Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

07.10.2007 в 22:38:37

в общем, имеется септик типа Юбас с принудительной вентиляцией компрессором мощностью 65 Вт и напряжением 220 В. Компрессор находится под крышкой люка в верху пластикового септика. Но сегодня обнаружил воду в секции, куда должен устанавливаться насос. Систему ещё не запускали, но сразу возник вопрос - не будет ли происходить утечка тока? Можно ли улучшить ситуацию применением разделительного трансформатора и чем будут грозить утечки в этом случае? Как я понимаю, в этом случае УЗО уже не актуально.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

07.10.2007 в 22:49:29

  1. Вода в секции для компрессора это криминал, с изучения вопроса ее появления и надо начинать.
  2. Разделительный трансформатор проблему не только не вылечит, он ее усугубит, т.к. перестанет срабатывать УЗО установленное ДО трансформатора. Если установить его ПОСЛЕ трансформатора, то срабатывать будет замечательно.
0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

07.10.2007 в 23:27:42

Leonid53 написал : поможет ли разделяющий трансформатор, если нагрузка во влажном месте?

в общем, имеется септик типа Юбас с принудительной вентиляцией компрессором мощностью 65 Вт и напряжением 220 В. Компрессор находится под крышкой люка в верху пластикового септика. Но сегодня обнаружил воду в секции, куда должен устанавливаться насос. Систему ещё не запускали, но сразу возник вопрос - не будет ли происходить утечка тока? Можно ли улучшить ситуацию применением разделительного трансформатора и чем будут грозить утечки в этом случае? Как я понимаю, в этом случае УЗО уже не актуально.

В этом случае очень хорошо применить разделительный трансформатор 220/220 100ВА. УЗО не актуально, потому что цепь изолированна от земли, оно и не требуется так как мощность на выходе не создает сильную угрозу оборудованию, и соответственно жизни.

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

08.10.2007 в 00:23:50

leonard написал : потому что цепь изолированна от земли, оно и не требуется так как мощность на выходе не создает сильную угрозу оборудованию

участок от разделяющего трансформатора до компрессора будет отделён от РЕ, но будет иметь паразитный контакт с почвой при разнице потенциалов 110 В (так делают розетку для электробритвы в ванной). Согласен, что это безопаснее, но не сгорит ли трансформатор в случае ухудшения ситуации с протечкой? Или тут можно обезопаситься дополнительным предохранителем после трансформатора, например, 2Р - на оба полюса?

2dmvt1 думаю, что это или дождь или конденсация - с прошлой осени не открывал, а канализацию с септиком так и не успели запустить. А вдруг это при таянии снега весной всё залило?

P.S. класс защиты компрессора IP44

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

09.10.2007 в 17:10:28

"Если установить его ПОСЛЕ трансформатора, то срабатывать будет замечательно." - не будет срабатывать УЗО во вторичной обмотке. Току некуда утекать...:-)

0
Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

09.10.2007 в 20:34:36

dmvt1 написал :

  1. Вода в секции для компрессора это криминал, с изучения вопроса ее появления и надо начинать.

ещё раз перечитал инструкцию по монтажу - там написано, что есть вариант с установкой компрессора вне септика и подачей туда воздуха по полиэтиленовому воздуховоду. Думал в доме его поставить, но очень шумит при работе. Боюсь, что это будет создавать проблемы, но подача воздуха не должна никогда прерываться, иначе в септике начнутся анаэробные процессы.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.10.2007 в 21:20:49

Leonid53 написал : сегодня обнаружил воду в секции, куда должен устанавливаться насос. Можно ли улучшить ситуацию применением разделительного трансформатора

Прикольный вопрос :) Если сам насос боится воды, то никакой трансформатор не поможет. :) Но разделительный трансформатор позволит повысить надежность электроснабжения: при замыкании любого одного его вывода (однофазное замыкание) на землю, электроснабжение не прервется и в принципе насос будет прекрасно продолжать работать до второго замыкания (в другом месте, другого провода). Просто система питания превратится из изолированной от земли в систему, так сказать, с одним заземленным "полюсом". Насос, разумеется, должен быть заземлен/занулен как обычно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу