Ну вот дошла и моя очередь удивляться...

5 лет назад у бабушки электрики ДЕЗа проложили новую линию на кухню и поставили 3 розетки. К сожалению, использовали ПВС 3х2.5, поэтому сегодня решил подтянуть винты на контактах. Автомат, как полагается, разрывает коричневый фазный проводник, розетки подключены шлейфом. Поэтому на каждом контакте зажато 2 жилы (вход-выход). Схема: автомат С16 - ПВС 3х2.5 - розетка N1 - розетка N2 - розетка N3 -

Перед проведением работ отключил автомат. На последней розетке обнаружил нетипичный одиночный одножильный медный проводник ~1.5 кв.мм, зажатый вместе с синим проводником ПВС. Во время подтягивания винта случайно замкнул отвертку на корпус розетки: голубая вспышка, дым, обуглившаяся и оплавленная отвертка :a :a Включаю в розетку лампу - не работает. Автомат-то выключен. Аккуратно закрыл розетку, включил автомат, лампа загорелась. Что это было? :confused:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.10.2007 в 18:12:27

evgenygrig написал : Включаю в розетку лампу - не работает. Автомат-то выключен.

Можеть быть автоматом ноль обрывается? В любом случае вам нужна индикаторная отвертка.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.10.2007 в 18:59:50

Взято с http://www.ixbt.com/. Очень, очень актуально. П.1 я даже распечатал и наклеил на дверце этажного щитка. начале несколько заповедей электрика. Выведены они, собственно, исходя из личного опыта и опыта коллег по работе.

  1. Не включай автомат (рубильник, УЗО, пакетный выключатель), не тобой отключенный, ибо возлюбить должен ты ближнего своего, сей автомат отключившего. И в Писании сказано: "Не убий!". 2. И проверяй всегда, не ленясь, отсутствие напряжения, исправный индикатор применяя, ибо неисповедимы пути Господни.
  2. И отключив питание в распределительном устройстве, закрой его и вывеси плакат предупреждающий, дабы ближнего своего во искушение не ввести.
  3. И используй при работе инструмент исправный, с ручками изолированными и упорами, ибо смотри пункт 2.
  4. И проводи работы в распределительном устройстве с напарником, ибо человек человеку - друг и спасен ты будешь.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

IS
IS
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 3740

06.10.2007 в 19:03:09

В лучшем случае автомат разрывает ноль, а не фазу. В худшем электрики умудрились посадить на земляной контакт розетки фазу.

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

06.10.2007 в 19:55:15

Это-ж Россия! Все может быть. Навскидку 2 примера из своей практики. Снимали квартиру.Занимался радиолюбительской практикой и по ночам, как говорили ,"выходил в эфир". Перегрузил сеть и пропало напряжение на радиостанции. Стал разбираться. Что, откуда и куда. оказалось, что эта розетка подключена через стену от соседа. А люди жили много лет и даже не замечали.... Жил на другой квартире и имел розетку в кухне, питающуюся от счетчика другой квартиры. В свою очередь у нас счетчик писал потребление соседа в кухне. Про случае подобного рода на чужой площади я уж не говорю. Печально, что городят это все тоже вроде-бы "электрики".

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

06.10.2007 в 21:20:10

неисповедимы пути Господни...

Истинно так, ибо до ремонта одна розетка на кухне фазой была подключена к щитку, а нолем - на батарею отопления. Розеткой никто не пользовался, ибо стоял там шкаф. Выяснилось сие безобразие во время вскрытия потрескавшейся стяжки пола.

Пойду завтра выяснять - возможно загадочная розетка запитана от другого автомата.

0
IS
IS
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Челябинск

Сообщений: 3740

06.10.2007 в 21:34:36

ибо до ремонта одна розетка на кухне фазой была подключена к щитку, а нолем - на батарею отопления.

:eek: :cool:

0
Ярослав_М
Ярослав_М
Резидент

Регистрация: 15.04.2006

Москва

Сообщений: 1358

06.10.2007 в 22:05:33

Ха-ха. Злые электрики имели боольшой зуб на водопроводчиков.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

06.10.2007 в 22:44:05

Да не, ноль сгорел где то, ленивый электрик от батареи и взял...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.10.2007 в 23:13:57

Комментатор написал : Да не, ноль сгорел где то, ленивый электрик от батареи и взял...

Да нет, это не ленивый электрик - это зловещий электрик.:mad:

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

06.10.2007 в 23:24:01

Одно другое не исключает :)

0