дом новостройка для электромонтажа выданы следующие техни условия

"Потребителю разрешено присоедиение электр мощности : установленной 17 кв и единовременной 11 кВт при напряжении 380/220 В" "Общая защита на вводном щите потребителя должна быть установлена на ток 20А"

Электрики сказали что поставить проточник на 7 кв и тем более 8 кв не получится так как 11 кв даны на 3 фазы "дословно".

А проточник однофазный на 220 в. Может я что то не понимаю, но ,мне кажется 7 квт вполне должно хватить ... ?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.09.2007 в 23:39:19

Автомат 20А - значит 4,4кВт Вы сможете взять с одной фазы. Этим всё сказано.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

29.09.2007 в 23:50:16

Ставте проточник поменьше мощности.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

30.09.2007 в 00:50:53

Многие 7кВт проточники можно подключить либо к однофазной трехпроводной проводке 32А, либо к ДВУМ фазам трёхфазной проводки по 16А на фазу.

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

30.09.2007 в 09:49:20

Я не понял что значит установленначя мощность 17 кВт, когда автомат на 11 кВт???

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

30.09.2007 в 18:14:24

Sergey_G. написал : что значит установленначя мощность 17 кВт, когда автомат на 11 кВт

Это данные для проекта - совокупная мощность всех потребителей. Оставьте эти проблемы проектанту.

А после сдачи установите себе накопительный водонагреватель - однофазный или мощный трёхфазный.