подскажите, можно ноль отдельно на столб с фазами, а землю на контур заземления. Тоесть вся земля в земль. ;)
08.10.2007 в 18:33:10
подскажите, можно ноль отдельно на столб с фазами, а землю на контур заземления. Тоесть вся земля в земль. ;)
09.10.2007 в 11:39:41
maksQQ
Это система заземления ТТ, применение УЗО в этом случае обязательно. Формально она не рекомендована, в ТУ практически наверняка впишут повторное заземление PEN на вводе (TN-C-S). Неформально надо смотреть на состояние электроустановки в целом: подстанция, воздушные линии, заземлители, качество их обслуживания, аварийность...