evgenygrig написал : По щитку: поставьте щиток 4х18 модулей.

Модель подскажите. Так чтоб место побокам и за ДИН рейкой было для проводков.

Elden написал : На компьютерные группы обычное УЗО ставить крайне не советую. В моей практике очень много случаев ложных срабатываний из за импульсных блоков питания. Если уж очень хочется УЗО нужно ставить селективное (с выдержкой времени), а лучше не ставить вообще

А людей как защищать?

evgenygrig написал : Поэтому же присутствие кондиционеров и освещения вместе с бытовыми розетками под одним УЗО на 30мА - не очень разумно.

Т.е и компы под одно узо 30, быт под другое, а свет и кондеи под вводное. Смущает, что при проблемах в осветительной линии либо с кондеем - вырубится весь этаж.

Викторыч написал : Мы таких случаях всегда два щитка ставим - "чистое" питание (на компы) и "грязное" (бытовое). Можно еще и освещение на отдельный щиток повешать. Питающих линий тоже две - от помех защита и упрощается переход на централизованное питание выч. техники от ИБП.

А питающие линии можно вместе прокладывать?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.10.2007 в 14:45:30

Как раз неделю назад в одном из зданий (1 этаж, 20 комнат) делали офисную проводку. 3 отдельных щитка: комп. розетки, бытовые розетки, свет. Отдельные УЗО на разные группы потребителей. Вводное УЗО отсутствует.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.10.2007 в 08:45:13

В распред щитке (со счётчиком) всего 3 автомата. По 1-му на этаж. Изменить или добавить - ничего нельзя. Если-бы было место - то конечно-же 2 ввода на этаж и 2 щитка.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

26.10.2007 в 11:20:33

Вот фото щитков офиса (бытовые розетки - дифавтоматы, компьютерные розетки без УЗО, свет от другого щита), официальный проект:

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.10.2007 в 18:51:35

Придётся 2 щитка делать. 1-й комп. розетки )диф автоматы), узо 0,03 бытовые розетки и свет 2-й 3 фазное неселективное узи 0,3 и кондиционеры. Потом туда-же можно свет буде перенести.

evgenygrig написал : Вот фото щитков офиса (бытовые розетки - дифавтоматы, компьютерные розетки без УЗО, свет от другого щита), официальный проект

А что за щиток? Производитель, модель.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.03.2008 в 16:48:33

Викторыч написал : Мы таких случаях всегда два щитка ставим - "чистое" питание (на компы) и "грязное" (бытовое). Можно еще и освещение на отдельный щиток повешать. Питающих линий тоже две - от помех защита и упрощается переход на централизованное питание выч. техники от ИБП.

Очень правильное решение. Сначала заказчик сказал, что дизеля небудет, поэтому на 3-й эт была закинута 1 линия, а потом, когда щитки были уже собраны - сказал что дизель будет, поэтому 1-й и 2-й этажи сделал так,как вы предложили. В итоге получилось: 3-й этаж - щиток кондеи+щиток всё остальное 1-1 и 2-й этащи - щиток компы, гарантированое освещение, аварийное освещение+щиток остальное(быт розетки, свет, кондеи) Схема с "чистым" и "грязным" питанием - очень понравилась.