ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25640

09.10.2007 в 11:08:01

valery11s написал : Живу в сельской местности

Это меняет дело, тогда замена двух по 16А на один 32А скорее всего не вызовет проблем. Но новая проводка от этажного щитка до кухонного определённо не помешает. Например, так: вводной автомат 32А, УЗО 40А/30мА, на две "старые" линии автоматы по 10А, на новую линию 3*4 автомат 25А.