DDT написал : каковы были самые печальные и самые незначительные последствия включения инвертора на 220 В в сеть 380 В (из тех, что Вам довелось наблюдать)? Возможно, я и ошибаюсь, но у меня сложилось впечатление, что описанная ситуация является далеко не последней причиной сгорания инвертора. Вот и хотелось бы знать, действительно ли инверторы за 1000 долл. горят в такой ситуации также, как и за 100.
Самый "лёгкий" испуг - выгорание входного варистора (по сети 220 В), и соответственно иногда выжигание им дорожек, иногда контактов реле. Потяжелее - выгорание БП и силового каскада, транзисторы обычно стоят на 600 В, из сети 220 В получается +300 В, (а на транзисторах при этом бывают всплески 350 и более В), а с 380 +540 В. И кондеры фильтра обычно ставят на 400 В, ну а от +540... Будто ящик с петардами внутри взорвали.
DDT написал : действительно ли инверторы за 1000 долл. горят в такой ситуации также, как и за 100.
Если нет защиты от перенапряжения (причем полной, где отключается полностью и БП и сила, а есть ещё и дежурный автономный БП, рассчитанный на большое напряжение. А это довольно и громоздко, и нечасто встречал) то горят абсолютно так же. Был удивлен, когда статистика показала, что такое случается нередко, обычно на стройках, где аппараты "хозяйские", вот и втыкают их куда попало. Много было обращений поставить такую защиту.