14.10.2007 в 10:55:46
Уважаемые форумчане, прошу подсказать, как поставить счетчик (меркурий 200) в электрощит. Если ставить на DIN рейку в существующие крепления, он (счетчик) получается выше автоматов, а необходимо чтобы ЖК была на уровне автоматов. Либо необходимы какие-то другие приспособления!!! Фото как надо прилагаю.
14.10.2007 в 12:35:14
опустите ниже ДИН-рейку за счетчиком т.е. обрежьте ее до автоматов автоматы закрепите на место, сделать дополнительную стойку для крепления ДИН-рейки а счетчик, убрав стойки крепления, крепите к задней стенке электрощита
в противном случае что чаще и делается вырезайте большое окно в пластиковой панеле электрощита
14.10.2007 в 13:04:26
Счетчик М200 очень неудачный в этом отношении. М201 встает нормально на дин-рейку, а под М200 необходимо вырезать дыру. Я себе вырезал, щиток тоже пластмассовый. У нас еще продают специальные щитки, у которых сверху большое квадратное окно (внего влезет даже самый идиотский счетчик), а снизу ряд для автоматов под дин-рейку.
14.10.2007 в 15:07:35
acsen написал : Если ставить на DIN рейку в существующие крепления, он (счетчик) получается выше автоматов, а необходимо чтобы ЖК была на уровне автоматов.
Судя по всему, у вас АВВшный UNIBOX - фальшпанель у него легко обрабатывается. Выпилите аккуратно резаком, ножовочным полотном и напильником окошко под счетчик, а проводить манипуляции с дин-рейкой не советую - всю конструкцию нарушите.
25.10.2007 в 23:14:51
Может еще у кого какие мысли будут!!!
если есть откликнитесь...
25.10.2007 в 23:32:46
Всю жизнь делаю как avmal - самый реальный вариант, но все же стараюсь обходиться 201ым. А то дорого у меня стоит "изобретать" каждый раз что-то новое:o