ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

15.10.2007 в 09:15:28

Sergey_G. написал : А когда PE болается в воздухе, на него попадает напряжение с фазы за счет наличия в кабеле емкости между фазой и PE

И если в розетке на кухне РЕ и N перепутаны, то...:)
А если есть подключенная нагрузка (до этой розетки) с емкостным фильтром питания, то и утечка через эти емкости на порядок выше...:confused:

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

15.10.2007 в 09:54:54

Померяйте напругу между фазой и проводом,висящим в воздухе, например между фазой и жилой отдельно лежащей кабельной бухтой. 10-20В будет точно.То же самое между контактами выключателя на люстре, если на потолке лампочки нет(фаза в воздухе)