evgenygrig написал : По щитку: поставьте щиток 4х18 модулей.
Модель подскажите. Так чтоб место побокам и за ДИН рейкой было для проводков.
Elden написал : На компьютерные группы обычное УЗО ставить крайне не советую. В моей практике очень много случаев ложных срабатываний из за импульсных блоков питания. Если уж очень хочется УЗО нужно ставить селективное (с выдержкой времени), а лучше не ставить вообще
А людей как защищать?
evgenygrig написал : Поэтому же присутствие кондиционеров и освещения вместе с бытовыми розетками под одним УЗО на 30мА - не очень разумно.
Т.е и компы под одно узо 30, быт под другое, а свет и кондеи под вводное. Смущает, что при проблемах в осветительной линии либо с кондеем - вырубится весь этаж.
Викторыч написал : Мы таких случаях всегда два щитка ставим - "чистое" питание (на компы) и "грязное" (бытовое). Можно еще и освещение на отдельный щиток повешать. Питающих линий тоже две - от помех защита и упрощается переход на централизованное питание выч. техники от ИБП.
А питающие линии можно вместе прокладывать?