запасом по диаметру). И только после приклейки плитки вмазывается коробка. Даже если сейчас у вас коробка установлена, а место её расположения не попадает куда вы желаете, всегда есть возможность её сместить ( как минимум, в сторону, откуда приходит провод).
28.09.2007 в 22:10:19
2YHAN спасибо. дельный совет. спасибо так же всем ответившим, проблема снята, т.к. я немного переиграл рисунок и расположение плитки, и теперь в местах эл. розеток будет выложена плоская плитка. :)