Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2007 в 22:10:58

На участке две постройки - старый щитовой дом (в перспективе снос) и новая баня. Сейчас необходимо поменять схему электроснабжения (1ф на 3ф). Подключают три фазы по 16А каждая. Набросал схемку (в бане отдельный щит) - посмотрите, не знаю, что делать с номиналами автоматов - при одинаковых получается, что при КЗ выбьет все, а меньше нельзя и больше тоже. Что делать?

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.10.2007 в 22:33:35

Да ничего не надо делать. Я бы после счетчика поставил 1Р автоматы - чтобы можно было отключать избирательно. И чтобы при перегрузке не выбивало все сразу. А для уличного автомата приготовил легкую лестницу.

Ввод 3Р 16А - счетчик - 3 автомата 1Р 16А - УЗО 2Р 25А/30мА.

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

09.10.2007 в 22:34:50

Как я понимаю 3Р 16А это не означает,что у вас на каждой фазе 16А. 16/3=5.3А на фазу.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.10.2007 в 22:36:08

Screen, неправильно понимаете - это по 16А на каждую фазу. Так что все очень хорошо. По нормам автомат должен держать 1.13 In в течение часа. Т.о. у нас 3х16х1.13 = 54А = 12 кВт кратковременной мощности!

Только имеет смысл организовать хорошую вентиляцию вокруг автоматов, чтобы отодвинуть порог срабатывания. Уличный автомат в холодную погоду (пик энергопотребления) и так будет хорошо себя чувствовать, а внутренние хорошо бы поставить с промежутками в 1 модуль.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2007 в 22:48:02

evgenygrig написал : Ввод 3Р 16А - счетчик - 3 автомата 1Р 16А - УЗО 2Р 25А/30мА.

Спасибо, а может имеет смысл ввод сделать с характеристикой срабатывания "D"?

И еще, при такой схеме ноль нигде не отключается, может 2P поставить?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.10.2007 в 23:33:06

Автоматы В, С, D имеют одинаковые тепловые расцепители. Отличия - только в электромагнитных (стартовые токи мощных электродвигателей, короткое замыкание). Тип С должен сработать при токе КЗ 5...10 номиналов, т.е. 16А при 80...160А. Берите обычный тип С. А ноль отключается на УЗО :).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

10.10.2007 в 09:31:35

jeff написал : может имеет смысл ввод сделать с характеристикой срабатывания "D"?

D16 - вполне реально, если КТП не в паре километров и ВЛ не совсем "гнилая".

И ещё: если Вы не намерены использовать заземление в этой времянке, то обязательно поставьте после счётчика неэлектронное четырёхполюсное УЗО 25-40А/30мА или даже 25А/10мА.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.10.2007 в 12:24:01

ВТБ! написал : И ещё: если Вы не намерены использовать заземление в этой времянке, то обязательно поставьте после счётчика неэлектронное четырёхполюсное УЗО 25-40А/30мА или даже 25А/10мА.

Немного изменил схему. 4P УЗО думаю нет смысла ставить, т.к. от времянки до бани еще метров 15 СИП.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

10.10.2007 в 12:52:55

jeff

Я бы снизил номинал УЗО во времянке до 10мА - при отсутствии зануления "штатных" утечек практически нет.

от времянки до бани еще метров 15 СИП

Не "жирно" для времянки под защитой автомата на 16А? Ввод 4*4 - тоже запас с перебором.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.10.2007 в 13:15:38

ВТБ! написал : Я бы снизил номинал УЗО во времянке до 10мА - при отсутствии зануления "штатных" утечек практически нет.

Иногда подключается газонокосилка 30-метровым кабелем....

ВТБ! написал : Не "жирно" для времянки под защитой автомата на 16А? Ввод 4*4 - тоже запас с перебором.

Да, знаю, но эти провода местный электрик продает с 50% скидкой от магазинной цены :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

10.10.2007 в 13:38:09

jeff написал : Иногда подключается газонокосилка 30-метровым кабелем

Тем более...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу